Светодиоды , Нужен совет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Светодиоды , Нужен совет |
| Гость_igor72_* |
7.4.2013, 0:11
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Умные люди!!! Нужен совет в установке светодиода СКЛ12(220 вольт). На работе понадобилось визуализировать положение аварийного выключателя оборудования. Схема состоит из последовательно включенных в нее выключателей, при срабатывании одного из них цепь рвется и оборудование останавливается. Проблема заключается в том, что поиск сработавшего выключателя занимает продолжительное время т.к. протяженность оборудования очень большая. Хотелось бы установить данные светодиоды парралельно контактам выключателей, чтоб при срабатывании одного из них появлялась индикация.
Вопрос: Возможно ли, при пробое светодиода возникновения цепи, которая восприпятствует остановке оборудования? Заранее благодарен. |
|
|
igor72 Светодиоды 7.4.2013, 0:11
ВВ С подобными не сталкивался. Если этот светодиод – ... 7.4.2013, 1:04
Гость Резистор есть... но не меряли сопротивление. А воо... 7.4.2013, 1:15
Roman D Цитата(Гость @ 7.4.2013, 1:15) А вооще ка... 7.4.2013, 8:51
Volt380 Цитата(igor72 @ 7.4.2013, 1:11) Вопрос: В... 7.4.2013, 9:02
protector Цитата(igor72 @ 7.4.2013, 0:11) Умные люд... 7.4.2013, 14:29
зелёный желторотик Цитата(protector @ 7.4.2013, 14:29) Индик... 7.4.2013, 23:52
igor72 Цитата(зелёный желторотик @ 7.4.2013, 23... 8.4.2013, 9:55
uvk2 А механическую индикацию положения выключателей сд... 7.4.2013, 16:28
igor72 Спасибо всем большое!!! Я впринципе та... 7.4.2013, 21:14
Volt380 можно ёще посмотреть неоновые индикаторы, у них ещ... 8.4.2013, 11:35![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 1:49 |
|
|
|
|