Здравствуйте. Ситуация такова: понижающего трансформатора 6/380 к ячейке идет кабель. Ток в кабеле должен быть 480 А при 0,4 кВ. Мощность потребителей 1487 кВА. Проблема в том, что кабелей на такие токи нет в ПУЭ (табл 1.3.6, 1.3.7). Кабель нужен трехжильный, прокладка в воздухе. Я пытался подобрать три одножильных медных кабеля. Но ни в одном каталоге не встречал одножильные кабели сечением выше 50 мм. кв. Поэтому прошу совета. Мне посоветовали взять параллельные кабели. Но как это будет выглядеть не понял.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23089 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Попробуйте шины, тем более при такой мощности
2. Если кабелем, то на фазу запаралеливается несколько жил, кстати для чего обязательно одножильные? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что ток по них пойдет одинаково, т.е. нужно 25% запасу, получается по 300А, Итог: 2кабеля ВВГ сечением 120мм.кв. Если ПЛ лучше будет СІП5
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что ток по них пойдет одинаково, т.е. нужно 25% запасу, получается по 300А, Итог: 2кабеля ВВГ сечением 120мм.кв. Если ПЛ лучше будет СІП5 "Если кабелем, то на фазу запаралеливается несколько жил" Не понял - это как? Т.е. берем 2 кабеля и суем их в один выключатель что ли? У меня есть версия: взять кабель с резиновой изоляцией медный многопроволочный (например ВРГ). Взять три таких одножильных кабеля, вроде по ПУЭ проходит по току. И еще, вот это все дело идет в шкаф АВР. Там два выключателя и два контактора. Соответственно три кабеля ВРГ (по моей версии) идут на выключатель от туда на блок контакты контактора. Мне не понятно как кабель сечением 185 кв.мм с 480 Амперами зайдет на блок контакты контактора они же сгорят за секунды. Кроме того, с блок контатов к нагрузке идет же еще. Вот схема ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Извините Юрий,бросьте заниматься не своим делом,судя по тому как коряво объясняете суть вашей проблемы,Вы очень далеки от электрики,вы не видите разницы между силовыми контактами и блок-контактами контактора(сплошная тавтология),вы говорите о нагрузке потребителей почти в 1500кВА,а схема АВР однофазная,так что пока сплошной сумбур.Попытайтесь болееграмотно объяснить суть проблемы.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Юрий_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Схема приведена однолинейная. Разницу между силовыми контактами и контактами цепей управления я вижу. Просто я не понимаю как это все будет работать. Какой ток будет на блок контактах контакторов, например. Какого сечения провода будут на них сидеть и какой кабель пойдет от контактора к нагрузке?
|
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Юрий,я вижу что схема однолинейная,теперь сами посмотрите на свою схему-это схема однофазного АВР и не совсем понятно зачем вам нужно знать ток на блок-контактах.Вы сами определитесь что должен питать ваш АВР.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15502 ![]() |
Схема на самом деле однофазная, у вас над разъединителями по 1 засечке. Для трехфазной по 3 должно быть. А такую схему авр я бы не использовал, даже при механической блокировке пускателей
кабели в параллель - обычное решение, а то что на контакты не подсоединить решается просто - делаете шинные выпуски длиной сантиметров 7-8 и сверлите в них отверстия для присоединения необходимого колличества кабеля. Шины нужно выбирать по номинальному току. Это стандартное решение завода изготовителя щитового оборудования, ничего нового в этом нет Сообщение отредактировал Kosares - 19.4.2013, 13:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2446 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
одножильных нет конечно на такие сечения, смотрите что-нибудь типа ВВГ 95-120 мм, они малопроволочные, состоят из нескольких проволок с сечением примерно 16-25 мм
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Спасибо, вроде разобрался.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |