savelij®
сообщение 28.3.2013, 13:04
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите, но сейчас какую то чушь написали, а не аргумент... При чём тут арифметика?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.3.2013, 13:49
Сообщение #42


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Каким образом этот пример что-то поясняет в данной теме о выборе автомата?

прямое.
Сегодня у него розетка на 6 А, завтра на 10 А, послезавтра на 16 А, а если с нового года завезут на 20 А и т.д.
По длительно допустимому на постоянку или по розетке каждый раз переделывать.
Мне как электрику это выгодно, всегда свежая копейка icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 28.3.2013, 18:48
Сообщение #43


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата
Неоднократно делал розеточные группы кабелем 4 и 6мм.кв.
Вот блин а у меня не влез провод сечением в 4мм2 в дырочку куда его нуно вставить в 16 амперной розетке.Короче и тут тоже самое, четких норм нет и народ просто высказывает свое понимание ситуации.Мне ближе теория подбора по сечению кабеля, при условии что автомат сработает при однофазном КЗ которое случится в самой удаленной от этого автомата точке.Потому можно дальше от дебатов отказаться,сколько я тех дебатов на эту тему слышал,не разу к общему знаменателю не пришли.Так что плюньте мужики и забудьте ,главное верьте в свое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2013, 8:05
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(savelij® @ 28.3.2013, 15:04) *
Простите, но сейчас какую то чушь написали, а не аргумент... При чём тут арифметика?

Что значит чушь? Похоже теперь ваша очередь конкретизировать.
Либо вариант №2. Я говорю, что имею право защищать групповые сети любым автоматом, исходя из расчётной мощности этой линии и сечения проложенного кабеля, в том числе и автоматами с номиналом более 16А.
Докажите мне, что я не прав пунктами из нормативной документации.

Цитата(Ылектрик @ 28.3.2013, 20:48) *
Вот блин а у меня не влез провод сечением в 4мм2 в дырочку куда его нуно вставить в 16 амперной розетке.


Ненужно воспринимать так буквально. Любой решение принимается по ситуации.
В данном случае у меня была задача электрифицировать большое офисное помещение 60х18м, где рабочие места скомпанованы по типу американского офиса (куча рабочих мест, разделённых стекляными мерегородками). Одна стена капитальная но с окнами и отоплением, вторая стена- ГВЛ с витражами от пола до потолка, за ней рабочие кабинеты руководства. Возможность разместить РЩ была только на торцевых стенах. Прокладка КЛ в подготовке пола. Всего там было рабочих мест под сотню, а на каждое место заказчик хотел от 4 до 6 розеток. Плюс ещё посты для общей оргтехники. Вот и приходилось прокладывать магистрали из 6 и 4, потому, что меньший кабель уже по потерям не проходил. От каждой магистрали делалось ответвление 2,5 и шло на группу розеток рабочего места. Т.к. оветвление небольшое, то его ненужно было защищать автоматом. Таким образом у меня получилось от каждого РЩ обойтись всего лишь по десятку отходящих линий. Расчётный ток каждой группы 16-20А. Соответственно автоматы ставились 20-25А.
Если бы я это делал группами по 10-12А, у меня бы весь пол был окутан кабелями и вся стяжка бы потрескалась, да и по стоимости обошлось бы раза в 2 дороже.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.3.2013, 9:02
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Похоже теперь ваша очередь конкретизировать.
Всё уже было сказано.
Если поставили автомат на линию 16А , учитывая что оконечное устройство линии - это бытовая розетка 16А, то вне зависимости от количества таких розеток на этой групповой линии, номинал автомата останется таким же. Н не так как в Вашем "арифметическом аргументе" для 2х розеток 32А или, продолжая эту "логику", для 3х - 50А и т.д. Ибо все бытовые розетки на одной групповой линии и нет гарантий, что применив бытовые же разветвители, на любую из розеток не окажется подключена нагрузка, предельная для всей линии... например, все 32А, как в Вашем "арифметическом аргументе".
Удовлетворены такой конкретикой?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2013, 10:57
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Попрошу подкрепить своё рассуждение пунктами из ПУЭ, либо других нормативных документов.

И предлагаю решить следующую задачу.
По ПУЭ п.6.2.10 дапускается на каждую групповую линию освещения устанавливать не более 60 ЛН по 60Вт.
Получается, на каждую группу 3,6кВт мощности. По току это выходит 16,3А.
Но вот засада! Выключатель освещения всего 10А!
Получается, я немогу поставить автомат на 16А, а только на 10.
Но как тогда мне повесить на одну группу 60 лампочек по 60Вт, ПУЭ ведь разрешает?
Или выключатель освещения не является оконечным устройством линии?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.3.2013, 11:07
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А Вам религия не позволяет поставить выключатель на 16А?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2013, 11:18
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



А есть выключатель на 20А?
А то ведь автомат на такую линию придётся именно такой и ставить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.3.2013, 12:18
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На 16А точно есть, а на бОльшие токи можно и пускатель с двухкнопочным постом установить... icon_wink.gif Не запрещено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2013, 12:46
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну это да. Можно и 40-ваттную лампочку в сортире через пускатель зарядить.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 29.3.2013, 13:57
Сообщение #51


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Мужики ПУЭ серьезный документ, но не идеален. Если ставить УЗО и реле напряжения и ставить это нормальных фирм то при «В» 20 А на свет и «С» 25 Ана 2,5 кв – все будет нормально. А то мы так дойдем до того что если кариеса боятся ………. ну Вы поняли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 29.3.2013, 14:54
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(RomanNV @ 29.3.2013, 13:46) *
Можно и 40-ваттную лампочку в сортире через пускатель зарядить.

Это, надо полагать, очередной контраргумент?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения