![]() Щит арендаторов , Как правильно присоеденить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Щит арендаторов , Как правильно присоеденить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Добрый вечер!
Объект - жилой дом. II категория, 300кВА. Хотим встроенные нежилые помещения подключить от щитов арендаторов, сейчас сидят на общих шинах с квартирами. Как правильно подключить щит арендаторов? До общего учета электроэнергии на дом или после? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика.
Смотреть надо договор найма - наверняка есть обязательство балансодержателя дома перед арендатором, в части обеспечения его ЭЭ. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика. Арендодатель ТСЖ. Сейчас коммерческий учет установлен единый на весь дом. Есть желание выделить арендаторов, чтобы они заключали договор со сбытовой компанией на прямую. Поэтому и возникает вопрос - щит арендаторов подключать до или после общих узлов учета. Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно. Проект есть. Схема с крестом (она же восьмерка). Как технически осуществить подключение - вопросов нет. Главный вопрос - до общего узла учета или после. И есть ли какие либо документы, регламентирующие данное подключение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Если арендодателем выступает ТСЖ, то однозначно - после общедомового счётчика. Арендодатель ТСЖ. Сейчас коммерческий учет установлен единый на весь дом. Есть желание выделить арендаторов, чтобы они заключали договор со сбытовой компанией на прямую. Поэтому и возникает вопрос - щит арендаторов подключать до или после общих узлов учета. Вообщето должен быть проект дома с электрической частью ВРУ, тем более что у Вас 2 категория, значит ВРУ с восьмеркой (а какого типа), может и надо присоединится до учета но есть ли возможность техническая (пример: восьмерка – два контакта + 1 контакт перекидной рубильник – итого 3. По ПУЭ подсоединять более 3 подсоединений на один болт - низзя.). Мое мнение – нужен проект на дом или паспорт на ВРУ + учет внутренний или коммерческий, ежели коммерческий то без инспектора энергосбыта и его акта обследования – все голословно. Проект есть. Схема с крестом (она же восьмерка). Как технически осуществить подключение - вопросов нет. Главный вопрос - до общего узла учета или после. И есть ли какие либо документы, регламентирующие данное подключение? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 15:00 |
|
![]() |