Приветствую
Коллеги есть ли у кого паспорт со схемой подключения регулятора АКРМ Lovato DCRK 5 (именно паспорт а не инструкция по эксплуатации)? А то возникла проблема: имеется подключенная установка АКРМ с регулятором Lovato DCRK 5. Индицирует cos 0.6 причем генерация (она же перекомпенсация, она же емкостная составляющая реактивной мощности, в общем по мнению регулятора надо снижать емкостную составляющую). Все ступени с емкостями отключены ( в автоматическом режиме). Реально ( по счетчику ) идет потребление реактивной энергии ( индуктивной составляющей, недокомпенсация и т.д ![]() ![]() Регулятор как я понимаю рабочий, и что то не так с подключением. Все документацию эксплуатационщики похерили, скачал в инете инструкцию по эксплуатации регулятора, но там нет схемы подключения, написано что смотрите в паспорте. Автоматическую настройку регулятора включал - ничего не изменилось, поменял местами выводы от измерительного трансформатора тока ( которые приходят на колодку регулятора)- ничего не изменилось. Есть подозрение у меня, что либо трансформатор тока дохлый либо цепь в проводе от трансформатора до регулятора нарушена. Сталкивался ли кто с такой бедой ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
С бедой не сталкивался. А посмотрите здесь каталог23 там в конце схемы подключения
http://www.svaltera.ua/guide/knowledge-bas...ctric/index.php или здесь на родине http://www.lovatoelectric.com/home_gb.htm пол названием Automatic power factor controllers DCRK3 - DCRK 5 - DCRK 7 - DCRK 8 - DCRK 12 types Сообщение отредактировал Andrey59 - 31.7.2012, 11:00 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 ![]() |
Спасибо, посмотрел в каталоге схему , все стандартно, так что остается проверить цепь до трансформатора тока. Может кто подскажет можно ли проверить работоспособность трансформатор тока без отключения фазного кабеля (шины ) на котором он установлен ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 14.11.2003 Пользователь №: 437 ![]() |
Все победа над косностью материи. Действительно напутали с монтажом, оказалось, что трансформатор тока стоит на фазе с которой берется провод напряжения на регулятор, перебросил внутри установки провод напряжения регулятора на другую фазу и все заработало как надо. Всем спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.4.2013 Пользователь №: 32182 ![]() |
привет-а тт обязательно брать с фазы С или с любой-просто у меня похожий случай
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
привет-а тт обязательно брать с фазы С или с любой-просто у меня похожий случай Только так, как нарисовано на схеме. Напряжение - с фаз А и В, ток - с С. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 ![]() |
Здравствуйте!
собираемся заказывать установки КРМ с использованием контроллера фирмы LOVATO у кого будут какие отзывы пишите заранее благодарен -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Брали контакторы LOVATO Electro и даже было дело концевики, качество хорошее..европейцы плохо не делают.