Ситуация такая, у нас в бытовки стоит самодельная батарея, тепло которой регулируется подкруткой электрода, запитана она от старого савдеп. кнопочного трех фазного автомата (68 год) рассчитанного на 25 ампер каждая фаза , электрод на батареи настроен на 15 ампер подключен к одной фазе, автомат последнее время стало выбивать, время бывает разное то спустя 1-2 часа после включения, то через полчаса, а то и не выбивает долгое время. Причина почему выбивает автомат мы так и не смогли установить, но вот возможные варианты. Возможно сказываются частые выкл. батареи, в целях экономии электроэнергии мы выкл. отопление с 8 до 13 и на клемах(ножнах) образуется нагар который служит причиной что выбивает автомат, но мы их чистили 2-4 дня было нормально, потом ситуация опять повторилась, или возможно, выбивает автомат из-за возможных скачков напряжения, или возможно, что все таки у нас где-то коротит? Подскажите какой на ваш взгляд вариант (возможно свой
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
где то коротит
автомат какой? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
По моему если автомат 68 года (смайл с выпученными глазами) то уже не важно какой он. )))
И не лень вам его чистить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
важно что внутри или нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
По моему если автомат 68 года (смайл с выпученными глазами) то уже не важно какой он. ))) И не лень вам его чистить? Если б у нас завод не стоял более 10 лет, а работал, то может мы б смогли позволить что-нибудь более подходящие.....а щас приходится довольствоватся всем тем что еще осталось..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Что значит тепло меняется подкручиванием электрода? Типа регистр заполненный водой в нем штырь? Поменяйте воду и не сыпьте много соли там щепотки достаточно. (кто-то удружил подкинув соли
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте поменять автомат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата попробуйте поменять автомат а где его взять новый, сам бютжетник и каждый день из гавна леплю пулю. Цитата Трехфазный автомат АП50Б на 25 очень дубовая техника, сломать сложно Цитата на 15 ампер подключен к одной фазе а если перекинуть на другую фазу проверте контакты вход/выход, может прослабились и греються проверте площадь контакта там где чистили (чем больше тем лучше), может вы перестарались можно проверить еще катушки (когда чистили перекосили) или тепловое Сообщение отредактировал Сергей Г - 17.4.2013, 12:55 |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Типа регистр заполненный водой в нем штырь?. (кто-то удружил подкинув соли ![]() Да, регистр со штырем...Насчет того что кто-то удружил много солью, то я сомневаюсь....а вот насчет воды я уверен, то мы ее уже давно не меняли только чу-чуть доливаем, если падает уровень.... хз ... может дело все таки в автомате потому что мы его когда почистили бело какое-то время все нормально... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
а где его взять новый, сам бютжетник и каждый день из гавна леплю пулю. очень дубовая техника, сломать сложно а если перекинуть на другую фазу проверте контакты вход/выход, может прослабились и греються проверте площадь контакта там где чистили (чем больше тем лучше), может вы перестарались можно проверить еще катушки (когда чистили перекосили) или тепловое Согласен, что техника дубовая не сломаешь ). попробую перекинуть на др. фазу посмотрим )....... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а где его взять новый, сам бютжетник и каждый день из гавна леплю пулю. покупать не обязательно, поменять местами с другим, чтобы посмотреть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Евгений, тоесть у вас на этом автомате только обогреватель "сидит" и всё? Я правильно понял?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Если б у нас завод не стоял... По моему простаивающий завод тут совсем не при чём. Вы сидите на 2-х пороховых бочках:1. "Колхозный" обогреватель. 2. Древний автомат. И если наличие (ещё) первого как-то оправдано его ценой (новый если покупать), то как не заменить второй выше моего разумения. Он стоит 100 рублей!!! Если эти деньги не может найти завод, то вас в этой бытовке ютится наверное несколько чаловек и вскладчину уж наверное можно его купить. Да и на заводе, наверное, ежели поискать можно найти автоматы и поновее пусть и б/у. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата вскладчину уж наверное можно его купить если я начну покупать на работу материалы, меня из дому выгонят, нормальные люди с работы в дом тащат ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
если я начну покупать на работу материалы, меня из дому выгонят, нормальные люди с работы в дом тащат ![]() Не надо передёргивать - речь, как я понял, идет о личном комфорте и общественной безопасности. Я понял вашу шутку, просто я за то чтобы определиться - кому эта бытовка нужна: руководству или автору. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
вощем система понятна. вариант 1 - измерить ток. Если предельный для автомата - менять воду и регулировать солью (на кончике ножа а не чайными ложками). Вариант 2 - утечка воды между штырем и изолятором снаружи что приводит к КЗ и соответственно сработке автомата. Устраняется герметизацией штыря резинками. Единственная непонятка - если штырь чистить он сильнее греть начинает? А что до колхоза... дык есть промышленные котлы на том же принципе КЭВ -100 если не ошибаюсь, и по сей день работают и выпускаются - полуметровые уголки 100 на изоляторах все в котле мощность регулируется засыпкой соли в систему. В свое время один такой и п.....дякнул как раз из-за утечки из под изолятора. кабелюку АВВГ 3х120 как ножичком отрезало. А раньше такие системы применялись сплошь и рядом.
|
![]() |
|
Гость_Гость дмитрий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
так и не понятно есть ли ещё другие потребители на этом автомате, что вполне вероятно, учитывая специфику провыодки в бытовках, особенено, когда рядом стоят по несколько таких бытовок, в которых наверчено так, что чёрт ногу сломит.... Причём может быть так сделано, что с виду и не заметно, что ещё пара бытовок на этом автомате подключена с чайниками, другими нагревателями и прочим...
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
вощем система понятна. вариант 1 - измерить ток. Если предельный для автомата - менять воду и регулировать солью (на кончике ножа а не чайными ложками). Вариант 2 - утечка воды между штырем и изолятором снаружи что приводит к КЗ и соответственно сработке автомата. Устраняется герметизацией штыря резинками. Единственная непонятка - если штырь чистить он сильнее греть начинает? А что до колхоза... дык есть промышленные котлы на том же принципе КЭВ -100 если не ошибаюсь, и по сей день работают и выпускаются - полуметровые уголки 100 на изоляторах все в котле мощность регулируется засыпкой соли в систему. В свое время один такой и п.....дякнул как раз из-за утечки из под изолятора. кабелюку АВВГ 3х120 как ножичком отрезало. А раньше такие системы применялись сплошь и рядом. С потреблением в порядке, ток как я и говорил, 15 ампер на фазе, автомат рассчитан на 25 ампер. По поводу утечки - если б она была, тогда мы сразу заметили и устранили, но ее нет.... Не порядке , то что, мы давно не меняли воду,только частично доливая - два отопительных сезона и возможно еще дело все таки в контактах в автомате..... но к сожалению я проверить это не успел, так как у нас закончился отопительный сезон и схему подключения уже разобрали .....( |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
так и не понятно есть ли ещё другие потребители на этом автомате, что вполне вероятно, учитывая специфику провыодки в бытовках, особенено, когда рядом стоят по несколько таких бытовок, в которых наверчено так, что чёрт ногу сломит.... Причём может быть так сделано, что с виду и не заметно, что ещё пара бытовок на этом автомате подключена с чайниками, другими нагревателями и прочим... Нет исключено, автомат стоит отдельно, только на батарею другие приборы к нему не подключены .... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |