Подскажите, правильно ли подсчитана мощность этого двигателя, и ещё:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя.
2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной)
3. ток который на рисунке – это что за ток.
4. как узнать какой момент у этого двигателя
5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю и достаточно ли будет одного АВ (АВВ) для этого двигателя. Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник.
Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм. потому как если будет давление меньше, упадет производительность, резервуар очень большой, будут перерывы в работе пока накачает до 8 атм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 19:46
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



На шильдике указанно:
Сумарный 3-х фазный ток. т.е 12,4 разделите на 1,73 получите 7,16 ампер на фазу.
Сумарную 3-х фазную мощность 5,5 кВт. так же разделить на 1,73
Крутящий момент узнавайте в справочниках типа как для трансформаторов.
Формула- P=U*I*cosф


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 5.4.2013, 20:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Degtyarev.S, ну утомили уже. Пишете в каждой теме, и в половине ваших постов ошибки, а другая половина не по теме. На шильдике указывается: ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток при данной схеме включения. МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ЭД.
shalder, а вам платят за то, что вы делаете чужую работу? Может всеми этими вопросами и озадачить электрика? А вам заняться своим делом?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 6.4.2013, 12:34
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Костян челябинск..., Вы уж, сразу ответьте автору, по пунктам, правильные ответы ...
И мы, потом, разберемся, в чем не прав Degtyarev.S
А то получилось критиканули, а своего мнения нет.
Желательно отвечать конкретно, на поставленный вопрос ... типа как я вот попробую:
1. По какой формуле рассчитывается мощность двигателя. На одну фазу P(ф) = U(ф) * I(ф) * cosф; Общая P(об) =3 * Р(ф)
2. что за мощность указывают на двигателе (всех трех фаз или одной) Выдаваемую на вал, механическая
3. ток который на рисунке – это что за ток. Наверно, ток на одной фазе, при номинальной нагрузке
4. как узнать какой момент у этого двигателя Не уверен, кажется .... М(кр) = 2 * (пи) * n * Р(об)
5. какой автоматический выключатель подойдет к этому двигателю Думаю хватит на 16А

Я не представляю, глубину своих заблуждений ... так что ... поправляйте. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Topmo3 - 6.4.2013, 12:48


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2013, 13:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Все верно кроме п.1. На первый взгляд. Автор, уточните о какой мощности спрашиваете. У АД их несколько. Механическая мощность - номинал на шильдике. Активная электрическая - Рном/КПД. Есть еще полная электрическая, реактивная, мощность потерь в двигателе. Покопаться, можно с десяток найти. Для трехфазных симметричных нагрузок не существует такого понятия как мощность на фазу. Во всяком случае не встречал.
Но можно, конечно посчитать мощность, протекающую в фазном проводнике. Но эта мощность практического значения не имеет

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.4.2013, 13:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.4.2013, 13:32
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



1. Какая именно мощность вас интересует, электрическая, или механическая?
Если механическая, то Рм=Рэ х КПД. Если электрическая, то там не одна формула, а целый большой расчёт, учитывающий множество параметров, как электрических, так и механических. Формула для обратного вычисления электрической мощности стандартная, как для любой электрической нагрузки Рэ=UxIxcosф.

2. Механическая мощность.

3. Это номинальный ток двигателя, подключённого звездой к сети 380В. Этот ток будет в каждой фазе двигателя.

4. Моментов у ЭД тоже много всяких. Подозреваю, что вас интересует номинальный вращающий момент, тогда М=9550хРм/n. Где Рм- механическая мощность (с шильдика), n- скорость вращения (об/мин), тоже с шильдика. Момент будет в Нхм.

5. В простейшем случае для него будет достаточно АВ на 16А с хар-й С, но это для защиты питающего кабеля, а не двигателя. Двигатель должно защищать тепловое реле (может входить в комплектацию пускателя. И нужно уточнить режим его работы, снять пусковые характеристики в вашей установке. Возможно что у него затяжной пуск, или работает с перегрузкой, или вобще для этой установки нужен более мощный двигатель. Вобщем ориентируйтесь на фактические значения рабочих токов.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 14:20
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Костян челябинский @ 6.4.2013, 0:03) *
Degtyarev.S, ну утомили уже. Пишете в каждой теме, и в половине ваших постов ошибки, а другая половина не по теме. На шильдике указывается: ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ток при данной схеме включения. МЕХАНИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ НА ВАЛУ ЭД.
shalder, а вам платят за то, что вы делаете чужую работу? Может всеми этими вопросами и озадачить электрика? А вам заняться своим делом?


Умник!!!
Сам то, целый реферат написал, а толку то...
Учитсь у "Topmo3" !!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.4.2013, 17:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Degtyarev.S, Мы с ВАМИ на брудершафт не пили. Извольте обращаться на ВЫ к незнакомому лично человеку, тем более что этот человек старше вас на 10 лет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 17:34
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Костян челябинский @ 6.4.2013, 20:26) *
Degtyarev.S, Мы с ВАМИ на брудершафт не пили. Извольте обращаться на ВЫ к незнакомому лично человеку, тем более что этот человек старше вас на 10 лет.


Хорош перепираться. Каждый ошибается. Поправляйте если не прав, норамальным, человеческим языком!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.4.2013, 17:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Сейчас стоят магнитные пускатели, почему-то частенько горят, приходится звать электрика. Ток подается через маленький рубильник.
Этот двигатель мне нужно поставить на компрессор для пескоструйки. Запускаться должен под давлением не менее 3-3,5 атм.

Если двигатель запускаеться под давлением то это может приводить к длительному пуску, что как раз плохо сказываеться на контакторах. Установить мощнее контакторы или использовать контакторы для тяжелых условий пуска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 18:08
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Устройство плавного пуска для двигателей, Ссылка на сайт:
http://www.artesk.ru/3rw30.html
если дорого, может на подобии чего нибудь поискать. может есть Росийские аналоги.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.4.2013, 18:42
Сообщение #12





Гости






Забавный совет.
Горит контактор?
-Поставьте устройство плавного пуска!

А что не частотник сразу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 6.4.2013, 18:57
Сообщение #13





Гости






А чем не устраевает ПП icon_confused.gif: Все лучше чем хлопушка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:18
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Гость @ 6.4.2013, 21:42) *
Забавный совет.
Горит контактор?
-Поставьте устройство плавного пуска!

А что не частотник сразу?


В устройстве плавного пуска уже есть контактор, причем расчитаный на двигатель.
я так понял, затея автора серьезная, не игрушки, делать надо сразу нормално. если пуск тяжелый - надо ограничить его.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 6.4.2013, 19:26
Сообщение #15





Гости






Цитата(Degtyarev.S @ 6.4.2013, 19:18) *
В устройстве плавного пуска уже есть контактор, причем расчитаный на двигатель.
я так понял, затея автора серьезная, не игрушки, делать надо сразу нормално. если пуск тяжелый - надо ограничить его.


Где здесь "автор"?Он не может прочитать и понять шильдик на двигателе,кто он такой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 19:44
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(выродок @ 6.4.2013, 22:26) *
Где здесь "автор"?Он не может прочитать и понять шильдик на двигателе,кто он такой?


Точно, из за него и я не в почете.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shalder
сообщение 6.4.2013, 20:07
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 32170



Цитата(Degtyarev.S @ 6.4.2013, 20:44) *
Точно, из за него и я не в почете.

дав тут я.
просто не могу понять ничего. по расчетам что-то не получается эта мощность, что на табличке.
- и так и сяк а мощность совсем другая получается icon_sad.gif

а что нужно то посмотреть и где.

Сообщение отредактировал shalder - 6.4.2013, 20:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 20:12
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(shalder @ 7.4.2013, 0:07) *
дав тут я.
просто не могу понять ничего. по расчетам что-то не получается эта мощность, что на табличке.
- и так и сяк а мощность совсем другая получается icon_sad.gif


Посмотрите здесь;
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Очень доходчивая информация!!!


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shalder
сообщение 6.4.2013, 20:30
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 5.4.2013
Пользователь №: 32170



Мне сказали, что у этого двигателя большой емкостной ток и малое кпд. Нужно конденсаторы ставить, чтобы они этот ток забрали и, чтобы контакты не горели.

Ни какой частотник тоже не нужен, так говорят – нужен сразу большой момент, а на частотнике только деньги потеряю.


Цитата(Degtyarev.S @ 6.4.2013, 21:12) *
Посмотрите здесь;
http://model.exponenta.ru/electro/0080.htm
Очень доходчивая информация!!!

ссылка может и хорошая - да вот мое серое это ни как не понимает, Р=U*А=4712*3=14136 ват icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 6.4.2013, 20:33
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(shalder @ 7.4.2013, 0:21) *
Мне сказали, что у этого двигателя большой емкостной ток и малое кпд. Нужно конденсаторы ставить, чтобы они этот ток забрали и, чтобы контакты не горели.

Ни какой частотник тоже не нужен, так говорят – нужен сразу большой момент, а на частотнике только деньги потеряю.


А знаний по энергетике и ТОЭ хватит???
Конденсаторы гораздо сложнее расчитать, чем обратится с вашей проблемой в хорошую фирму по плавному пуску.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 11:25
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены