Выбор вводного кабеля от ТП к котельной. |
2.4.2013, 12:58
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 32094 |
Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель?
Сообщение отредактировал Новичок1 - 2.4.2013, 13:00 |
|
|
|
|
2.4.2013, 13:17
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Выбираете кабель по потере напряжения и по току короткого замыкания. У Вас будет 4-жильный кабель большого сечения.
|
|
|
2.4.2013, 20:09
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Нифигаськи, ну у Вас и монстр (извините мощность правильно посчитали), у меня котельная: 3хДКВР 6,5/13 с полным фаршем (устаревшим) и все на двух 3х90+1х…
|
|
|
2.4.2013, 22:37
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель? Три в параллель 5х150 Сообщение отредактировал drmorgan - 2.4.2013, 22:39 -------------------- |
|
|
|
|
2.4.2013, 22:46
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23217 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Пятижилку то зачем?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.4.2013, 8:52
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 |
Видимо людям нечего делать как надумывать такую чушь.
Если вы работник проектной организации где заказывают электрические схемы на основании техусловия и несете такую пургу- то вас надо просто гнать. А если вы потребитель и решили по практиковаться в том, что вам не ведома – то скажу вам, бросьте эту затею. Она вам не по зубам. И в ТП вас никто не пустит, и кабель такой прокладывать может только лицензионная организация. Куча проверок и испытаний. И что бы такое сделать… Вам нужно: продать свой комп, любимую подружку и левое яичко и без штанов останетесь |
|
|
3.4.2013, 8:52
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Ток очень большой - 1000А, а параллелить крайне не желательно. Лучше поставить ТП рядом с котельной и разбить на группы нагрузку.
|
|
|
|
|
3.4.2013, 10:51
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Вам нужно: продать свой комп, любимую подружку и левое яичко и без штанов останетесь Не это уж очень жестоко! На этом форуме задавались и тупые и глупые вопросы и ничего отвечали. Может действительно человеку нужно. Я обратился б в проектную, уж очень много нюансов. Мне потятно, что если это реальная мощность с кучей коэффициентов, то надо ставить несколько ВРУ с восьмерками и резервированием, но сколько есть свободных групп на ячейках ТП, какова мощность ТП, тип ячеек и т.д. На крайняк хоть потрендим. |
|
|
5.4.2013, 5:52
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 |
Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель? Если котельная 380В, то использовать 3-х жильный кабель запрещено, либо 4-х либо 5-х, 4-х разумеется дешевле. Для котельной должно быть два источника питания и в самой котельной АВР. Уже значит потребуется два кабеля. Мощность котельной какая: 660 кВт это мощность подстанция я так понимаю |
|
|
5.4.2013, 7:57
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Что у вас за котельная? Полагаю что электро? Тады для нее разрешение нужно получать. У меня 400 кВт было и то заставили Звучит как "использование электроэнергии в целях обогрева" или что то близко к этому. А КЛ в параллель не вижу ничего страшного. Цепляли и 700 и 800 кВт. Причем в силу законов физики чем больше кабелей в параллели, тем меньше их общее сечение потребуется например 70мм2 можно заменить на2х25мм2 при этом ток будет даже больше. Ну или есть денефки использовать шинопровод.
Ориентировочно по таб. 1.3.6 ПУЭ 185мм2- 3 штуки или 95мм2 - 5 шт |
|
|
|
|
5.4.2013, 8:26
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23217 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
то использовать 3-х жильный кабель запрещено, речь об использовании 3-х жильного кабеля в качестве одной жилы на на одну фазу....имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
5.4.2013, 8:37
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Мощность котельной какая: 660 кВт это мощность подстанция я так понимаю Врятли. Стандартное значение мощности трансформатора 630 кВа. Лучший вариант будет встроенная/пристроенная ТП. Иначе как минимум делить на два ввода/секции нагрузку. Дешевле выйдет алюминием. Про конкретней Вы не указали способ прокладки КЛ. |
|
|
5.4.2013, 13:03
Сообщение
#13
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Блин повторяю еще раз:
не корректный ввод даных...... не корректный ввод даных...... не корректный ввод даных...... |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|