Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 12:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Может мыши???
Электрики не причем, они же не фазные провода присоединили. Да, если и фазные, то все равно, не причем.
А, что трубы совсем сгнили???, или образовались дырочки???
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущие посты


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 5.4.2013, 12:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(mityai @ 5.4.2013, 12:36) *
Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее...
ИМХО надо искать проблемы с нулем. Нуль плохой приходит от подстанции, ну и ток фигачит через трубы на землю. По наименьшему сопротивлению. Оттуда электрохимическая коррозия, свищи да фурункулы. Ну и я б глянул еще, нет ли где пластиковой трубы в виде вставки. Так, на всякий случай.
Degtyarev.S мыши вряд ли. Скорее крысы. Мыши сталь не берут...

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.4.2013, 12:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 5.4.2013, 13:35
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



"Организм" прав, чет я не до пер.
Где в трубе дырки образовались, там пробивало на землю (искрило), вот и доискрилось icon_biggrin.gif под действием этого искрения и прогрызлись дырочки. Получается, что этот кусок трубы должным образом не присоединен к заземляющей шине.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2013, 15:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry270131


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.4.2013, 15:42
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11232
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Такое явление происходит, когда по трубам гуляют несанкционированные токи. Причина - неисправность электроустановки здания, ошибки в монтаже, воровство электроэнергии.

Кстати, я так и не понял, трубы в здании гниют или в земле?

Вооружаемся клещами и мерим ток в трубах.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mityai
сообщение 5.4.2013, 16:16
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2010
Из: КУРСК
Пользователь №: 20607



Цитата(с2н5он @ 5.4.2013, 16:38) *

Спасибо Вам всем за подсказки ,особенно выручил с2н5он ,когда дал ссылку http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf -здесь я нашёл окончательные ответы на свои вопросы)))))))).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 5.4.2013, 18:05
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 484
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Я думаю проблемой является плохое заземление (высокое сопротивление растеканию тока) или имеется разность потенциалов между нулём (PEN проводником) и землёй (отсутствует повторное заземление PEN проводника ввода )