купленно 5 бочек масла испытания показали пробивное напряжение 20кВ при необходимых 30кв
При подаче напряжения порядка 15 кВ происходит шипение, при окрытии крышки с маслом (после испытания) идет черная копоть. Что это вода в масле? как можно устранить причину пробоя, без сепоратора Сообщение отредактировал prude - 13.11.2012, 9:16 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
prude масло на пробой 13.11.2012, 8:18
Работник Так понимаю вернуть продавцу нельзя? Начните с хим... 13.11.2012, 9:01
prude можно вернуть, сейчас решаеться, хотелось бы знать... 13.11.2012, 9:15
Работник Пробивается из-за влаги. Копоть уже от самого масл... 13.11.2012, 9:28
с2н5он а Вы масло сухое заказывали? 13.11.2012, 20:34
Transformator Здесь ещё очень важным фактором является способ от... 13.11.2012, 22:42
lexs_2006 Цитата(prude @ 13.11.2012, 8:18) купленно... 19.11.2012, 11:46
с2н5он а если в щепке влага? 19.11.2012, 14:13
uvk2 Сухую бумажку. Цитатапри окрытии крышки с маслом (... 19.11.2012, 18:52
dimone493 Может дым идет от прибора.
У нас была такая фигня ... 21.11.2012, 21:41
prude Вот так это выглядит после испытания 12.4.2013, 7:00
Degtyarev.S В масле, "Вода"
Коптит из-за воды
Микро ... 12.4.2013, 7:31
prude Цитата(Degtyarev.S @ 12.4.2013, 4:31) В м... 12.4.2013, 10:24
dimone493 Явно масло неправильно отобрано. Почитайте ГОСТ 64... 12.4.2013, 11:11
prude Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 8:11) Явно ... 12.4.2013, 11:27
dimone493 Цитата(prude @ 12.4.2013, 10:27) этот рез... 12.4.2013, 11:46
prude Цитата(dimone493 @ 12.4.2013, 9:46) А о ч... 12.4.2013, 16:40![]() ![]() ![]() |
|