Где делать вскрытие грунта , Естественный заземлитель ВРУ - ж/б (фундамент), где копать?

Евгеинй
сообщение 16.4.2013, 21:12
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 20.1.2013
Пользователь №: 30269



Коллеги, а подскажите по теме контура заземления ВРУ и ДГУ (дизель генераторная установка. Скоро будут заливать фундамент (армированный), так вот нужно определиться с объемом работ. Где правильней сделать выводы для заземления шкафов. И как выглядит сам контур на улице. Должны ли контуры ВРУ и ДГУ быть разные, или их можно совместить? Сколько длина вертикальных заземлиелей, требование к качеству электрического соединения. Кто знает, выложите пожалуйста информацию на форум. Есть ли требования для кабельного лотка в фундаменте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 17.4.2013, 0:34
Сообщение #22





Гости






Артем Тольятти2. Не понятно, в чем вопрос? У Вас стандартное повторное заземление нуля на естественный заземлитель, выполненное в соответствии с ПУЭ 6 (5, 4 – см. в проектах). Вы не можете его осмотреть, но можете замерить. Возможно, Вы лично замерить не можете: нет прибора, не умеете. Значит следует вызвать лабораторию.
Евгеинй 2 Вообще-то, следовало открыть свою тему. Ваши вопросы не имеет ничего общего с вопросом автора темы. Что же касается самих вопросов, то ответы на них должны быть в проекте. Ну как можно ответить однозначно: "Где правильней сделать выводы для заземления шкафов". Иногда это полоса, проходящая сквозь все здание, иногда трубы, в которых идет распределительная сеть, иногда жила в 5-и жильном кабеле. "Должны ли контуры ВРУ и ДГУ быть разные, или их можно совместить?" если и разные, то их следует соединить между собой. "Сколько длина вертикальных заземлиелей, требование к качеству электрического соединения". А это зависит от удельного сопротивления грунта. И т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.4.2013, 12:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 3.3.2013, 12:00) *
..по ПУЭ может и сопротивление ЗУ не нормируется для здания. Но в школах ,садиках есть медпункты,для многих мед.аппаратов требуется ЗУ сопротивлением не более 4 ом( для интереса посмотри ..

Мне этот вопрос тоже интересен (бодался со Службой заказчика). Четкого указания на 4 Ома обнаружить не удалось и проект пропустили.
НАОП 9.1.50-5.10-73 Инструкция по защитному заземлению электромедицинской аппаратуры
3.2. Сопротивление заземляющего устройства электромедицинской аппаратуры, должно быть ... для повторного заземления нулевого провода в сетях с глухозаземленной нейтралью не более 10 Ом.
Аналогичное требование в ОСТ 42-21-16-86 п.3.23.
"ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (К СНИП 2.08.02-89).
".. повторное заземление нулевого провода, которое выполняется следующим, образом:
.. заземляющее устройство с допустимым сопротивлением не более 10 Ом присоединяется к нулевой шине на вводно - распределительном устройстве в электрощитовой здания"
В паспортах - только требование заземлить ОПЧ.

Прошу привести ссылки на нормативы с указанной величиной в 4 Ома.

Сообщение отредактировал Олега - 17.4.2013, 12:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.4.2013, 0:34
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Куда ж делся наш Гость 4-х омный ? По-наговорил тут, раззадорил и свинтил..
Может кто за него приведет норматив с 4 Омами для повторного ЗУ ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.4.2013, 9:00
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега,
ГОСТ Р 50571.28-2006
3. Требования к медицинским электроприборам и аппаратам приведены в ГОСТ Р 50267.0.

710.3.6. Группа 1: медицинское помещение, в котором контактирующие части предполагается применять:
- наружно;
- внутренне относительно любой части тела, за исключением случаев, оговоренных в 710.3.7...
(совместно с)
ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89)
36. Для обеспечения нормальной работы высокочувствительной медицинской аппаратуры в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах кроме защитного зануления и повторного заземления нулевого провода, предусматривается самостоятельное рабочее заземление с допустимым сопротивлением не более 2 Ом...




--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.4.2013, 1:10
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18010
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 19.4.2013, 9:00) *
Олега,
ГОСТ Р 50571.28-2006 3. Требования к медицинским электроприборам и аппаратам приведены в ГОСТ Р 50267.0.

ink_elec, скажите, перед тем как приводить выдержку сами пытались 4 Ома в тексте обнаружить ?
Мне не удалось.. возможно был невнимателен и сможете подсказать конкретный пункт ?
710.3.6 - вовсе не понял причин появления этого текста.

Цитата(ink_elec @ 19.4.2013, 9:00) *
ПОСОБИЕ..(к СНиП 2.08.02-89)
.. в операционных, реанимационных палатах интенсивной терапии, кабинетах функциональной диагностики и барокамерах ..самостоятельное рабочее заземление..не более 2 Ом...

Спасибо конечно, но вопрос об обычном защитном заземлении мед.аппаратуры. Об особо чувствительных - известно.

Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2013, 1:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 4:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены