Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Приветствую Всех! Хочу поинересоваться.Занимался ли кто сам прогрузкой автоматов самопальным устройством? Схему простую я знаю,а номиналы деталей нет.Буду рад констуктивному диалогу.
-------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
У меня один вопрос- Зачем?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
У меня один вопрос- Зачем? Ранее использовал секундомер механический ,латр и трансформатор типа тон-7. Только зачем -логичный вопрос. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Ну я занимался.
Какой у вас конкретно вопрос. И что значит "Самопальным" Лично я против такого обзывательства!!! -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Смотря какие автоматы прогружать. Вам на какой ток устройство? На какие токи автоматов?
Силовой трансформатор можно купить. Например НТ-4 (до 6 кА). Хватит для прогрузки автоматов с номинальным током до 500-600 А. Соотвественно трансформатор тока на 5-6кА, хотя можно измерять и по низкой стороне токовыми клещами с пересчетом по коэф. трансформации. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Смотря какие автоматы прогружать. Вам на какой ток устройство? На какие токи автоматов? Силовой трансформатор можно купить. Например НТ-4 (до 6 кА). Хватит для прогрузки автоматов с номинальным током до 500-600 А. Соотвественно трансформатор тока на 5-6кА, хотя можно измерять и по низкой стороне токовыми клещами с пересчетом по коэф. трансформации. Благодарю за ответ! Да у меня в хозяйстве автоматов с таким номинальным током пока нет ![]() На пять - десять номиналов меньше.Были недавно проблемы с автоматами известных фирм, вот решил вплотную заняться и самому прогрузить автоматы.Небольшой вопрос.Какими клещами лучше проверять прогрузку: стрелочными или цифровыми? Ну я занимался. Какой у вас конкретно вопрос. И что значит "Самопальным" Лично я против такого обзывательства!!! Вопросов к Вам не имею.Всех благ. Значение слова Самопальный: - самодельный, любительский, свой, своего изготовления, собственного изготовления, домашнего изготовления. У меня один вопрос- Зачем? Ранее использовал секундомер механический ,латр и трансформатор типа тон-7. Только зачем -логичный вопрос. Не в огорченье будут сказано:" С какой целью интересуетесь!" -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Какими клещами лучше проверять прогрузку: стрелочными или цифровыми? Не принципиально. Если есть в наличии, теми и контролируйте. Но на стрелочных придеться переключать диапазоны в ручную, на электронных это автоматически. И по прежнему было бы легче ответить, если знать от Вас, автоматы на какой ток будете прогружать? Так понял будете для личного спокойствия проверять? Тогда сами намотайте трансформатор, либо возмите подходящий, либо траснформатор тока нужного номинала. Если трансформатор тока, ЛАТР хватит и на 5 А. Сообщение отредактировал Работник - 16.4.2013, 9:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Не принципиально. Если есть в наличии, теми и контролируйте. Но на стрелочных придеться переключать диапазоны в ручную, на электронных это автоматически. И по прежнему было бы легче ответить, если знать от Вас, автоматы на какой ток будете прогружать? Так понял будете для личного спокойствия проверять? Тогда сами намотайте трансформатор, либо возмите подходящий, либо траснформатор тока нужного номинала. Если трансформатор тока, ЛАТР хватит и на 5 А. Приветствую.Благодарю за ответ.Пока хочу прогружать автоматы до 25 ампер,а там будет видно. Правильно сказали, для личного спокойствия.Тем более когда возникает проблема и не одна. Трансформатор я думаю подберу.А по поводу клещей,я думаю попробовать сразу стрелочными и цифровыми.Удачи. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Не в огорченье будут сказано:" С какой целью интересуетесь!" Да уж какое тут огорчение )). Хочется понять цель, а от этого зависит путь. ![]() ps Офицер в отставке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Да уж какое тут огорчение )). Хочется понять цель, а от этого зависит путь. ![]() ps Офицер в отставке? Приветствую.Не люблю много писать,скажу одно были проблемы с автоматами (я в предыдуших постах описывал кратко) вот и решил для себя прогрузить автоматы. Военным я не был,а арестантом был и не единожды.Удачи. Кстати Цитата " С какой целью интересуетесь!" чисто арестанская фраза.
Сообщение отредактировал Aleksandr50 - 16.4.2013, 14:39 -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Гыыы, ответов нет, вопрос на вопрос. Словоблудие.
Удачи. |
![]() |
|
Гость_ВВ_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Например НТ-4 (до 6 кА). Хватит для прогрузки автоматов с номинальным током до 500-600 А. Соотвественно трансформатор тока на 5-6кА, хотя можно измерять и по низкой стороне токовыми клещами с пересчетом по коэф. трансформации. Непонятно, зачем трансформатор на 6кА, и пересчет по коэф.? Я бы взял ЛАТР, намотал на него витков 15 провода квадратов 35 и мерял ток клещами. Автомат срабатывает от тока, а не от напряжения. Но так просто мерять тепловую защиту. А КЗ – нужна схема с секундомером, мощным пускателем и кнопками. Схему простую я знаю, А как выглядит схема, которую Вы знаете? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Непонятно, зачем трансформатор на 6кА, и пересчет по коэф.? Я бы взял ЛАТР, намотал на него витков 15 провода квадратов 35 и мерял ток клещами. Автомат срабатывает от тока, а не от напряжения. Но так просто мерять тепловую защиту. А КЗ – нужна схема с секундомером, мощным пускателем и кнопками. А как выглядит схема, которую Вы знаете? Приветствую.Меня заинтересовала схема с секундомером,мощным пускателем и кнопками.Как все это представить визуально?А схемку простую я нашел в сети.Оцените,кто - что скажет. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Тепловую защиту (отсечку длительных сверхтоков) проверять подойдет. Но проверка сведется к работает/не работает. Потому что мощности сигналов будут каждый раз разные.
На отсечку тока КЗ проверить будет проблематично. Цитата Потому что мощности сигналов будут каждый раз разные. Это я дурь написал про сигналы, формулу малость подзабыл. |
![]() |
|
Гость_Скадоф_* |
![]()
Сообщение
#15
|
|
Гости ![]() |
Приветствую.Меня заинтересовала схема с секундомером,мощным пускателем и кнопками.Как все это представить визуально?А схемку простую я нашел в сети.Оцените,кто - что скажет. Нормальная схема. ЛАТР выкидываем, вместо него ставим осветительный регулятор РНО-250-10, в качестве нагрузочного тр-ра юзаем однофазный сварочный аппарат ТДМ-600. Трансформатор тока 600/5 любой. Итог: получаем установку для прогрузки крупнооптовых партий автоматов))) номиналом до 600 А. В условиях производства все элементы устройства достаются без проблем)) Подобную схему использовал на практике на АО "Химпром" в цехе по производству ПВХ 2003 год)) Работает как часы. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Забыли про механический секундомер в цепь отключения транса установить ПВ53Щ размыкающий контакт в цепь питания пускателя и будет жить сей агрегат.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Благодарю всех за полезные советы.С током почти определился.А какое минимальное и максимальное напряжение необходимо для прогрузки? Да,а если не электрический секундомер использовать? Неточно получится?
-------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
а где на картинке пускатель? Он должен быть само-собой токи большие . Благодарю всех за полезные советы.С током почти определился.А какое минимальное и максимальное напряжение необходимо для прогрузки? Да,а если не электрический секундомер использовать? Неточно получится? Напряжение при больших токах 2000А маленькое до 3 вольт (ТОН-7)но лучше сделать два три витка по вторичке при больших токах потери на шнурах велики. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.3.2013 Из: Питер Пользователь №: 31372 ![]() |
Он должен быть само-собой токи большие . Напряжение при больших токах 2000А маленькое до 3 вольт (ТОН-7)но лучше сделать два три витка по вторичке при больших токах потери на шнурах велики. Благодарю.Вот и я про подение напряжения подумал.Ещё я думаю сечение соеденительных проводов необходимо большое.Тоже уменьшит падение напряжения. -------------------- И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |