=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
потому что в ПОТ написано: указывать в Н-Д отключения во вторичных цепях не требуется
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Есть золотое правило: выведенное в ремонт оборудование не должно влиять на работу другого оборудования. Ты своими действиями его нарушил. А вот теперь посчитай сколько раз ты нарушил золотое правило. Абалдеть. Вот наши большие босы внесли данный объект в Перечень опасных мест при производстве работ на ПС: при производстве работ на ТН 2 пишут, что нужно отключать ШСВ 6 кВ и разъединители 1 и 2 скш 6 кВ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Коллеги, если необходимо поверить ТН 2 СКШ в такой схеме, то необходимо писать в мерах по подготовке рабочих мест только "Переместить тележку 6 кВ ТН 2 СКШ 6 кВ в ремонтное положение"?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 15.4.2013, 14:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
А что-то еще можно придумать?
Я уже писал, если шторки ячейки КРУ закрыть на замок, Н-Д вообще не нужен - работаем по распоряжению, ПОТ разрешают |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Ох Михаил, что же я тебе тут накуралесил. Всё заработался(работа, подработка), совсем крышу снесло, ТН и ТСН всё в кучу.
Что должно быть отключено: Р - ТН2 - 0,1; ПР ТН 2 сек 6 кВ. Рубильник(разъеденитель) со стороны 0,1 кВ должен обязательно быть! Если нет, тогда расшиновка. Что должно быть включено: ПЗ на Р - ТН2 - 0,1 в сторону ТН2 Никакого рубильника со стороны 0,1 кВ нет и низкая сторона не заземляется. ПЗ накладывается только по высокой стороне. Кстати, вчера на смене специально интересовался у наших релейщиков почему не накладывается ПЗ на низкую сторону. Честно говоря нихера не понял, но понял что всё дело в разорванном треугольнике, что контролирует изоляцию. Просто лезть во всё это досконально разбираться ну никакого желания нет. А вот рубильник объединения цепей напряжения ТНов на ЩУ есть, но это обмотки звезды. Ты уж извини меня, дурака старого. Абалдеть. Вот наши большие босы внесли данный объект в Перечень опасных мест при производстве работ на ПС: при производстве работ на ТН 2 пишут, что нужно отключать ШСВ 6 кВ и разъединители 1 и 2 скш 6 кВ А вот тут надо смотреть как у вас там всё сделано. Я же говорю странная схема. Вообще без ТНа можно какое-то время работать. У нас ТН (НАМИ-10) позволяет по десятке работать с "землёй" восемь часов. И на это время конечно можно вывести ТН и не включать СВ-10. Но если при вводе ТНа в работу выскочит "земля", то очко начинает сокращаться, откуда я знаю сколько времени она висит. Поэтому если выводят ТН больше чем на три-четыре часа, то всегда включаю СВ и отключаю ввод на эту шину,т.к. у нас запрещена параллельная работа трансформаторов. Так у вас ещё и тележки? Тогда вообще никаких проблем не вижу. Сообщение отредактировал Джоуль - 16.4.2013, 15:30 -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Джоуль, ничего страшного. Век живи и век учись, так и поступаю. У нас есть выкатные и стационарные ТН, так же МВ и ВВ. Если выкатные, то просто: Установить тележку ячейки ТН 6 кВ 2 скш в ремонтное положение?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Если выкатные, то просто: Установить тележку ячейки ТН 6 кВ 2 скш в ремонтное положение? Всё верно и никаких заземлений не надо. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Коллеги, при совмещении обязанностей выдающего НД и производителя работ (МПОТ РМ-016-2001 Таблица 2.1), ответственный руководитель и наблюдающий не назначаются, как заполняем таблицу "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Коллеги, при совмещении обязанностей выдающего НД и производителя работ (МПОТ РМ-016-2001 Таблица 2.1), ответственный руководитель и наблюдающий не назначаются, как заполняем таблицу "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд"? Один из каверзных вопросов на экзамене: в каких случаях не заполняется таблица "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд"? Михаил, ты на него ответил, тебе зачёт)) Просто прочерк. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Один из каверзных вопросов на экзамене: в каких случаях не заполняется таблица "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд"? Михаил, ты на него ответил, тебе зачёт)) Просто прочерк. Только с Вашей помощью зачет))) еще ситуация: может ли совмещать обязанности члена бригады выдающий наряд? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
этого совмещения в ПОТ нет.
Один из каверзных вопросов на экзамене: в каких случаях не заполняется таблица "Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд"? Михаил, ты на него ответил, тебе зачёт)) Просто прочерк. Смотря у кого прочерк. У нас требуют 2 одинаковые подписи (вопрос решен на уровне начальника управления ОТ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
этого совмещения в ПОТ нет. Смотря у кого прочерк. У нас требуют 2 одинаковые подписи (вопрос решен на уровне начальника управления ОТ) если не запрещено совмещение, то разрешено? Денис, получается выдающий НД сам себе проводит целевой инструктаж? начальник ОТ объяснил основание двух подписей? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может ли совмещать обязанности члена бригады выдающий наряд? Тут нет совмещения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Почему нет совмещения? Написано же, например, что ЧБ из оперативного персонала может быть допускающим. Про другие возможные совмещения для ЧБ в ПОТ ничего не написано.
Табличка с совмещениями имеет разрешительный смысл - по принципу что в ней нет, то запрещено Насчет подписей в инструктаже. наши ТБшники выпустили местные "Методические указания по заполнению Н-Д" на основе штатных из ПОТ, и там подробно расписано, кто где расписывается. Кстати, если выдающий НД - ОРР, тоже надо 2 одинаковых подписи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Насчет подписей в инструктаже. наши ТБшники выпустили местные "Методические указания по заполнению Н-Д" на основе штатных из ПОТ, и там подробно расписано, кто где расписывается. Ну это уже прихоть местных. У нас такого тоже хватает, но это не значит, что всё это распространяется на всю Россию. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
наша местная методика заполнения Н-Д
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Кстати, выключатель в технических мероприятиях не пишется. Пишется только то, что создаёт видимый разрыв. Все выключатели и автоматы пишутся в бланке переключений. В технических мероприятиях Н-Д пишу: 1. Отключить ЛР 6 кВ ф. 609 2. Отключить ШР 6 кВ ф. 609 3. Установить ПЗ на ШР 6 кВ ф. 609 в ст. ВВ 6 кВ ф. 609 4. Установить ПЗ на ЛР 6 кВ ф. 609 в ст. ВЛ 6 кВ ф. 609 Как быть тогда с выключателем ВВ 6 кВ ф. 609? Допускающий принимает решение и составляет бланк переключений? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#78
|
Гости ![]() |
В технических мероприятиях Н-Д пишу: 1. Отключить ЛР 6 кВ ф. 609 2. Отключить ШР 6 кВ ф. 609 3. Установить ПЗ на ШР 6 кВ ф. 609 в ст. ВВ 6 кВ ф. 609 4. Установить ПЗ на ЛР 6 кВ ф. 609 в ст. ВЛ 6 кВ ф. 609 Как быть тогда с выключателем ВВ 6 кВ ф. 609? Допускающий принимает решение и составляет бланк переключений? Миша давайте начнем с того, что: 1. Подана заявка на вывод В 6 (Ф.609 или ЛР 6 отбросим). 2. Оперативный персонал (не допускающий) по БП выводит В 6 в ремонт, где указывает все операции по отключению. 3. Выдающий выписывает наряд, где указаны видимые разрывы (ему не важна последовательность переключения). 4. Допускающий не обязательно (по п. 2) по наряду проверяет указанные видимые разрывы, ограждает р.м., вывешивает плакаты. И хотелось бы узнать, Вы ставите ПЗ на ШР или на ошиновку между ШР и В. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
И хотелось бы узнать, Вы ставите ПЗ на ШР или на ошиновку между ШР и В. А любом случае пишется: установить ПЗ на ШР в сторону В. А устанавливать будет на ошиновку. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
И хотелось бы узнать, Вы ставите ПЗ на ШР или на ошиновку между ШР и В. А любом случае пишется: установить ПЗ на ШР в сторону В. А устанавливать будет на ошиновку. именно так и делается как ответил Джоуль. Как-то спросил у начальника оперативно-технологической группы насчет невыкатной тележки выключателя: нужно ли указывать в Н-Д отключение данного выключателя? А тот мне у виска чуть не покрутил и стал спрашивать, как буду снимать нагрузку? ответил, что выключателем. Тот мне сказал, что нужно обязательно указывать в Н-Д. А поднятые штоки уже будут свидетельствовать об отключении выключателя. коллеги, в каком документе сказано, что нужно указывать в Н-Д, только коммутационные аппараты, по которым виден видимый разрыв? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |