Помогите выбрать кабель

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 18.4.2013, 19:09
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Ситуация такова: понижающего трансформатора 6/380 к ячейке идет кабель. Ток в кабеле должен быть 480 А при 0,4 кВ. Мощность потребителей 1487 кВА. Проблема в том, что кабелей на такие токи нет в ПУЭ (табл 1.3.6, 1.3.7). Кабель нужен трехжильный, прокладка в воздухе. Я пытался подобрать три одножильных медных кабеля. Но ни в одном каталоге не встречал одножильные кабели сечением выше 50 мм. кв. Поэтому прошу совета. Мне посоветовали взять параллельные кабели. Но как это будет выглядеть не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 18.4.2013, 19:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Попробуйте шины, тем более при такой мощности
2. Если кабелем, то на фазу запаралеливается несколько жил, кстати для чего обязательно одножильные?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 18.4.2013, 19:58
Сообщение #3





Гости






Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что ток по них пойдет одинаково, т.е. нужно 25% запасу, получается по 300А, Итог: 2кабеля ВВГ сечением 120мм.кв. Если ПЛ лучше будет СІП5
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 18.4.2013, 20:59
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 18.4.2013, 19:58) *
Можно поставить 2 паралельние, но не факт - что ток по них пойдет одинаково, т.е. нужно 25% запасу, получается по 300А, Итог: 2кабеля ВВГ сечением 120мм.кв. Если ПЛ лучше будет СІП5

"Если кабелем, то на фазу запаралеливается несколько жил"
Не понял - это как? Т.е. берем 2 кабеля и суем их в один выключатель что ли?
У меня есть версия: взять кабель с резиновой изоляцией медный многопроволочный (например ВРГ). Взять три таких одножильных кабеля, вроде по ПУЭ проходит по току.
И еще, вот это все дело идет в шкаф АВР. Там два выключателя и два контактора. Соответственно три кабеля ВРГ (по моей версии) идут на выключатель от туда на блок контакты контактора. Мне не понятно как кабель сечением 185 кв.мм с 480 Амперами зайдет на блок контакты контактора они же сгорят за секунды. Кроме того, с блок контатов к нагрузке идет же еще. Вот схема
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 19.4.2013, 8:07
Сообщение #5





Гости






Извините Юрий,бросьте заниматься не своим делом,судя по тому как коряво объясняете суть вашей проблемы,Вы очень далеки от электрики,вы не видите разницы между силовыми контактами и блок-контактами контактора(сплошная тавтология),вы говорите о нагрузке потребителей почти в 1500кВА,а схема АВР однофазная,так что пока сплошной сумбур.Попытайтесь болееграмотно объяснить суть проблемы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 19.4.2013, 8:34
Сообщение #6





Гости






Схема приведена однолинейная. Разницу между силовыми контактами и контактами цепей управления я вижу. Просто я не понимаю как это все будет работать. Какой ток будет на блок контактах контакторов, например. Какого сечения провода будут на них сидеть и какой кабель пойдет от контактора к нагрузке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 19.4.2013, 10:38
Сообщение #7





Гости






Юрий,я вижу что схема однолинейная,теперь сами посмотрите на свою схему-это схема однофазного АВР и не совсем понятно зачем вам нужно знать ток на блок-контактах.Вы сами определитесь что должен питать ваш АВР.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosares
сообщение 19.4.2013, 13:36
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 9.9.2009
Пользователь №: 15502



Схема на самом деле однофазная, у вас над разъединителями по 1 засечке. Для трехфазной по 3 должно быть. А такую схему авр я бы не использовал, даже при механической блокировке пускателей


кабели в параллель - обычное решение, а то что на контакты не подсоединить решается просто - делаете шинные выпуски длиной сантиметров 7-8 и сверлите в них отверстия для присоединения необходимого колличества кабеля. Шины нужно выбирать по номинальному току. Это стандартное решение завода изготовителя щитового оборудования, ничего нового в этом нет

Сообщение отредактировал Kosares - 19.4.2013, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 19.4.2013, 14:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2446
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



одножильных нет конечно на такие сечения, смотрите что-нибудь типа ВВГ 95-120 мм, они малопроволочные, состоят из нескольких проволок с сечением примерно 16-25 мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 19.4.2013, 14:27
Сообщение #10





Гости






Спасибо, вроде разобрался.
Вернуться в начало страницы