Можно как то без спец приборов дома проверить работу УЗО ? Кроме как кнопкой ТЕСТ, разумеется.Можно как то устроить небольшую утечку? Если да то как? Желательно, безопасный для здоровья пример.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Можно. Нужно подключить любую бытовую нагрузку одной жилой к фазе(нулю) другой к заземляющему проводнику. Проще всего это сделать если разобрать вилку и там поменять местами любую жилу с "землей". Это то же самое что и кнопка "Т", но с непонятными уставками, хотя заоодно проверите целостность PE проводника на этом участке вашей сети.
ps но все это колхоз и баловство. Измерять нужно приборами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Для оччень грубой оценки подключается лампочка. Подаете на вход фазу и ноль, а лампочку с выхода фазы на вход нуля. должно сработать. Мощность лампочки 220*0,03=6,6 Вт. Вряд ли такую найдете. Вообщем сработает от любой. Но правильней будет прибором который замерит ток и время отключения. Ток (для 30 мА) от 15 до 30 мА (обычно 20-25) время не более 0,3с
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
проверка непосредственно УЗО кнопкой ТЕСТ вполне достаточно в бытовых условиях.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Если хоть немного есть опыт с электороизмерениями, можете проверить так:
Соблюдайте при этом электробезопасность. Поставте движок в крайнее положение, чтоб получилось 30 кОм. Убавляя сопротивление, наблюдайте на амперметре (тестер, в режиме мА) ток. Если у вас УЗО 30 мА, то оно сработает уже от 15...22мА. Сопротивление меньше 10 Вт желательно не брать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Для оччень грубой оценки подключается лампочка. Подаете на вход фазу и ноль, а лампочку с выхода фазы на вход нуля. должно сработать. Мощность лампочки 220*0,03=6,6 Вт. Вряд ли такую найдете. Вообщем сработает от любой. Но правильней будет прибором который замерит ток и время отключения. Ток (для 30 мА) от 15 до 30 мА (обычно 20-25) время не более 0,3с Проверил-УЗО сработал.Лампочка успела включиться на мизерную часть от полной мощности и на долю секунды.Всем спасибо.
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Если хоть немного есть опыт с электороизмерениями, можете проверить так: Соблюдайте при этом электробезопасность. Сейчас в меня полетят тапки, но дело имело место быть: Взял щуп от старого советского тестера (у которого штеккер незащищённый). Вставил штеккер на кухне в фазное гнездо розетки (в параллельную розетку была включена настольная лампа), открыл кран холодной воды, чтобы шла струя толщиной с карандаш без брызг, и поместил щуп в струю воды сантиметрах в 15 от среза крана. Лампа продолжала гореть. Я медленно стал приближать щуп по струе воды к срезу крана. Когда расстояние стало около 7 см, УЗО сработало, лампа погасла. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 29.3.2013 Пользователь №: 31978 ![]() |
УЗО разные бывают: электронные, электромеханические – отсюда и делай вывод в чем ты силен и нужно ли оно тебе. А воще там есть волшебная кнопочка для проверки УЗО, которая в электронных УЗО частенько глючит и поэтому не срабатывает - приходится делать перезагрузку отключением питания на УЗО на несколько секунд, а то и минут.
Это лишний раз доказывает какое говно электронные УЗО моде ин сяу-ляу. Ещё один народный способ, лизнуть фазу стоя на земле. ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |