Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

выбор мегомметра

зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 12:20
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(дмитрий73 @ 8.4.2013, 13:17) *
Это действительно так?

Нет, не так.

По эталонным сопротивлениям его не гонял, насчёт точности ничего не скажу. Но вот это:
Цитата
(показывает или 0 или бесконечность

к моему Ф 4102/1 не относится.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.4.2013, 12:20
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Виноват - 1.6 кг. (ЭС0202/2-Г) Сходил в столовую взвешивать. Вечером выложу снимки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 12:24
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



0202 / 2г - 2,2 кг везде указывают.
http://www.elektropole.ru/index.php?productID=629
http://www.atspribor.ru/product/es02022g-megaommetr/
http://www.energoaudit.ru/goods/electrotes...aometr/102.html


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.4.2013, 12:50
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну фиг знает... Значит у нас облегченная версия для ленивых электриков, изготовленная по спецзаказу. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2013, 13:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



зелёный желторотик
Конечно масса его не так критична, но мне в сравнении с современым показалось значительно. Быть может специфика моей работы, я таскал его целый день на ремне на шее. К концу дня очень надоедало.
Генератор все же весит меньше 9 батареек R20. К тому же, если возить в машине в багажнике - зимой замерзнут они.
Цену значит в дорогом магазине смотрел, за 100 р можно найти. Но 9*100=900 руб. дополнительно к стоимости.
По поводу питания. Работал с Ф4102/2-1М и там блок питания вставляется вместо батареек. У нас его не было и просто вставленый шнур электропитания ничего не дал.
Лампочку я помню, бывало она загоралась и на объектах с большой емкостью и затем гасла. Шкала прибора не позволяет определить низкое сопротивление изоляции (Менее 100 МОм).
И это лишь одно из мнений, как и Ваше зелёный желторотик имеющие право на жизнь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 13:37
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Кнопочка "ИЗМ-2" - и рабочая часть шкалы начинается с цифры 0,03.
Для 100В - 30 кОм
Для 1000В - 300 кОм.

Ну это... да, про несколько разные приборы говорим. Я - про просто Ф 4102/1 - без индекса 1М

ЗЫ: ну, если брать фирменные батарейки - да, недёшево. В моём стоят китайские GP, рублей по 10-20 за штуку. Пригодились пару раз. А так - я же не по полям с ним бегаю. В большинстве случаев, запитываюсь от 220.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 13:40


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 8.4.2013, 13:54
Сообщение #27


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Чем проще прибор, тем дольше он будет работать. Два крокодильчика на провода и крути до посинения!. В батарейном, вдруг потекли батареи или они сели в неподходящий момент или его ремонт обойдется почти как новый купить... Нет ребята, динамо крутить надо, а то зажиреем однозначно!


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 14:10
Сообщение #28


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Автору:
Покупайте 2 мегомметра, устаните ручку вращать, возьмете на батарейках.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий73
сообщение 8.4.2013, 14:32
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 7.4.2013
Пользователь №: 32210



Цитата(Амур50 @ 8.4.2013, 13:54) *
Чем проще прибор, тем дольше он будет работать. Два крокодильчика на провода и крути до посинения!. В батарейном, вдруг потекли батареи или они сели в неподходящий момент или его ремонт обойдется почти как новый купить... Нет ребята, динамо крутить надо, а то зажиреем однозначно!

На счёт простоты.Если наши прадеды ездили на телегах,так что нам тоже ездить на телeге?Однако,мы покупаем машины,причём иномарки.Прогресс ведь не стоит на месте.Ещё раз повторюсь-за новьё просто смешная цена.И ещё вопрос на счёт невозможности замера сопротивлений до 100 Мом?Мне как раз-то в этом диапазоне и надо будет мерять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.4.2013, 14:43
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А я вот 20 лет уже работаю электриком на разных крупных предприятиях и этого "Ф" который даже в глаза не видел. Это я к тому, что видимо из-за низкой надежности и неудобства эксплуатации их наши службы снабжения и не закупали. А вот с мостом (которым сопротивление измеряют) мы постоянно мучаемся. Там 10 вроде бы батареек так то севшие, то где-то контакта нет. Протаскаешь этот чемодан, а все зря...

Сообщение отредактировал просто Гоша - 8.4.2013, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 14:55
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



дмитрий73, а Вы поисковиком пользоваться умеете?
Вот ссылка на один из сотен сайтов, торгующих измерительными приборами.
Вот фотка шкалы прибора. Если плохо видно - могу сфоткать свой (шкалы у них одинаковы) и выложить в лучшем разрешении.
Скорее всего, просто опечатка - имелось ввиду, до 100 кОм. Мегаомметр, даже с испытательным напряжением 1000 - 2500 Вольт (Ф4102/2-1М) не может не видеть 1 МОм. Если он 100 МОм не показывает - это не мегаомметр. Это гигаомметр какой-то.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2013, 15:06
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
На счёт простоты.Если наши прадеды ездили на телегах,так что нам тоже ездить на телeге?Однако,мы покупаем машины,причём иномарки.Прогресс ведь не стоит на месте.Ещё раз повторюсь-за новьё просто смешная цена.

Тут больше не в простоте, а в надежности. Он вам нужен редко будет, и возьмет и подведет в нужной момент. А может и нет. Или берите электромеханический или новый электронный. Работаю с популярным Е6-24. Новый стоит 10 т.р. Скажу про него так, лучше и не надо.
Цитата
И ещё вопрос на счёт невозможности замера сопротивлений до 100 Мом?Мне как раз-то в этом диапазоне и надо будет мерять.

Посмотрите шкалу прибора. По фото в интернете или в натуре. В нижнем диапазоне трудно что-то точно разобрать. По паспорту вроде с 75 МОм в классе точности работает, видимо как раз по причине что меньше и не увидишь.
Цитата
А я вот 20 лет уже работаю электриком на разных крупных предприятиях и этого "Ф" который даже в глаза не видел. Это я к тому, что видимо из-за низкой надежности и неудобства эксплуатации их наши службы снабжения и не закупали.

Было время и их брали в сети. В 90-х годах, но тогда говорят брак был 8 -9 из 10 штук. По этой причини видимо вы их и не видили.
Цитата
А вот с мостом (которым сопротивление измеряют) мы постоянно мучаемся. Там 10 вроде бы батареек так то севшие, то где-то контакта нет. Протаскаешь этот чемодан, а все зря...

Сотрудники ЭТЛ, давно заменили их на внешний аккумулятор. Кто какой нашел, на 6 Вольт, кто на 12. Сейчас берут аккумуляторы для ОПС (охранной сигнализации)(полугерметичные). Там выбор большой и на 6 В и на 12 В, и емкость всякая. В зависимости от мощности ваших трансов, возьмите под себя. Вес низкий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 15:24
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Работник @ 8.4.2013, 16:06) *
По паспорту вроде с 75 МОм в классе точности работает, видимо как раз по причине что меньше и не увидишь.

Не вводите людей в заблуждение!

Вот фотка паспорта. Подчёркнуты диапазоны для 100 В (ИЗМ-2 - до 30МОм). И для 1000 В - от 300 кОм до 300 МОм на режиме ИЗМ-2. Как Вы там 75 и 100 МОм не смогли увидеть - это уже у Вас надо спрашивать.
Прикрепленное изображение

Фот фотка шкалы. Верхняя градуировка - режим ИЗМ-1 (основной), нижняя - ИЗМ-2. Градуировка - в МОм, для 100В. Для 500 и 1000 Вольт умножаем соответственно на 5 и 10. Красные стрелки указывают на метки - границы рабочей части шкалы.
Прикрепленное изображение


Насчёт большого брака - да, наслышан.
Е6-24, наверное, надёжная штука. Спорить не буду. Правда, ручки у него нет, чтоб крутить fun.gif fun.gif fun.gif

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 15:24


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
MikleFeb
сообщение 8.4.2013, 15:38
Сообщение #34


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.4.2013
Пользователь №: 32248




Добрый день, уважаемые форумчане.В нашей ЭТЛ пользуемся уманским прибором ЭС0202/2-Г, тяжелый и очень чувствительный
к скорости вращения ручки.Собираемся брать того же завода но цифровой, вот ссылка http://www.megommetr.com/cs0202.htm
Может кто уже пробовал поделитесь впечатлениями.
И еще большая просьба к давно работающим в измерениях: может у кого есть инструкция к прибору ф 4103 ( !!!именно ф 4103
а НЕ ф 4103-М1 весь интернет завален инструкциями именно на него!!!) пожалуйста поделитесь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.4.2013, 16:13
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



зелёный желторотик, Вы же обращали внимание, что мы с Вами про разные приборы говорили. Вот я конкретно про Ф4102/2-1М (у ТС Ф4102/1-1М). И не правильно смотреть паспорт прибора ТС, и сравнивать его с моими словами. Я лишь озвучивал свои замечания, по своиму опыту. И конечно есть расхождения с прибором ТС.
По поводу 100 МОм. Это было по памяти, наш прибор меньше четко показывал только 0. Видимо такой был прибор. По паспорту от 75 МОм прибор работает с более низкой точностью. А не на оборот как я указал. Наврал, виноват. Спасибо что навели меня на путь истинный)))
Так понял, Ваш аппарат показывает все четко, но имеет смысл проверить перед покупкой мегер.
Цитата
Е6-24, наверное, надёжная штука. Спорить не буду. Правда, ручки у него нет, чтоб крутить

Нет ручки конечно. Он же электронный. Я и писал
Цитата
Или берите электромеханический или новый электронный. Работаю с популярным Е6-24.

И уточнение про Е6-24 относиться к "или новый электронный". Как захочет ТС. В сети много отзывов и про другии приборы.

MikleFeb, не работал с такми мегером. Но как писал выше, работаю с Е6-24. Посмотрите на него, стоит дешевле не много но по ха-кам не хуже. Есть автоматические режимы. И отзывов на него скорее найдете.
Такого папорта нет. Есть на другии Ф41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 16:15
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Работник @ 8.4.2013, 16:57) *
Так понял, Ваш аппарат показывает все четко, но имеет смысл проверить перед покупкой мегер.

Ну, утверждать не могу, что всё чётко, в пределах паспортной погрешности - магазина сопротивлений нет. Но, я и протоколы тоже не пишу - мне некритично, если покажет 1000 МОм там, где на самом деле 500.

Цитата
вот ссылка http://www.megommetr.com/cs0202.htm
у кого есть инструкция к прибору ф 4103

JS/Kryptik.AJE - троянская программа. Вот что мой антивирусник по Вашей ссылке видит.
Ф4103 вроде как на этом же заводе и делали. К ним не пробовали обратится, под шумок покупки мегера?

ЗЫ: и как ЭТЛ работает с прибором, исключённым из ЕГРСИ РФ?

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.4.2013, 16:24


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 16:16
Сообщение #37


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Пускай автор голову не морочит, а берет два мегоомметра. Деньги не великие. Один сломается вторым работать будет, не нужен будет потом друзьям подарит.
Потом нам расскажет в чем разница и какой лучше, и самое главное СКОЛЬКО ВСЕ ТАКИ ОНИ ВЕСЯТ!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 8.4.2013, 17:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Поставил свой мегер на напольные весы - не реагируют, сцуки. 0,00. В мои паспортные не более 3,0 кг тоже влезает).

А "гиря" то у Вас ... того! Влаговпитательная!


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 8.4.2013, 17:35
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



[quote name='просто Гоша' date='8.4.2013, 20:20' post='281235']


Но такими крутилками уже не пользуемся - как говорится: прошлый век.
Сейчас - вышеназванный Е6-24. Меряет сикстилионы (не то что мегомы), а самое главное - нажал кнопочку и все характеристики в кармане.

Вот до чего техника дошла!!!!
А для чего мне интересно , как там , "сикстилионы" измерять. А сколько это нуликов????


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 8.4.2013, 17:37
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну да. И сами весы не сертифицированы... Вобщем здаюсь - вы победили!

Цитата
как там , "сикстилионы" измерять. А сколько это нуликов????
Чесно говоря не знаю, но прибор сам проводит измерения всё увеличивая и увеличивая шкалу.

Сообщение отредактировал просто Гоша - 8.4.2013, 17:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:37
Rambler's Top100     