Цитата(Roman D @ 19.3.2013, 19:42) *
Без токов напряжение, как бы... недостаточно информации.
А уж про суммарную продолжительность... Это не информация, а статистика.
Первый провал напряжения - перегрузка, второй - трёхфазное короткое, но далёкое, не вызвавшее отключения защиты. Можно поднимать вопрос о правильности уставок защиты.

сколько нужно времени, чтобы релейка сработала? по второму провалу: мог ли он быть со стороны 110 кВ? ПС у нас 110/6 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 21.3.2013, 9:47
Сообщение #382


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(scasi @ 22.10.2012, 12:58) *
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми???

Возможно неправильное чередование фаз. Нужно определить правильность чередования фаз прибором ВАФ, Ресурс или др. затем подключать прибор. У нас практически ни на одном ТП расцветка и маркировка фаз не совпадают. Допустим по цветам должно быть ЖЗК-АВС, на самом деле при при определении чередования получается ЖЗК-АСВ.
Также токовые клещи всегда нужно цеплять учитывая направление тока (На некоторых даже есть стрелки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:28
Сообщение #383


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



кто-нибудь пользуется измерителями качества ээ "Прорыв-Т"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2013, 9:35
Сообщение #384


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сами не пользовались, но при сертификации нам вроде такие ставили


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:44
Сообщение #385


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 27.3.2013, 9:35) *
сами не пользовались, но при сертификации нам вроде такие ставили

тестировал 10 приборов. Вот такой получается протокол. Строит значения установившегося отклонения напряжений только по фазнам значениям.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1301357_26.02.2013.xls.zip ( 4.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 863
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 15:17
Сообщение #386


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



какой электроприемник может работать с таким характером нагрузки? это замер на ТП. с нулевой и обратной последовательностью, гармониками все в норме. Искажения идут по фазе С. В домах у населения происходят мерцания освещения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 189.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.3.2013, 15:45
Сообщение #387


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 10:44) *
тестировал 10 приборов. Вот такой получается протокол. Строит значения установившегося отклонения напряжений только по фазнам значениям.

в ресурсе есть установка чего мерять, чего нет - в прорыве есть такое?

Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 16:17) *
какой электроприемник

а что подключено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 15:56
Сообщение #388


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(с2н5он @ 27.3.2013, 15:45) *
в ресурсе есть установка чего мерять, чего нет - в прорыве есть такое?
а что подключено?

в прорыве не выбирается, что измерять. Только при выгрузке на комп, можно выбирать значения. Звонил производителю. Те сказали: "попробуйте сами сделать расчет в екселе". По второму: это ВЛ-0,4 кВ,транс на ТП 250 кВА, население. Примерно около 100 домов. трехфазной нагрузки нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 30.3.2013, 21:27
Сообщение #389


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Здравствуйте!
Раскажу все по порядку:
Наша компания в 2012 году стала диллером израильской фирмы ELSPEC по системам компенсации реактивной мощности, и анализаторов качества электроэнергии. (портативный и стационарный).
При этом при заключении диллерского договора нам необходимо было купить прибор ПКЭ. Так и сделали. Теперь, если предприятие изъявит желание установить у себя КРМ, то мы едем и устанавливаем наш прибор, на сутки. Он все это время "пишет". Кстати, максимальное время запси 2 года, есть встроенные акумуляторы на 2 часа. К тому же у прибора есть 2-е программы. Одна обрабатывает данные и выдает отчет по ГОСТ, а другая показывает графики, осцилограммы, гармоники, и еще штук 50 параметров. Графики можно растягивать сужать как хочеш. Так как прибор может писать 2-а года, то и впрограмме можно открыть график за 2-а года!!! Поставив такой прибор на предприятии, всегда можно посмотреть, что было с качеством электроэнергии.
Прибор можно подключить на удаленный компьютер.
Данные приборы можно объеденить и они будут подключенны на один удаленный компьютер, где энергетик наблюдает за всеми приборами одновременно.
Еще одно ноу хау это, при срабатывании заранее запрогромированных в приборе сигналов ПКЭ, оптовходов и т д ОТПРАВЛЯЕТСЯ СМС ИЛИ СООБЩЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСС.
Конечно это не все характеристики их гораздо больше.
Так вот что то разошелся... Приезжаем в оффис и анализируем записанные даные. Хотя в принцепе научились и на подстанции анализировать. И ВЫБИРАЕМ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВА, АКТИВНЫЕ ФИЛЬТРЫ.
Пишите!!! Отвечу.

Кто нибудь занимается проектированием КРМ на существующих предприятиях???
Конкретно интересует установка ФКУ на шкафах преобразователей в цветной металургии. Тема интересная, есть все данные.
Дано: (Кратко)
Тр-ор ТМНПУ 8000/10 причем 3 тр-ра в паралель
Ток одного трансформатора 17000А
Напряжение от 97 до 250 вольт.
Гармоники "бешенные"

На 6 кВ экономии не какой!!! Надо на низкой стороне ставить.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 7:41
Сообщение #390


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
какой электроприемник может работать с таким характером нагрузки?

Может быть электрокотёл большой большой мощьности например 8-12кВт на одной фазе. Включается каждые несколько минут.
Например включение котла в конце линии, прибор устанавливался у потребителя в конце линии. Перед этим потребителем у соседа включается эл.котёл.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 1.4.2013, 7:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 7:58
Сообщение #391


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Спросите у энергетика того же предприятия.
Они то уж про свое хозяйство все знают.

Мы всегда перед измерениями ПКЭ, изучаем тех. проццесс производства.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 1.4.2013, 9:59
Сообщение #392


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Михаил Ник... @ 1.4.2013, 7:41) *
Может быть электрокотёл большой большой мощьности например 8-12кВт на одной фазе. Включается каждые несколько минут.
Например включение котла в конце линии, прибор устанавливался у потребителя в конце линии. Перед этим потребителем у соседа включается эл.котёл.

Мы тоже грешим, что эл.котел мощностью приблизительно 5 кВт. Нашли предполагаемый ЭП. Что с ним можно сделать? Как снизить подобные резкие изменения напряжения? Как Вы решили проблему в своем случае?

Цитата(Degtyarev.S @ 1.4.2013, 7:58) *
Спросите у энергетика того же предприятия.
Они то уж про свое хозяйство все знают.

Мы всегда перед измерениями ПКЭ, изучаем тех. проццесс производства.

это бытовые потребители, населенный пункт, приблизительно 150 домов. Не всегда будет знать начальник или главный инженер РЭС, что происходит в эл сети

Сообщение отредактировал Misha_32 - 1.4.2013, 10:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 10:10
Сообщение #393


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Цитата(Misha_32 @ 1.4.2013, 13:59) *
Мы тоже грешим, что эл.котел мощностью приблизительно 5 кВт. Нашли предполагаемый ЭП. Что с ним можно сделать? Как снизить подобные резкие изменения напряжения? Как Вы решили проблему в своем случае?


это бытовые потребители, населенный пункт, приблизительно 150 домов. Не всегда будет знать начальник или главный инженер РЭС, что происходит в эл сети


Я думал это предприятие.
Нарисуйте небольшую схемку, так понятнее будет. И укажите, где вы подключали устройствао для анализа ПКЭ.


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 12:08
Сообщение #394


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
Мы тоже грешим, что эл.котел мощностью приблизительно 5 кВт. Нашли предполагаемый ЭП. Что с ним можно сделать? Как снизить подобные резкие изменения напряжения? Как Вы решили проблему в своем случае?

Честно говоря не как. Данный объект стоит в плане капитального строительства и его каждый раз сдвигают на год. А другие действия руководство не хочет рассматривать, хоть я и разные варианты предлагал....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 1.4.2013, 12:09
Сообщение #395


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Михаил Ник... @ 1.4.2013, 13:08) *
Честно говоря не как. Данный объект стоит в плане капитального строительства и его каждый раз сдвигают на год. А другие действия руководство не хочет рассматривать, хоть я и разные варианты предлагал....

какие варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 1.4.2013, 12:25
Сообщение #396


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
какие варианты?

варианты рассматриваются в каждом случае отдельно, исходя из схемы эл.снабжения
Видимо эл.котёл в конце линии так как если бы был в начале такой перепад по напряжению не наблюдался.
Смотрите если возможность данную ВЛ разделить на отдельные фидера от КТП (например на 1 столб выходит ФИДЕР а от него на разные улицы отпайки идут так до 1 опоры ещё один фидер с КТП вытянуть и отдельную улицу на него посадить). Повторные спуски можно на каждой опоре установить - но это многово не даст. Остальные работы капитального характера увеличения сечения провода и т.д.
Надо смотреть схему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 1.4.2013, 18:54
Сообщение #397


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Может я повторюсь, извеняйте.
Я так понимаю, что стоит ТП, от нее по ВЛ (одна линия) идет провод, для питания 150 домов (Обычных).
Кроме домов ничего больше нету (в смысле нагрузки).
Загрузка трансформатора???



--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 2.4.2013, 9:44
Сообщение #398


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Degtyarev.S @ 1.4.2013, 19:54) *
Может я повторюсь, извеняйте.
Я так понимаю, что стоит ТП, от нее по ВЛ (одна линия) идет провод, для питания 150 домов (Обычных).
Кроме домов ничего больше нету (в смысле нагрузки).
Загрузка трансформатора???

Вот схема ТП и ВЛ-0,4 кВ. Мощность трансформатора 250 кВА.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.zip ( 395.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Degtyarev.S
сообщение 2.4.2013, 10:04
Сообщение #399


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 251
Регистрация: 28.3.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 31946



Какой программуй открыть фаил?
Схема не открывается, повторите в другом формате


--------------------
-И вокруг светлой головы может распространяться полная темнота!

-А если у вас нет выхода- попробуйте найти его для меня!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.4.2013, 10:08
Сообщение #400


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Visio
http://file-types.ru/chem-otkryt-vsd.html


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения