Здравствуйте!
Есть такой двигатель - 230В, 175 Вт, 0.7А. применяется для изменения положения перекидного клапана (зерновой элеватор). на сайте производителя его назначения - откр/закр. окон, жалюзей... пусковая будет ставится в шкаф управлени. автомат защиты двигателя и пусковое устройство. вот думаю - применить обычный трехфазный пускатель, двухфазный (экономия места в шкафу т.к их будет 6 шт) или вообще реле.что подскажите?
http://www.eshopdosting.cz/prodej-otevirac...ove/D8-Fce-p24/

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.3.2013, 13:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
для изменения положения перекидного клапана

А изменение положения клапана будет вручную или автоматическое?
Цитата
вот думаю - применить обычный трехфазный пускатель

не понятна эта затея. Судя по схеме при замыкании кнопки в положение А происходит закрывание/открывание, а в положении В открывание/закрывание. Между кнопками должна быть механическая блокировка что бы одновременно не нажать обе кнопки. Может чего и не понял.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 29.3.2013, 16:46
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



управление и вручную и автоматически(основное).плк будет выдавать сигналы на открытие или закрытие
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.3.2013, 21:59
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
применить обычный трехфазный пускатель, двухфазный (экономия места в шкафу т.к их будет 6 шт) или вообще реле.
На кой ляд пускатель, да ещё трехфазный на ток 0.7А? Буржуинские мелкие релюшки размером в пол спичечного коробка коммутируют до 10А. Или отечественные - МКУ, РПУ, ПЭ21 и подобные.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 1.4.2013, 5:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Shturman1 @ 29.3.2013, 16:43) *
Между кнопками должна быть механическая блокировка что бы одновременно не нажать обе кнопки

Можно взять один реверсивный пускатель от ИЭК, там блокировка уже стоит!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
service
сообщение 2.4.2013, 11:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 29249



Цитата(uvk2 @ 29.3.2013, 20:59) *
На кой ляд пускатель, да ещё трехфазный на ток 0.7А? Буржуинские мелкие релюшки размером в пол спичечного коробка коммутируют до 10А. Или отечественные - МКУ, РПУ, ПЭ21 и подобные.

то есть просто взять реле типа Ralpol с 2 но контактами и одним коммутировать фазу, а вторым ноль?