Автомат ИЭК С32.На нём у нас водонагреватель.Сегодня спустя 1,5 часа постоянной нагрузки автомат выбило.Затем выбило уже через 20 минут.Прозвонил кабель (ВВгНГ 3*4) омметром-всё в порядке.Запаха гари как при КЗ нигде нет.Водонагреватель греет нормально.Если бы ТЭНы пробило, но наверно это было бы навсегда, а не спустя 20 минут? Грешу на ИЭК.Есть также УЗО.Но в данном случае проблема скорее или в самом автомате или в водонагревателе, потому что без нагрузки ничего не выбивает.Я правильно мыслю? Как можно узнать причину отключения автомата?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Корпус автомата, при срабатывании защиты от перегрузки (теплового расцепителя) ощутимо нагревается.
Если автомат сработал от короткого замыкания, то корпус будет иметь температуру окружающей среды (или немного тёплый от рабочего тока). А ещё тепловой расцепитель может сработать от плохого контакта на зажимах (не докрутили болт, зажали медь и алюминий вместе) - или просто автомат неисправен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
При первом отключении я тоже подумал на контакты.Мол перегрелся и отключился.Но за 20 минут бы точно так не нагрелся.Вобщем, сейчас подтянул контакты и ещё включил лампочку 40 вт дополнительно к водонагревателю.Она уже час горит.Посмотрим, как будет дальше.Если что, то могу включить водонагреватель в другую розеточную группу.Там и автомат другой.Это более точно даст понять в чём проблема.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не озвучили мощность нагревателя и реальное напряжение сети.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А выше номинала водонагревателя.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А выше номинала водонагревателя. <голосом доктора Быкова> О как! Вы - ясновидящий? Или топикстартер? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А ещё тепловой расцепитель может сработать от плохого контакта на зажимах (не докрутили болт, зажали медь и алюминий вместе) считаю самой вероятной причиной. не издает ли автомат при работе посторонних звуков (типа ззззззззззззззззззззззззззззз)? Сообщение отредактировал Сергей Г - 20.4.2013, 18:05 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А кто это такой доктор Быков ? )) Известный поп, байкер и актёр Охлобыстин. В качестве аватара его портрет использует модератор форума с2н5он. Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 19:42 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я автор.На счёт гудения-в щитке много чего гудит.Но вроде не автомат. Вопрос простой: мощность водогрея известна? Ток мы вместе рассчитаем. ) -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=)) Первым делом замерьте клещами ток. Одно дело расчитать ток и выслушать ваше мнение об нём. И совсем другое дело ток реальный. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11132 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=)) Нету таких водогреев на 32 ампера. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=)) Шутим? Это хорошо... 1. Про ток нагрузки (или мощность) Вы не заикнулись. 2. То, что в розетке должно быть 220В многие догадываются, но то что в них бывает и 230-240-... даже не подозревают. 3. Чтобы получить ответ на свой вопрос, не стоит отшучиваться... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ответ я уже получил так что вы опоздали)) Пол часа гонял нагреватель-теперь не отключилс.Видимо и правда контакты подтянуть следовало.Ну а если еще раз повторится тогда буду проверять дальше.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |