Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Новичок1
сообщение 2.4.2013, 12:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 2.4.2013
Пользователь №: 32094



Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель?

Сообщение отредактировал Новичок1 - 2.4.2013, 13:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 2.4.2013, 13:17
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Выбираете кабель по потере напряжения и по току короткого замыкания. У Вас будет 4-жильный кабель большого сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 2.4.2013, 20:09
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Нифигаськи, ну у Вас и монстр (извините мощность правильно посчитали), у меня котельная: 3хДКВР 6,5/13 с полным фаршем (устаревшим) и все на двух 3х90+1х…
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
drmorgan
сообщение 2.4.2013, 22:37
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 24.8.2012
Пользователь №: 28198



Цитата(Новичок1 @ 2.4.2013, 12:58) *
Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель?

Три в параллель 5х150

Сообщение отредактировал drmorgan - 2.4.2013, 22:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2013, 22:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Пятижилку то зачем?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diger01
сообщение 3.4.2013, 8:52
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



Видимо людям нечего делать как надумывать такую чушь.
Если вы работник проектной организации где заказывают электрические схемы на основании техусловия и несете такую пургу- то вас надо просто гнать. icon_sad.gif
А если вы потребитель и решили по практиковаться в том, что вам не ведома – то скажу вам, бросьте эту затею. Она вам не по зубам. И в ТП вас никто не пустит, и кабель такой прокладывать может только лицензионная организация. Куча проверок и испытаний.
И что бы такое сделать… Вам нужно: продать свой комп, любимую подружку и левое яичко и без штанов останетесь icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 3.4.2013, 8:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ток очень большой - 1000А, а параллелить крайне не желательно. Лучше поставить ТП рядом с котельной и разбить на группы нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 3.4.2013, 10:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Вам нужно: продать свой комп, любимую подружку и левое яичко и без штанов останетесь

Не это уж очень жестоко!
На этом форуме задавались и тупые и глупые вопросы и ничего отвечали. Может действительно человеку нужно. Я обратился б в проектную, уж очень много нюансов. Мне потятно, что если это реальная мощность с кучей коэффициентов, то надо ставить несколько ВРУ с восьмерками и резервированием, но сколько есть свободных групп на ячейках ТП, какова мощность ТП, тип ячеек и т.д.
На крайняк хоть потрендим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flicker
сообщение 5.4.2013, 5:52
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 170
Регистрация: 5.7.2011
Из: Ижевск
Пользователь №: 23450



Цитата(Новичок1 @ 2.4.2013, 12:58) *
Не могу выбрать вводной кабель для котельной. Мощность ввода 660 кВт, ток 1200 А, напряжение 3-х ф 400В, длина около 60-80м. Хотелось бы узнать какой кабель будет наиболее экономический выгоден. И можно ли на каждую фазу подводить 3-х жильный кабель?


Если котельная 380В, то использовать 3-х жильный кабель запрещено, либо 4-х либо 5-х, 4-х разумеется дешевле. Для котельной должно быть два источника питания и в самой котельной АВР. Уже значит потребуется два кабеля. Мощность котельной какая: 660 кВт это мощность подстанция я так понимаю icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 5.4.2013, 7:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Что у вас за котельная? Полагаю что электро? Тады для нее разрешение нужно получать. У меня 400 кВт было и то заставили Звучит как "использование электроэнергии в целях обогрева" или что то близко к этому. А КЛ в параллель не вижу ничего страшного. Цепляли и 700 и 800 кВт. Причем в силу законов физики чем больше кабелей в параллели, тем меньше их общее сечение потребуется например 70мм2 можно заменить на2х25мм2 при этом ток будет даже больше. Ну или есть денефки использовать шинопровод.
Ориентировочно по таб. 1.3.6 ПУЭ 185мм2- 3 штуки или 95мм2 - 5 шт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.4.2013, 8:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Flicker @ 5.4.2013, 6:52) *
то использовать 3-х жильный кабель запрещено,

речь об использовании 3-х жильного кабеля в качестве одной жилы на на одну фазу....имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 5.4.2013, 8:37
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Мощность котельной какая: 660 кВт это мощность подстанция я так понимаю

Врятли. Стандартное значение мощности трансформатора 630 кВа.
Лучший вариант будет встроенная/пристроенная ТП. Иначе как минимум делить на два ввода/секции нагрузку. Дешевле выйдет алюминием. Про конкретней Вы не указали способ прокладки КЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.4.2013, 13:03
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Блин повторяю еще раз:
не корректный ввод даных......
не корректный ввод даных......
не корректный ввод даных......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:45