Всем доброго время суток.Установил и правильно подключил тёплый пол (legrand celiane) в прихожей 2.5 кв.м.Он должен нагреваться до 60 градусов,а он греется только до 25 градусов максимум (измерял с помощью крутилки на регуляторе,пол отключается когда поворачиваю до 25 градусов),и сильнее не нагревается,при этом реле не срабатывает.То есть получается что он нагревается постоянно но нагреться почему то не может.В чём может быть проблема?Если нужно вызывать электрика то милости прошу,если у кого то есть желание,но только за разумные деньги.МОСКВА. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.3.2013, 13:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Датчик температуры где установили, как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2013, 14:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну, скорее всего, здесь проблема не в электрике, а в теплотехнике. Видимо, очень большой теплосъем с вашего пола. А зачем, кстати, вам 60 градусов на полу? Хотите танцевать огненную тарантеллу?
Пока писал, родился второй вариант ответа. А не саморегулируемый ли кабель у вас? Такой ДОЛЖЕН останавливаться на 25 град.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smyuti
сообщение 27.3.2013, 14:03
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 31914



В полу между витками.Как и предусмотрено.

Нет не саморегулируемый.А по поводу 60 градусов,просто хочется чтобы работал как положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 27.3.2013, 14:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Когда будет работать "как положено", у вас будут ожоги стоп. Вам оно надо?
Третий вариант. Мощность пола подобрана с ошибкой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smyuti
сообщение 27.3.2013, 14:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 31914



Цитата(Костян челябинский @ 27.3.2013, 15:05) *
Когда будет работать "как положено", у вас будут ожоги стоп. Вам оно надо?
Третий вариант. Мощность пола подобрана с ошибкой.

Да вроде правильно всё подбирали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 27.3.2013, 14:44
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



А откуда цифра 60? Из инструкции? Какая у него мощность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smyuti
сообщение 27.3.2013, 14:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 31914



Цитата(protector @ 27.3.2013, 15:44) *
А откуда цифра 60? Из инструкции? Какая у него мощность?

Он предназначен греть от 10 до 60.На нём деления от 1 до 6.А вот мощность написать не могу т.к.коробку уже выбросил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2013, 15:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Циферки от 1 до 6 условные и температурой поверхности пола связаны косвенно.
Озвучте марку пола и термостата, тогда будет предметный разговор.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
smyuti
сообщение 27.3.2013, 15:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.3.2013
Пользователь №: 31914



Цитата(savelij® @ 27.3.2013, 15:00) *
Циферки от 1 до 6 условные и температурой поверхности пола связаны косвенно.
Озвучте марку пола и термостата, тогда будет предметный разговор.

Пол DEVI,а термостат LEGRAND CELIANE 67405,но эти термостаты бывают с делениями от 10 до 30,а уменя от 1 до 6.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 27.3.2013, 16:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если правильность монтажа гарантирована, то недостаточный нагрев ТП и его неотключение (из-за недостижения выставленной температуры) может быть обусловлен недостаточным прогревом основания, которое достигается за сутки-двое. Это при условии правильной теплоизоляции основания, которое автором подтверждена... хотя и "вроде бы". icon_wink.gif
Нормальной, то есть, комфортной считается температура поверхности пола 25-28С


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 28.3.2013, 14:18
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Как то Деви использовали вместо тепловой пушки, выставили на 45, держал, странно однако, а термостат LEGRAND CELIANE 67405 - разве родной?