Дому "корабль" (серии 1-ЛГ-600) скоро исполнится 40 лет... Хочу заменить всю проводку по двум причинам: во-первых, чтобы на мой век хватило и не пришлось бы на пенсии заниматься дорогостоящим и канительным ремонтом; во-вторых, чтобы розетки и выключатели оказались на общепринятых и удобных местах, а не там где их запроектировали советские инженеры. Есть желание разделить электроснабжение на несколько групп (отдельный автомат на каждую комнату).
Посоветуйте: на что обратить внимание? Особенно интересует: где придётся штробить, а где можно воспользоваться имеющимися каналами? (кстати, как они проходят и как по ним протягивали в своё время "лапшу" в этом "волшебном" доме, где расположены распредкоробки - для меня загадка) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Как начнете делать, все сами и обнаружите.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 ![]() |
Толковый совет
![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А совет действительно толковый. Вы действительно думаете, что есть где то учебник, в котором расписано, как проведена проводка в каждой из серий? И что электрики зубрят это по ночам? Нет. Прихожу я в новый для себя дом. Открываю розетки, выключатели, РК, внимательно смотрю, каким способом сделана проводка (трубы, штробы, и т.п.), включаю логику и пытаюсь определить все. При демонтаже все встает на свои места - начинаешь выдергивать провод, а он открывает, как была сделана штроба. Очень помогают очищенные до бетона стены - тогда сразу видны протяжные и поворотные коробки.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 ![]() |
В "корабле" все не так просто: штроб нет, провод тянули через каналы в плитах. Как они идут, где распредкоробки - не очевидно. Поэтому и спрашиваю у опытных - чтобы не тратить время на поиски.
Можно было бы тупо проштробить всё заново, но есть ещё одна проблема: несущими конструкциями в этой серии являются внутренние перегородки. Не прослаблю ли конструкцию горизонтальными штробами? Я слышал, что горизонтальные штробы в несущих конструкциях запрещены... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Еще раз:
Очень помогают очищенные до бетона стены - тогда сразу видны протяжные и поворотные коробки. Ну и распределительные тем более А насчет горизонтальных штроб вы относительно правы. У вас, в московии есть соответствующее распоряжение правительства. В "корабле" все не так просто: штроб нет, провод тянули через каналы в плитах. Как они идут, где распредкоробки - не очевидно. Поэтому и спрашиваю у опытных - чтобы не тратить время на поиски. Это же касается серий 121, 111-90, 97, 97 Т... Ищущий да обрящет. Направление подсказал. Ободрать многолетние слои штукатурки и шпаклевки полезно всегда. Да, еще, посмотрел в Википедии и узнал, что вариантов этих кораблей было огромное количество. Значит, ищите, -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 ![]() |
Откровенно говоря, что мне по барабану, так это "распоряжения правительства"
![]() ![]() В целом Ваш совет мне понятен: "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Спасибо! Может быть, кто ещё что присоветует? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Раз уж проводку тянули в каналах в плитах, то и воспользуйтесь этими каналами - старую проводку используйте, как протяжку.
Хотя, и есть сомнения, что получится. Но, чем ... советские строители не шутят! Больше ничего путного подсказать не могу. Если только то, что серия дома - это формальность для архитекторов. А на практике, сколько прорабов (как в прошлом, так и действующих) - столько и "серий". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 ![]() |
В коридоре, который идёт через всю квартиру, собираюсь положить плитку. Что если проштробить пол и уложить провода от автоматов под плиткой - правилами и здравым смыслом не возбраняется? А в комнатах максимально использовать существующие каналы и от них уже штробить к новым розеткам и выключателям.
Кстати, "протяжные и поворотные коробки" о которых говорил специалист из Челябинска, расположены где-то под потолком над розетками и выключателями - правильно я понимаю? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Если есть стяжка, то вообще лучше и дешевле ее вскрыть, проложить всю горизонтальную часть проводки в трубах ПНД (чтобы не стоптать при ремонте) и уже от нее подниматься по стенам в вертикальных штробах. Если намечаются подвесные потолки, еще проще - сделать всю горизонтальную проводку за ними. А вот плиты перекрытия штробить вообще не стоит.
2. Не обязательно. Допустим, в серии 111-90, которую я хорошо знаю, развет. коробка выполнена в виде паза посередине верха вертикальной плиты и все каналы сделаны гофрой по кратчайшим расстояниям - по диагонали. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
И не надо забывать, что горизонтальная проводка может быть проведена по полу верхнего этажа под стяжкой. Не знаю как в этой серии, но это до сих пор встречающаяся практика, даже в новых домах.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. Попробуйте простучать углы верха, распред коробки могут быть возле транспортировочных ух.
2. Там где люстра простучите вокруг на 10 см, у Вас оно ушло в перекрытие или закладной паз. 3. Если вариант с диагоналями по старой проводке, то сами понимаете, что такой маразм оставлять нельзя. 4. Если не удалось найти старого, штробить низ панели со стыком пола и замазывать и ныкать плинтусом легче или поверху по краю плиты и потолка со стыком штробить замазывать и ныкать багетом тоже ничье (один раз повезло – было затыкано ветощю и замазано слабым раствором). 5. Конечно, если переделаются полы то в них раскинуть идеально – старая стяжка пола все же менее прочна чем плита стены. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Есть еще вариант с прибором поиска скрытой электропроводки. С можете определиться с коробками распаечными и протяжными. Но хорошый стоит дорого, а с дешевым нужен опыт, можно обмануться. Поищите в интернете фирму ближайющую к Вам с такой услугой. Может в электролаборатории есть.
Сообщение отредактировал Работник - 1.4.2013, 13:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 30.3.2013 Пользователь №: 32019 ![]() |
Спасибо всем за дельные советы. С такими знаниями уже можно браться за работу - "где мытьём, где катаньем" как-нибудь осилю
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9246 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
1. Попробуйте простучать углы верха, распред коробки могут быть возле транспортировочных ух. 2. Там где люстра простучите вокруг на 10 см, у Вас оно ушло в перекрытие или закладной паз. 3. Если вариант с диагоналями по старой проводке, то сами понимаете, что такой маразм оставлять нельзя. 4. Если не удалось найти старого, штробить низ панели со стыком пола и замазывать и ныкать плинтусом легче или поверху по краю плиты и потолка со стыком штробить замазывать и ныкать багетом тоже ничье (один раз повезло – было затыкано ветощю и замазано слабым раствором). 5. Конечно, если переделаются полы то в них раскинуть идеально – старая стяжка пола все же менее прочна чем плита стены. По п. 1, 2 молчу 3. Диагональ в приведенном мной примере проходит ровно по центру плиты толщиной 120-160 мм. В чем маразм? 4. проводка в стыках плит запрещена. Пунк ПУЭ искать лень, но если вынудите, размажу по нему носом. 5. Согласен, но помните о -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Спасибо всем за дельные советы. С такими знаниями уже можно браться за работу - "где мытьём, где катаньем" как-нибудь осилю ![]() Распредкоробки в панельных домах стоят под самым потолком. Вернее даже не коробки, а полукруглые ниши в ж/б панелях, примерно по центру стены - определяется простукиванием. Для определения направления старых проводов рекомендую тщательно очистить и демонтировать установочные коробки выключателей и розеток, тогда будут видны каналы. Ещё один совет: в некоторых сериях существуют каналы от установочных коробок выключателей и розеток не только до потолка, но и до пола, в район стяжки пола, т.е. практически у плинтуса. Если повезёт, могут пригодиться - не надо будет штробить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата 5. Согласен, но помните о белом кролике проводке соседей в вашей стяжке. Она там очень возможна. 5. Почему в моей квартире находятся чужие комуникации. Если без фанатизма, товсе возножно. На бетонную панель всегда наносилась стяжка. При одном из ремонтов в ванной решили ныкать трубы по максимуму у клиента с деньгами не проблема, просил сделать как для себя (качественно, с умом, красиво по возможности без перегибов). Колупнули пол, стяжка не ах, плитка старая более проблемно сковыривалась. До плиты перекрытия с нашего «0» получилось 210 мм. Места хватило всем. Сделали новый гидро барьер, утеплили, обезшумели. Через два года случайно встретились, мужик хорошо проставился, полы меняли во всей квартире, случайно не закрыл кран (воду отключили ночью) ну и поплавал. Весь паркет конечно по ……, но соседи отделались испугом. Да и соседи меньше жаловались, что шумит (после ремонта). Цитата проводка в стыках плит запрещена. Пунк ПУЭ искать лень, но если вынудите, размажу по нему носом. 4. Лень так лень я же не заставляю и даже не спорю. Цитата размажу по нему носом. Я был о вас лучшего мнения, мягко говоря не корректно, люди розсудят им видней. Если по существу, то я тоже умею пользоваться википедией, заглянул в нее, да в таких домах работал их по СССР наштамповали как типовых (ну ОЧЕНЬ много). Стоит одна стена несущая (120-160-180 спорить не буду) – перестенок (60, молотком по розетке вфигачил – привет соседи) – несущая стена (120-160-180). Помогаю обдирать обои (на мокрую), отваливаться вместе со штукатуркой, в верху чего-то пристало, дернул сильнее, отвалилось с метр старой штукатурки вместе с деревяхой. Внимание вопрос: в каком ПУЭ или СНиПе допускаються щели в два пальца между плитой вертикальной и горизонтальной и как мне там штробить ежели там воздух. В некоторых сериях простенки допускались из гипсовых плит. Чего там нельзя штробануть, какую несущую функцию они выполняют. Цитата Диагональ в приведенном мной примере проходит ровно по центру плиты толщиной 120-160 мм. В чем маразм? 3. Ну вообще-то я думал, что все должно быть под прямыми углами, ладно пойду ПУЭ читать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1857 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Из опыта. В моей собственной квартире разводка проложена , я живу на третьем этаже,на полу четвёртого этажа, оттуда уже спуски к светильникам, розеткам и т.д. и т.п. плита перекрытия монолитная. А как проводка проложена на последнем ,четвёртом этаже я не знаю
![]() -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну вообще-то я думал, что все должно быть под прямыми углами Внутри стен и в простенках толщиной от 80 см проводку прокладывают кратчайшими путями. Носом тыкать не буду... просто поверьте. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Да верю я, если ковер повесить, то и 6х40 дюбель пойдет, а если плазму на ноге с выносом под углом? или шведскую стенку для ребенка – стремно. Не факт, что прибором прозвонишь точно проводку – железобетон, однако.
Люди человек вроде для себя любимого делает, а не для дяди на от…… |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |