Есть простенькая схемка фазо-ипульсного регулятора мощности для любой однофазной нагрузки. Всего 6 деталей.
Если интересно LLL273@yandex.ru |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
Сейчас уже не ново, что новые автоматы "глючат". Если срабатывает тепловая, а автомат выбран правильно (токовая больше номинала в 8 - 10 раз) то самое простое решение "загрубить" тепловую защиту. Открой сработавший автомат (обесточив, и, желательно, бвстро) там, иногда одна из фаз уже нажимает на расцепитель. Отрегулируй ее.
Удачи! heromant |
![]() |
|
Гость_Pavel_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
Первым делом нужно посмотреть номинальное напряжение двигателя.
Если оно 220380, то пуск "звезда-треугольник" отпадает. Тут конечно самый оптимальный вариант -устройство плавного пуска (софтстартер). Это по существу то что тут мусолиться по поводу семистров и тиристров, только заводского исполнения. Самому на такую мощьность что-то городить не советую. Самоделки хороши для лампочек и паяльников, а для трехфазной сети с одной синхронизацией замучаещся. Такие устройства, а также частотники выпускают наши фирмы (vesper.ru) По поводу пускового момента -не волнуйся, для вентилятора это не существенно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 795 ![]() |
Я смотрю тема повторяется дважды, и уже долезли до плавного пуска.
Человек просто хочет запустить движок через автомат. а автомат у него выбран неправильно, вот и все. поторюсь: Насколько я понимаю данный автомат является детищем ИЭК, и по всей видимости С типа. Данный тип автоматов не предназначен для установки в цепях защиты электродвигателей. Тип С подходит для установки в квартирах и прочих цепях где нет больших пусковых токов. Тип В - 3-5 Iном (ниразу не видел в продаже) Тип С - 5-10 Iном Тип D - 10-20 Iном Ищи тип D и ставь, ( у ДЭК данный тип есть в производстве),или ставь автомат типа АЕ . Сам неоднократно менял автоматы с С типа на D, после замены не вышибает. Если мои предположения верны то будь добр ответь. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
DIG Эта тема начата гораздо раньше той, о которой вы пишите. И здесь автора интересует именно схема плавного пуска.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
Цитата(Anonymous) Для "тяжёлых" пусков иногда применяют схему переключений: "звезда-треугольник", т.е. первоначально применяют включение по схеме "треугольник", а когда вал двигателя раскрутится , производится переключение на "звезду" и далее он так и работает.
|
![]() |
|
Гость_ВЛАД_* |
![]()
Сообщение
#27
|
Гости ![]() |
Извини за вопрос "чайника", но какая х-ка твоего автомата? Если "В", то так и должно быть!
Viktor2004, пару дней назад Вы, на вопрос:" как ты делаешь рисунок в сообщении? … И что за программа "тега [img]. " Где ее взять? " Ответили "Тег это не программа, а кнопочка над окном редактирования. Подробно как вставить рисунок в FAQ форума." Ну и… |
![]() |
|
|
Гость_ВЛАД_* |
![]()
Сообщение
#28
|
Гости ![]() |
Приношу извинения Viktorу2004 : не заметил даты и сообщение DIGа Посетителя, или, точнее, : не заметил, что есть стр.2
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Симистор, в отличии от тиристора, закрывается не при переходе через "0", а после окончания действия управляющего импульса. - уважаемый , учите матчасть. Симистор (симметричный тиристор) управляется точно так же как и тиристор., только проводит ток в обе стороны !
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.1.2006 Пользователь №: 4573 ![]() |
Цитата(Кирилл) Помогите молодому электрику. Двигатель АИР180М4У3 (Рн=30кВт, Iн=56 А) с вентиляторной нагрузкой на валу включается прямым пуском (пускатель ПМЛ-410004). Установленный автомат ВА47-29 63А в момент пуска отключается тепловым расцепителем (производитель говорит, что при I=2,55Iн время отключения тепловым расцепителем от 1 сек.). Да ну и развели вы тут волну!Товарищи какие нафик могут быть плавные пуски для элдвигателя мощностью 30 кВт?Вы что.это же вам не настольный вентилятор,там такие токи гуляют,что все ваши тиристоры и семисторы Аллаху душу отдадут,не успев помолится.А 63 А автомат это ещё не говорит что он столько держит.на моей практике новые автоматы и 70 процентов не держат номинала.И вы забываете что при запуске ток может подскочить ДЕСЯТИКРАТНО! взависимости от нагрузки на вал.а тем более ,если автомат уже
Какой автомат мне применить, чтобы небыло отключений, но и в тоже время соблюсти селективность? Раньше применялись АЕ2046, сейчас их сложно достать. Уважаемые специалисты, выручайте! срабатывал ,то в следущий раз он срабатывает при меньшем токе.Так что попробуй в начале автомат поменять на аналогичный,не пойдет -ставь на больший ток. А что касаемо 2-ой зведы причем её то сюда привязали?Или _ВАЛИ ВСЁ В КУЧУ,ТАМ РАЗБЕРЕМСЯ? |
![]() |
|
|
Гость_СЕРЁГА_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Цитата(Pavel) Первым делом нужно посмотреть номинальное напряжение двигателя.
[color=darkred][/color]
Если оно 220380, то пуск "звезда-треугольник" отпадает. Тут конечно самый оптимальный вариант -устройство плавного пуска (софтстартер). Это по существу то что тут мусолиться по поводу семистров и тиристров, только заводского исполнения. Самому на такую мощьность что-то городить не советую. Самоделки хороши для лампочек и паяльников, а для трехфазной сети с одной синхронизацией замучаещся. Такие устройства, а также частотники выпускают наши фирмы (vesper.ru) По поводу пускового момента -не волнуйся, для вентилятора это не существенно. |
![]() |
|
Гость_СЕРЁГА_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
НУЖЕН TLC336T ДЛЯ СТИРАЛКИ (ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ИЛИ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.4.2006 Пользователь №: 5400 ![]() |
Может лучше данную проблему на механиков перебросить.
Пускай устанавливают регулируемые жалюзи. Будет значительно дешевле ПЧ на 30кВт. А потом под них можно и схему собрать с концевиком. -------------------- Нет ребята я не гордый и заглядывая вдаль
Так скажу, зачем мне орден я согласен на медаль! |
![]() |
|
Гость_Влад_* |
![]()
Сообщение
#34
|
Гости ![]() |
Господа, думаю, по невнимательности г-н «grifat» оживил старую тему. Не стоит ее продолжать. А вопрос по замене семистора TLC336T стоило бы перенести в новую тему, но, прежде, посмотрите здесь
http://shop.elcomp.com.ru/customer/product...1&cat=118&page= TLC336B заменяется на: TLC336T-ST TLC336D заменяется на: TLC336T-ST |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Кирилл
"Lovato" вещь хорошая, но очень дорогая. Наша розница (мы - их партнёры) 140 евро. Дешевле обойдётся старт на "звезде" с переходом на "треугольник" (поправка для Гостя выше), если движок 660/380 В, либо в 2 ступени с пусковыми сопротивлениями в обмотке статора. Навскидку могу сказать, что номинал их будет около 2,5 Ом. Хорошо зарекомендовали себя т.н. Soft-Starter - ы. Кстати тоже от "Lovato". ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
Забыл сказать, что 140 евро, это за "их" Manual starter 11SM3A84 45-63 A.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#37
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Знакомый попросил подключить электродвигатель вентилятора. Я - инженер-электрик, занимался ремонтом асинхронных двигателей. Соответственно, я был уверен, что это для меня не составит никакого труда. Прихожу к нему в гараж, посмотреть на «пациента» и впадаю в ступор: Моторчик небольшой, но хитрый. Клеммник расположен сзади и имеет 10 контактов: «П», «П2», «П4», «П8», «Н2», «Н4», «Н8», «К2», «К4», «К8». На полустертом шильдике удалось разобрать только: 120Вт, переменный ток и цифры 400/30. П-шки между собой звонятся. Н2 звонится с К2, Н4 с К4, Н8 с К8. Вскрытие показало, что щеток в нем нет, Все 10 проводов входят в обмотку. Обмотка замотана пропитанной лаком тканью. Моторчик приводит в движение небольшой радиальный вентилятор (улитку). Короче, крутил его так и эдак, пробовал подключать по-разному, моторчик гудел, иногда медленно вращался и все. Короче посрамился я. Хрен, с ним с моторчиком, но репутацию необходимо восстановить! Прошу, подскажите, как его подключить или дайте ссылку на соответствующую литературу. Я ХЗ однофазный он или трехфазный. Есть возможность подключить его как к 3Ф так и 1Ф. Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Возможно двигатель 400 Герцовый. Таких полно в военной аппаратуре.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
Гость_foxhound_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Скорее всего это многорежимный АД с коммутацией числа пар полюсов.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |