Если не заземлить нижнюю обкладку конденсатора связи 110 кВ и ввести его в работу, какие могут быть последствия? Получается нижняя обкладка под фазным напряжением, может произойти взрыв конденсатора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 11.4.2013, 14:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Дело в том что ниже КС находится фильтр обмотка которого заземлена. Если ее не заземлить то действительно может появится опасное напряжение. если фильтр отсутствует (демонтирован), то нижнюю обкладку лучше заземлить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 14.4.2013, 19:27
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



если не заземлять ниж. обкладку, (при нарушении заземленя через ФП) то между ЗН и обкладкой начнет "гулять" дуга. Такое явление наблюдалось со слов бывалых


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 14.4.2013, 19:53
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(KypaTop @ 10.4.2013, 20:25) *
Если не заземлить нижнюю обкладку конденсатора связи 110 кВ и ввести его в работу, какие могут быть последствия? Получается нижняя обкладка под фазным напряжением, может произойти взрыв конденсатора?


Я правда в этом не понимаю, но мне кажется нужно делать все по правилам (проекту)
Хотя мне тоже интересно, что будет, если не заземлить..... Наша компания сейчас строит ОРУ 110, там тоже есть конденсаторы связи, только пока не повешали. (вдруг там тоже не заземлят)


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.4.2013, 20:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Degtyarev.S @ 14.4.2013, 18:53) *
Хотя мне тоже интересно, что будет, если не заземлить.....

Нижняя обкладка конденсатора связи должна быть обязательна связана с контуром заземления. Толи через первичную (заземленную!) обмотку фильтра присоединения, толи включением специального заземножа, толи прямым соединением шиной (если Ссв установлен, а фильтр и заземнож почету-то нет.)
Если этого не сделать, то между обкладкой и заземножем точно дуга будет гулять (лично видел; до сих пор страшно и стыдно за свою ошибку.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 15.4.2013, 6:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



КС конструктивно установлен на изоляционную подставку,она обеспечивает безопасную работу КС.Если КС используется для РЗА (ВЧЗ), в рабочем режиме заземлен через первичные обмотки ТОНов.При выводе ВЧЗ из работы КС заземляется через РВО-10 (разъединитель) и рукоятка ШОН переводится в положение "Заземлено". При использовании КС для ВЧ-связи, заземляется через обмотку ФП.

Сообщение отредактировал Uran - 15.4.2013, 6:52