![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Volt380) подождите, какой сервопривод? FORTE SDC-5000VA - электронный, с релейной коммутацией! Нет!Смотрим здесь и здесь ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дорогие товарищи,
когда монтировались такие заземлённый фазы, не было ни пенов, ни ТН, ни IT... Не будем натягивать нынешние нормы на ПУЭ времён царя Иосифа Первого, когда всё это делалось. Закон обратной силы не имеет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Roman D) ....когда монтировались такие заземлённый фазы, не было ни пенов, ни ТН, ни IT... Не будем натягивать нынешние нормы на ПУЭ Так никто с этим и не спорит и никто точно ничего не утверждает.Тем не менее - если рассуждать о том, что всё осталось с времён "царя Гороха", тогда бы и 127 Вольт осталось до сегодняшнего времени, но сейчас там в сети 220. А привести к напряжению 220 Вольт не меняя транс, вряд ли позволило бы такое включение (треугольник с заземлённой фазой В). А как я понимаю, при таком включении (треугольник с заземлённой фазой В) уже невозможно будет перевести под напряжение 220 Вольт. Да там и трансы не стандартные, как я понимаю из прочитанного. Поэтому исходя из размышлений подобного рода, можно смело предполагать, что там звезда! Сообщение отредактировал Rezo - 28.11.2012, 22:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2012 Из: Украина Пользователь №: 29364 ![]() |
Воевал два дня с ЖЕКом, не мог ответить на ваши вопросы
Вы не ответили на вопрос - куда и как именно подключили это своё личное заземление? заземление вывел на коробку в кухне, теперь третий провод идущий из розеток на кухне (подключены котёл, микроволновка, холодильник, газовая плита, тостер) подсоединён к проводу который прикручен к вкопаному контуру. на ноль я заземлять не мог потому что там у меня фаза. Посоветуйте какой стабилизатор мне лучше купить для моей ситуации, (сосед со сваркой и такие перепады)? хватит серво-приводного нового или всёже подсобирать и купить семисторный? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Поэтому исходя из размышлений подобного рода, можно смело предполагать, что там звезда! И что это меняет? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
...Посоветуйте какой стабилизатор мне лучше купить для моей ситуации, (сосед со сваркой и такие перепады)? хватит серво-приводного нового или всёже подсобирать и купить семисторный? Я, например, ничо не посоветую ... не буду брать грех на душу... ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32287 ![]() |
Такая же проблема на работе.
На вводе в офис три фазы по 127 вольт без нуля. Есть забитый контур заземления. Разводка в розетке две фазы по 127 вольт и земля. ИТшники в серверную хотят купить ИБП online APC. Будет ли работать спрашивают - думаю, а куда денется, но написал инженерам в APC Вот официальный ответ: Наши однофазные ИБП требуют наличие нейтрали. Если нейтрали нет на входе, то ставят развязывающий трансформатор, вторичная обмотка которого позволяет организовать нейтраль (т.е необходимые условия для подключения). Обычно для таких случаев используют онлайновые ИБП SURT c клемной колодкой. Т.е. можно для 8 кВт без нуля поставить изолирующий трансформатор, подходящей мощности. Один конец вторичной обмотки "землится" - это будет точка референса (нейтраль). Так чтобы получилась на выходе обычная сеть 220В. Работы должен выполнять обученный специалист (электрик). Во-о-т. Поясните правильно ли я понял. Надо взять изолирующий трансформатор подходящей мощности. На входе 2 по 127В. На выходе один из двух концов вторичной обмотки заземляю...... И все? У меня 220 вольт и ноль? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На вводе в офис три фазы по 127 вольт без нуля. Есть забитый контур заземления. Разводка в розетке две фазы по 127 вольт и земля. Большая просьба уточнить, относительно чего 127 вольт. Точнее, сколько этих вольт между рабочими контактами розетки: может, всё-таки 220? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32287 ![]() |
Большая просьба уточнить, относительно чего 127 вольт. Точнее, сколько этих вольт между рабочими контактами розетки: может, всё-таки 220? 127 вольт относительно земли. Между фазами (между контактами в розетке) - 220 вольт (плюс минус) Все как в начале темы. Старая часть города. От ГРЩ в подвале приходит тройной провод. Три фазы между которыми 220 вольт, между фазой и землей - 127 |
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
Такая же проблема на работе. На вводе в офис три фазы по 127 вольт без нуля. ... Вот официальный ответ: Наши однофазные ИБП требуют наличие нейтрали. Если нейтрали нет на входе, то ставят развязывающий трансформатор, вторичная обмотка которого позволяет организовать нейтраль (т.е необходимые условия для подключения). ... Надо взять изолирующий трансформатор подходящей мощности. На входе 2 по 127В. На выходе один из двух концов вторичной обмотки заземляю...... И все? У меня 220 вольт и ноль? На входе не будет 2х127 вольт. Будет линейное напряжение 220 вольт. Коэффициент трансформации должен быть чуть больше единицы (на величину потерь в самом трансформаторе). То есть получаем трансформатор 220/220 вольт с электрически изолированными одна от другой обмотками. Один из выводов вторичной обмотки заземляется. Дело в том, что при нормальной работе выходное напряжение ИБП снимается с инвертора, и, возможно, есть гальваническая развязка между входом и выходом (у старых дешёвых ИБП была система инвертирования с помощью дросселей с коэффициентом гармоник процентов 30, разговор не про них). Но при нагрузке, близкой к максимально допустимой, а также при неисправности, ИБП переходит на байпас, то есть соединяет напрямую выход со входом. И поэтому на выходе ИБП при питании линейным напряжением окажутся две фазы по 127 вольт относительно земли. Наверное, некоторые части схемы ИБП этого могут не пережить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
в некоторой степени был похожий прикол. Перед концом света звонит знакомый, просит подключить генератор.
- Нафига, конец же света - А вдруг не сразу накроется шарик Заземлил от болта на корпусе к верстаку (тот к щиту – к контуру заземления). Завел, тарахтит. Поскольку две розетки и схема указывает на общую точку, решил проверить тестером. 1 – земля = 115 В, 2 – земля = 115 В, 3 – земля = 115 В, 4 – земля = 115 В ---- я вступоре. 1 - 2 = 230 В, 3 – 4 = 230 В. 1 – 4 и 2 – 3 общие. Сижу курю. Знакомый начинает волноваться. В общем прочитал паспорт, насторожила надпись « ВНИМАНИЕ НЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ СЕТЕЙ» позвонил в сервис, долго мудохался, ничего не добился. Решили на авось. Подключил 2 – 3 на шину «0», 1 – 4 на автомат (отключенный). Запустили – на 1 – 2 = 230, 3 – 4 = 230 В, включили автомат – все работает – выдохнули. (Тошиба 5 кВА) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Все же был прав я. В той теме про водонагреватель в Питере с сетью 127/220 (или 110/220). Предлогал разделительный транс, но меня не поддержали на сколько помню.
Сергей Г, спасибо за рассказ. Я бы не рискнул заземлять 115В ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Я бы не рискнул заземлять 115В У меня не было выбора, давил знакомый, его жена, жену тёща/мама (которая приехать должна с дня на день). Вообще мужик попал в струю и не бедствует, 1 отпуск проводит в таиланде, 2 - эмиратах, ему 1000 баксов на гену, как мне раз пива попить. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |