Цитата(Transformator)
....мы спорили с вами о заземлителе ТП, где я ссылаясь на 1.7.101 утверждал, что заземлитель находящийся в непосредственной близости должен быть не более 30 Ом. Так вот вам ещё один положительный прмер, что 30 Ом лучше чем 1 Ом, меньше токи КЗ при такой ситуации когда электрик по ошибке перепутает фазу с нулём. При этом если у потребителя 4 Ом, а на ТП 1 Ом ток кз равен 220/4+1=44А,
А если на ТП будет 30 Ом, то ток КЗ равен 220/4+30=6,5А.
Если желаете что нить ответить на эту тему, то пожалуйста в мою тему (если её не закрыли конечно).
Добрый вечер или день!
Да собствено ничего нового пожалуй я сказать не смогу.
Если рассматривать локально (только сторону потребителя), тогда безусловно чем меньше у него сопротивление ЗУ, тем лучше.
Если то же самое, но взять и рассматривать со стороны ТП, то лучше если здесь будет чем меньше сопротивление ЗУ.
Как говориться, правы все и безопасность нужна везде и кому в этом случае отдать предпочтение?
Наверное лучше было бы нормировать сразу всем одинаковую величину (скажем 10 Ом).
Но это не реально с практической стороны, да и прочих сопутствующих тех или иных условностей и возможных ситуаций хватает, вот видимо и решили нормировать так, как нормировали сторону источника и сторону(ы) потребителя(ей).
Нам только остаётся следовать требованиям действующего ПУЭ и прочих нормативных документов....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 12.4.2013, 21:54
Сообщение #282


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Rezo @ 12.4.2013, 22:39) *
Добрый вечер или день!

Ладно, Резо, отложим этот разговор на потом, когда нибудь.
Меня сейчас волнует другая тема, может посоветуете, чё?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=36017&hl=
Обсуждаем измерение петли фаза-ноль, и соответственно пункты 1.7.79,, 3.1.8,, и 7.3.139,
какой пункт более применим к кратности тока.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

15 страниц V  « < 13 14 15
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:24
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены