Здравствуйте уважаемые электрики! Ситуация такова:в здании 70х годов проводилась замена эл.оборудования(провода,кабели, ВРУ и распред.щиты+зу) на новые. В щитовую на заземляющую шину проводниками соединялись водопроводные трубы.Где-то через год после этого ремонта наблюдалось следующее:начиная от мест соединения заземляющих проводников с водопроводными трубами на протяжении примерно 15 метров(насколько можно было проследить)появилось порядка 6-7 протечек воды. Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию?
Спасибо за ранее... |
|
|
|
|
5.4.2013, 12:43
Сообщение
#2
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
Может мыши???
Электрики не причем, они же не фазные провода присоединили. Да, если и фазные, то все равно, не причем. А, что трубы совсем сгнили???, или образовались дырочки???
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущие посты
-------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
5.4.2013, 12:55
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Подскажите пожалуйста какие могут быть причины этого явления и как исправить сложившуюся ситуацию? ИМХО надо искать проблемы с нулем. Нуль плохой приходит от подстанции, ну и ток фигачит через трубы на землю. По наименьшему сопротивлению. Оттуда электрохимическая коррозия, свищи да фурункулы. Ну и я б глянул еще, нет ли где пластиковой трубы в виде вставки. Так, на всякий случай.Спасибо за ранее... Degtyarev.S мыши вряд ли. Скорее крысы. Мыши сталь не берут... Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.4.2013, 12:56 |
|
|
5.4.2013, 13:35
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 251 Регистрация: 28.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 31946 |
"Организм" прав, чет я не до пер.
Где в трубе дырки образовались, там пробивало на землю (искрило), вот и доискрилось -------------------- -И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!
-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня! |
|
|
|
|
5.4.2013, 15:38
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2013, 15:42
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11232 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Такое явление происходит, когда по трубам гуляют несанкционированные токи. Причина - неисправность электроустановки здания, ошибки в монтаже, воровство электроэнергии.
Кстати, я так и не понял, трубы в здании гниют или в земле? Вооружаемся клещами и мерим ток в трубах. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.4.2013, 16:16
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.12.2010 Из: КУРСК Пользователь №: 20607 |
Спасибо Вам всем за подсказки ,особенно выручил с2н5он ,когда дал ссылку http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf -здесь я нашёл окончательные ответы на свои вопросы)))))))). |
|
|
|
|
5.4.2013, 18:05
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Я думаю проблемой является плохое заземление (высокое сопротивление растеканию тока) или имеется разность потенциалов между нулём (PEN проводником) и землёй (отсутствует повторное заземление PEN проводника ввода )
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|