Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

1-фазный двигатель , Включение через пускатель

alexleon
сообщение 16.4.2013, 21:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Регистрация: 24.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14619



Господа, посоветуйте!
Делаем под заказчика вент. установку. По его просьбе поставили 1-фазный электродвигатель 3.0 кВт 220 В.
Установка питается от 1-фазной сети 220 В.
Решили питание подвести по такой схеме.
Розетка - кабель питания- пускатель - тепловое реле- двигатель. Чтобы не нагромождать, исключили кнопки "Пуск-Стоп", а
включать обычным тумблером, замыкающего катушку пускателя. Ну еще индикатор включения. Хотя ее и так слышно ))
Вот сейчас думаем - а нужно ли заморачиваться на тепловое реле ? Оправданно ли это.
И как считаете - то что нет "Пуск-Стоп" - не нарушаем ли какие-нибудь правила техники безопасности.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.4.2013, 22:04
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



А всё в одном флаконе почему бы не поставить? И зачем розетка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.4.2013, 22:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Чтобы не нагромождать, исключили кнопки "Пуск-Стоп", а
включать обычным тумблером, замыкающего катушку пускателя.
Не помню марку, но есть пускатели где в одной коробочке и пускатель, и тепловое, и кнопки. Всё очень компактно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВВ_*
сообщение 17.4.2013, 2:33
Сообщение #4





Гости






Цитата(uvk2 @ 16.4.2013, 22:29) *
Не помню марку, но есть пускатели где в одной коробочке и пускатель, и тепловое, и кнопки.
Практически у всех типов пускателей есть такое исполнение. Например, Ваш случай: пускатель ПМ12-025 2 30 (пускатель I=25А, IP54 с кнопками и сигнальной лампой) – указать напряжение катушки. Разумеется, подобное есть и у других типов. Подключая однофазный пускатель, Вам следует задействовать 3 контакта ТР для адекватной его работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.4.2013, 9:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
а нужно ли заморачиваться на тепловое реле ?

Если перегрузки взяться не от куда, стоимость двигателя не высока - тогда Вам решать, может и не ставить.
Так же присоединяюсь к предложению рассмотреть другие варианты. Например автомат защиты двигателей ПРК. Все собрано в одном устройстве, включая пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 17.4.2013, 12:19
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



А почему бы ЯУВ-шку маленькую не собрать? Двухполюсный автомат, контактор с термореле, лампочки. Ну и запитать его не от розетки, конечно icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 17.4.2013, 13:16
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
И как считаете - то что нет "Пуск-Стоп" - не нарушаем ли какие-нибудь правила техники безопасности.

для вращающихся механизмов (типа токарный, сверлильный, фрезерный станок) запуск через пускатель обязателен, «О» степень защиты, исключает самозапуск при исчезновении питания.
Цитата
включать обычным тумблером

поставте обыкновенный (качественный) выключатель на 16 А - заменит розетку и тумблер



Сообщение отредактировал Сергей Г - 17.4.2013, 13:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.4.2013, 21:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Например вот такие:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему