Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2010 Пользователь №: 18940 ![]() |
По высокой стороне стоит счетчик меркурий 230, нагрузка силовой трансформатор ТМЗ1000 на холостом ходу(рисунок в приложении). Векторная диаграмма не совсем красивая. Трансформатор недавно прошел капитальный ремонт. При капиталке ничего не обнаружили. Выдали протокола, что все хорошо. Транс под 30% нагрузкой работает отлично, а вот реактивную энергию совсем не потребляет. До капиталки работал так же.
Вопрос: возможно ли что при предыдущем ремонте обмотки транса подключили неправильно?