Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 20.4.2013, 8:30
Сообщение #1





Гости






Автомат ИЭК С32.На нём у нас водонагреватель.Сегодня спустя 1,5 часа постоянной нагрузки автомат выбило.Затем выбило уже через 20 минут.Прозвонил кабель (ВВгНГ 3*4) омметром-всё в порядке.Запаха гари как при КЗ нигде нет.Водонагреватель греет нормально.Если бы ТЭНы пробило, но наверно это было бы навсегда, а не спустя 20 минут? Грешу на ИЭК.Есть также УЗО.Но в данном случае проблема скорее или в самом автомате или в водонагревателе, потому что без нагрузки ничего не выбивает.Я правильно мыслю? Как можно узнать причину отключения автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2013, 8:43
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Корпус автомата, при срабатывании защиты от перегрузки (теплового расцепителя) ощутимо нагревается.
Если автомат сработал от короткого замыкания, то корпус будет иметь температуру окружающей среды (или немного тёплый от рабочего тока).

А ещё тепловой расцепитель может сработать от плохого контакта на зажимах (не докрутили болт, зажали медь и алюминий вместе) - или просто автомат неисправен.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2013, 8:52
Сообщение #3





Гости






При первом отключении я тоже подумал на контакты.Мол перегрелся и отключился.Но за 20 минут бы точно так не нагрелся.Вобщем, сейчас подтянул контакты и ещё включил лампочку 40 вт дополнительно к водонагревателю.Она уже час горит.Посмотрим, как будет дальше.Если что, то могу включить водонагреватель в другую розеточную группу.Там и автомат другой.Это более точно даст понять в чём проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.4.2013, 11:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не озвучили мощность нагревателя и реальное напряжение сети.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2013, 17:12
Сообщение #5





Гости






Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А выше номинала водонагревателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2013, 17:51
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 20.4.2013, 17:12) *
Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А выше номинала водонагревателя.

<голосом доктора Быкова> О как!
Вы - ясновидящий? Или топикстартер?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 20.4.2013, 18:04
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А ещё тепловой расцепитель может сработать от плохого контакта на зажимах (не докрутили болт, зажали медь и алюминий вместе)

считаю самой вероятной причиной.
не издает ли автомат при работе посторонних звуков (типа ззззззззззззззззззззззззззззз)?

Сообщение отредактировал Сергей Г - 20.4.2013, 18:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.4.2013, 19:30
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 18:51) *
<голосом доктора Быкова> О как!
Вы - ясновидящий? Или топикстартер?

А кто это такой доктор Быков ? ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2013, 19:39
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(элкъ @ 20.4.2013, 18:30) *
А кто это такой доктор Быков ? ))

Известный поп, байкер и актёр Охлобыстин. В качестве аватара его портрет использует модератор форума с2н5он.

Сообщение отредактировал Roman D - 20.4.2013, 19:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 20.4.2013, 20:38
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 511
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 19:39) *
Известный поп, байкер и актёр Охлобыстин. В качестве аватара его портрет использует модератор форума с2н5он.

аа- понятно ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2013, 21:17
Сообщение #11





Гости






Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 17:51) *
<голосом доктора Быкова> О как!
Вы - ясновидящий? Или топикстартер?
Я автор.На счёт гудения-в щитке много чего гудит.Но вроде не автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2013, 21:20
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 20.4.2013, 21:17) *
Я автор.На счёт гудения-в щитке много чего гудит.Но вроде не автомат.

Вопрос простой: мощность водогрея известна? Ток мы вместе рассчитаем. )


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.4.2013, 22:16
Сообщение #13





Гости






Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 20.4.2013, 22:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) *
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=))

Первым делом замерьте клещами ток. Одно дело расчитать ток и выслушать ваше мнение об нём. И совсем другое дело ток реальный.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.4.2013, 22:44
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11132
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) *
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=))

Нету таких водогреев на 32 ампера.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.4.2013, 22:55
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 20.4.2013, 23:16) *
Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Напряжение-220 вольт.Мощность надеюсь сами посчитаете=))

Шутим? Это хорошо...
1. Про ток нагрузки (или мощность) Вы не заикнулись.
2. То, что в розетке должно быть 220В многие догадываются, но то что в них бывает и 230-240-... даже не подозревают.
3. Чтобы получить ответ на свой вопрос, не стоит отшучиваться...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 21.4.2013, 3:47
Сообщение #17





Гости






Ответ я уже получил так что вы опоздали)) Пол часа гонял нагреватель-теперь не отключилс.Видимо и правда контакты подтянуть следовало.Ну а если еще раз повторится тогда буду проверять дальше.
Вернуться в начало страницы