Измерение петли фаза- ноль

Nail
сообщение 20.4.2013, 14:35
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(major1929 @ 20.4.2013, 11:49) *
1) в ЭУ до 1кВ с ГЗН, с целью обеспечения отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник, возникал ток КЗ, превышающий не менее, чем :
- в 3 раза ном. ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;
- в 3 раза ном. ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя АВ имеющего обратнозависимую от тока характеристику. Т. е
2)например если эл.цепь защищена АВ С25 и измеренный ток КЗ составил к примеру 80А, то АВ проходит ( превышает больше чем в 3 раза ), а если ток КЗ составил менее 75 А, то АВ не проходит ( меньше чем в 3 раза ). Это что касается расцепителя имеющего обратнозависимую от тока характеристику входящего в " состав " ВА47-29,
3)но в нём же присутствует ещё и ЭМР, который сработает раньше теплового!
4)Значит и к нему нужно относить пункт с нормами указанными для АВ имеющих только ЭМР? То есть всё равно необходимо для АВ такого типа применять правило согласно п.1.7.79, касающееся защиты сетей Авт. выключателями имеющими только эл. магн. расцепитель ( отсечку ).
5)Я прав или ошибаюсь в чём то? Спасибо

1) если не ошибаюсь это из птээп,
2)По этому поводу из личной практики, я прогружал такие автоматы, и вот что интересно: при 2-х кратном превышении номинального тока ав срабатывает примерно за 40 секунд, а при 3-х кратном превышении ав срабатывает от 8...12 сек. т.е. не выполняется требование пуэ не более 5 сек., даже можете поглядеть на диаграмму втх гдето на ранних страницах выкладывал, там примерно то так и есть.
3)Всё верно, но это при условии, что ток превысит номинал как минимум в 5 раз. лично проверял, при 5-и кратном превышении, у меня все ав 100% срабатывали при импульсе тока 0,02 сек. К сожалению 4-х кратное превышение не проверял
4)Здесь, давайте порассуждаем. в 7.3.139 т.е во взрывоопасн зонах, что подразумевает более жёсткие требования: для обратнозависимых требование не менее 6-крат. ИМХО конечно, но может быть то, что у меня уже при 5-крат превыш. сработало, это сработал именно расцепитель с обратнозавис хар-кой.
Может от этого и требован не менее 6-крат. может у меня срабатывал тепловой, а не эмр. может быть поэтому к обратносависимому требование меньше, чем эмр?..
5)имею кой какой опыт, читаю правила всё вроде сходится, но при этом я не могу на 100% сказать что я прав. всё равно говорю имхо. и хотелось бы услышать одобрение других участников форума.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.4.2013, 14:46
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



трансформатор пункты 2-3 согласен такая-же практика насчет 5кр не всегда, дабы не мучать автомат выставляю 7кр сразу.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.4.2013, 14:50
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(ez81 @ 20.4.2013, 14:46) *
трансформатор пункты 2-3 согласен такая-же практика насчет 5кр не всегда, дабы не мучать автомат выставляю 7кр сразу.


спасибо, возьму на заметку.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 20.4.2013, 17:52
Сообщение #124





Гости






Цитата(Transformator @ 20.4.2013, 14:50) *
спасибо, возьму на заметку.

жуть!!!...не могу кинуть в личку...требуют регистрации...напишите свою электронку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 20.4.2013, 18:12
Сообщение #125


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(major1929 @ 19.4.2013, 17:10) *
И 2., если проводятся измерения на новых или реконструированных объектах, то руководствоваться необходимо п. 7.3.139 ( для взрывоопасных помещений ) и п. 1.7.79 в обычных помещениях.
А в п. 1.7.79 говорится: при защите сетей АВ имеющими только эл. магн. расцепитель ( отсечку ) проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэф- т, учитывающий разброс ( по заводским данным ), ( это я так понимаю те же 5, 10 и 20 при В, С и Д соответственно? ) и ещё умноженные на коэф- т запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для АВ с ном. током до 100А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для АВ с ном. током больше 100А- не менее 1,25. Т. е. к примеру имеется АВ ВА47-29 ИЭК С25 и на него имеются заводские данные ( 5- 10 I ном. ), то берём 25*10*1,1 и получаем 275А, а если нет заводских данных, то 25* 1,4 ( если у нас АВ с I ном. до 100А ) и ещё на что нужно умножать, чтобы вычислить необходимый ток КЗ? Здесь я недопонимаю.

Вы упомянули про новые (реконструируемые) электроустановки, а выдержку п.1.7.79 привели из ПУЭ-6. В седьмом ПУЭ этот же пункт звучит иначе.
Итог: измеряете (рассчитываете) ток, смотрите на в-т характеристику автоматов, не забывая где АВ установлен (от этого зависит время срабатывания): 0,4 и 5 секунд.
Если электроустановка не новая, тогда п.1.7.79 из ПУЭ-6 (как Вы и написали выше).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 20.4.2013, 20:30
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Transformator @ 20.4.2013, 14:50) *
спасибо, возьму на заметку.

Тут уже жутью пахнет от Груздя, согласен пост 2.3. по фактическому времени срабатывания остальное не вникал и вникать не хочу. Груздь,а вы зарегтись и можете любому в личку выразить несогласие.(касается только прогрузки автоматов для Груздя)

Сообщение отредактировал ez81 - 20.4.2013, 20:31


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.4.2013, 21:36
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Груздь @ 20.4.2013, 17:52) *
жуть!!!...не могу кинуть в личку...требуют регистрации...напишите свою электронку

kamaleev.nail@mail.ru

Сообщение отредактировал Transformator - 20.4.2013, 21:47


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 20.4.2013, 22:07
Сообщение #128


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(Шаровая молния @ 20.4.2013, 18:12) *
Вы упомянули про новые (реконструируемые) электроустановки, а выдержку п.1.7.79 привели из ПУЭ-6. В седьмом ПУЭ этот же пункт звучит иначе.
Итог: измеряете (рассчитываете) ток, смотрите на в-т характеристику автоматов, не забывая где АВ установлен (от этого зависит время срабатывания): 0,4 и 5 секунд.
Если электроустановка не новая, тогда п.1.7.79 из ПУЭ-6 (как Вы и написали выше).

Спасибо

Цитата(major1929 @ 20.4.2013, 21:55) *
Спасибо

И ещё я бы попросил бы вас поделиться, как вы применяете п.1.7.79 ПУЭ-6 на практике.Или лучше вам в личку написать? Если можно, то дайте мыло пожалуйста своё! Спасибо ещё раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 20.4.2013, 22:42
Сообщение #129


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



icon_smile.gif Можно и здесь общаться, ничего секретного в этом нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 21.4.2013, 13:07
Сообщение #130


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(Шаровая молния @ 20.4.2013, 23:42) *
icon_smile.gif Можно и здесь общаться, ничего секретного в этом нет.

Хорошо, конечно, спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 21.4.2013, 18:11
Сообщение #131


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(major1929 @ 20.4.2013, 23:07) *
как вы применяете п.1.7.79 ПУЭ-6 на практике

Ну как применяю.. Для автоматов, имеющих только тепловой расцепитель пишу 3*Iном. Для остальных: кратность*Iном.*коэффициент ПУЭ.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 21.4.2013, 18:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 21.4.2013, 19:39
Сообщение #132


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(Шаровая молния @ 21.4.2013, 19:11) *
Ну как применяю.. Для автоматов, имеющих только тепловой расцепитель пишу 3*Iном. Для остальных: кратность*Iном.*коэффициент ПУЭ.

Для эл. цепей защищаемых предохранителями или только тепловыми расцепителями примерно понятно, а если это АВ с комбинированным расцепителем? В Вашем ответе кратность применительно к п.1.7.79- это что? " При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только
электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна
обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на
коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1.
При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током
до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для
автоматических выключателей с номинальным током более 100 А - не менее 1,25." Коэффициент ПУЭ- это 1,1? Или 10 ( для АВ типа С )? Не совсем понятно, извините. А Iном.- это уставка тока мгновенного срабатывания? Простите, если сильно напрягаю, но хочется докопаться до сути или хотя бы быть поближе к ней.

Цитата(major1929 @ 21.4.2013, 20:13) *
Для эл. цепей защищаемых предохранителями или только тепловыми расцепителями примерно понятно, а если это АВ с комбинированным расцепителем? В Вашем ответе кратность применительно к п.1.7.79- это что? " При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только
электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна
обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на
коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1.
При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током
до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для
автоматических выключателей с номинальным током более 100 А - не менее 1,25." Коэффициент ПУЭ- это 1,1? Или 10 ( для АВ типа С )? Не совсем понятно, извините. А Iном.- это уставка тока мгновенного срабатывания? Простите, если сильно напрягаю, но хочется докопаться до сути или хотя бы быть поближе к ней.

И в каких случаях Вы применяете положения ПТЭЭП ( п. 28 ), при проведении измерений такого типа?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.4.2013, 19:49
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка теплового расцепителя, вторая от 5 кратного проверка эл. магнитного расцепителя. Если это эксплуатационные или профилактические испытания по ПТЭЭП и ничего после последних испытаний и измерений не изменилось (в плане замены АВ) то эту работу можно не проводить. По ПТЭЭП 1,1 коэф. С25-275А .

Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2013, 19:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 21.4.2013, 20:03
Сообщение #134





Гости






Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 19:49) *
Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка теплового расцепителя, вторая от 5 кратного проверка эл. магнитного расцепителя

Очередной финт ушами. МРАК!!!
ПУЭ п.1.8.37.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
ПТЭЭП
28.6. Проверка действия расцепителей.
Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным.

Вы чему молодежь учите?!!! Остановитесь, оглянитесь на правила!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.4.2013, 21:17
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 20:03) *
Очередной финт ушами. МРАК!!!
ПУЭ п.1.8.37.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
ПТЭЭП
28.6. Проверка действия расцепителей.
Пределы работы расцепителей должны соответствовать заводским данным.

Вы чему молодежь учите?!!! Остановитесь, оглянитесь на правила!!!

Завод изготовитель гарантирует срабатывание от 5 до 10 ном. посему берется верхнее значение Вы этого не знали? На что оглядываться, тепловой проверяется по любому его значения во всех протоколах есть у тех кто имеет свидетельство этл ,эм тоже, по ПУЭ-7 изд согласно заводским данным и ни чего более не сказано .А что Вас смущает зарегистрироваться? Могу свой тел. дать пообщаемся. Я перезвоню средства позволяют.

Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2013, 21:21


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 21.4.2013, 21:44
Сообщение #136





Гости






Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 21:17) *
Завод изготовитель гарантирует срабатывание от 5 до 10 ном. посему берется верхнее значение Вы этого не знали?

В каких случаях гарантирует? icon_biggrin.gif Что то не увидел этих гарантий в
Цитата
Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка теплового расцепителя, вторая от 5 кратного проверка эл. магнитного расцепителя


Цитата
На что оглядываться, тепловой проверяется по любому его значения во всех протоколах есть у тех кто имеет свидетельство этл ,эм тоже, по ПУЭ-7 изд согласно заводским данным и ни чего более не сказано .


Ваши методики приносят только сумятицу в неокрепшие мозги, нельзя отодвигать в сторону правила, никакое свидетельство не дает вам право этого делать.
Покажите требования завода изготовителя автоматических выключателей, изготовленных по ГОСТ Р 50345-99, о необходимости после монтажа производить проверку теплового расцепителя.

Цитата
А что Вас смущает зарегистрироваться? Могу свой тел. дать пообщаемся. Я перезвоню средства позволяют

Ничего не смущает. Просто нет желания, демократия на форуме icon_biggrin.gif . В телефонном разговоре нет необходимости...Тяжело на память цитировать требования НТД icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.4.2013, 22:39
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 21:44) *
В каких случаях гарантирует? icon_biggrin.gif Что то не увидел этих гарантий в




Ваши методики приносят только сумятицу в неокрепшие мозги, нельзя отодвигать в сторону правила, никакое свидетельство не дает вам право этого делать.
Покажите требования завода изготовителя автоматических выключателей, изготовленных по ГОСТ Р 50345-99, о необходимости после монтажа производить проверку теплового расцепителя.


Ничего не смущает. Просто нет желания, демократия на форуме icon_biggrin.gif . В телефонном разговоре нет необходимости...Тяжело на память цитировать требования НТД icon_biggrin.gif

Вы как обычно переворачиваете написанное, Завод не требует он выдает сертификат который гарантирует, требует ПУЭ-7 изд гл1.8.37 абзац 3.2. при приёмо-сдаточных испытаниях прогрузки АВ, нет у меня личных методик. Зудеть по клаве проще. Ссылка на демократию иногда скрывает многое, честнее надо быть и не бояться вступать в "бой" с открытым забралом


Сообщение отредактировал ez81 - 21.4.2013, 22:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Груздь_*
сообщение 21.4.2013, 23:35
Сообщение #138





Гости






Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 22:39) *
требует ПУЭ-7 изд гл1.8.37 абзац 3.2. при приёмо-сдаточных испытаниях прогрузки АВ

Чего там с абзацами? Чего ПУЭ требует? Может правила разные? Приведу свои:
ПУЭ 1.8.37. 3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.

Будьте честнее, вступите в бой с самим собой. Где считаете, что перевернул, да еще как обычно? Будьте честнее

Цитата
Зудеть по клаве проще. Ссылка на демократию иногда скрывает многое, честнее надо быть и не бояться вступать в "бой" с открытым забралом


Смешной вы, вроде и взрослый уже. Кудаж честнее то, весь перед вами, вам нормы под нос можно сказать подсовываю, а вы их отшвыриваете. Зудеть по клаве, говорите? Извините, сплясать как то не получается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.4.2013, 6:38
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 23:35) *
Чего там с абзацами? Чего ПУЭ требует? Может правила разные? Приведу свои:
ПУЭ 1.8.37. 3. Проверка действия автоматических выключателей.
3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм.
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем.
В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей.
Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей.

Будьте честнее, вступите в бой с самим собой. Где считаете, что перевернул, да еще как обычно? Будьте честнее



Смешной вы, вроде и взрослый уже. Кудаж честнее то, весь перед вами, вам нормы под нос можно сказать подсовываю, а вы их отшвыриваете. Зудеть по клаве, говорите? Извините, сплясать как то не получается.

Вы утруждаете себя зачем цитировать то, что есть у каждого электротехнического персонала. А честнее в плане того что из под "забора" реплики вставлять я про это . Откланяюсь будьте здоровы .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1929
сообщение 22.4.2013, 7:29
Сообщение #140


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 10.4.2013
Пользователь №: 32286



Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 20:49) *
Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка теплового расцепителя, вторая от 5 кратного проверка эл. магнитного расцепителя. Если это эксплуатационные или профилактические испытания по ПТЭЭП и ничего после последних испытаний и измерений не изменилось (в плане замены АВ) то эту работу можно не проводить. По ПТЭЭП 1,1 коэф. С25-275А .

Честно говоря, ( наверно ввиду своей неопытности ) не могу связать прогрузку АВ " Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка теплового расцепителя, вторая от 5 кратного проверка эл. магнитного расцепителя. Если это эксплуатационные или профилактические испытания по ПТЭЭП и ничего после последних испытаний и измерений не изменилось (в плане замены АВ) то эту работу можно не проводить.", с измерением тока КЗ.
Очень хотелось бы , конечно, слышать конкретный ответ на конкретный вопрос!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения