Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как проверить УЗО ?

Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 0:35
Сообщение #1





Гости






Можно как то без спец приборов дома проверить работу УЗО ? Кроме как кнопкой ТЕСТ, разумеется.Можно как то устроить небольшую утечку? Если да то как? Желательно, безопасный для здоровья пример.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.3.2013, 0:59
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Можно. Нужно подключить любую бытовую нагрузку одной жилой к фазе(нулю) другой к заземляющему проводнику. Проще всего это сделать если разобрать вилку и там поменять местами любую жилу с "землей". Это то же самое что и кнопка "Т", но с непонятными уставками, хотя заоодно проверите целостность PE проводника на этом участке вашей сети.
ps но все это колхоз и баловство. Измерять нужно приборами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.3.2013, 4:54
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Для оччень грубой оценки подключается лампочка. Подаете на вход фазу и ноль, а лампочку с выхода фазы на вход нуля. должно сработать. Мощность лампочки 220*0,03=6,6 Вт. Вряд ли такую найдете. Вообщем сработает от любой. Но правильней будет прибором который замерит ток и время отключения. Ток (для 30 мА) от 15 до 30 мА (обычно 20-25) время не более 0,3с
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 29.3.2013, 7:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



проверка непосредственно УЗО кнопкой ТЕСТ вполне достаточно в бытовых условиях.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 29.3.2013, 17:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Если хоть немного есть опыт с электороизмерениями, можете проверить так:
Соблюдайте при этом электробезопасность. Поставте движок в крайнее положение, чтоб получилось 30 кОм.
Убавляя сопротивление, наблюдайте на амперметре (тестер, в режиме мА) ток.
Если у вас УЗО 30 мА, то оно сработает уже от 15...22мА.
Сопротивление меньше 10 Вт желательно не брать.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 29.3.2013, 18:08
Сообщение #6





Гости






Цитата(push @ 29.3.2013, 4:54) *
Для оччень грубой оценки подключается лампочка. Подаете на вход фазу и ноль, а лампочку с выхода фазы на вход нуля. должно сработать. Мощность лампочки 220*0,03=6,6 Вт. Вряд ли такую найдете. Вообщем сработает от любой. Но правильней будет прибором который замерит ток и время отключения. Ток (для 30 мА) от 15 до 30 мА (обычно 20-25) время не более 0,3с
Проверил-УЗО сработал.Лампочка успела включиться на мизерную часть от полной мощности и на долю секунды.Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 30.3.2013, 10:17
Сообщение #7





Гости






Цитата(Transformator @ 29.3.2013, 17:19) *
Если хоть немного есть опыт с электороизмерениями, можете проверить так:
Соблюдайте при этом электробезопасность.


Сейчас в меня полетят тапки, но дело имело место быть:

Взял щуп от старого советского тестера (у которого штеккер незащищённый). Вставил штеккер на кухне в фазное гнездо розетки (в параллельную розетку была включена настольная лампа), открыл кран холодной воды, чтобы шла струя толщиной с карандаш без брызг, и поместил щуп в струю воды сантиметрах в 15 от среза крана. Лампа продолжала гореть.
Я медленно стал приближать щуп по струе воды к срезу крана. Когда расстояние стало около 7 см, УЗО сработало, лампа погасла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
diger01
сообщение 30.3.2013, 12:58
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 31978



УЗО разные бывают: электронные, электромеханические – отсюда и делай вывод в чем ты силен и нужно ли оно тебе. А воще там есть волшебная кнопочка для проверки УЗО, которая в электронных УЗО частенько глючит и поэтому не срабатывает - приходится делать перезагрузку отключением питания на УЗО на несколько секунд, а то и минут.
Это лишний раз доказывает какое говно электронные УЗО моде ин сяу-ляу.
Ещё один народный способ, лизнуть фазу стоя на земле. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 0:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены