Помогите подобрать автоматы , Номинальный ток, класс B или C

tintix
сообщение 26.3.2013, 14:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 31888



Всем доброе время суток!
До этого я не имел серьезного дела с электропроводкой - почитал мнения опытных электриков, еле въехал в теорию про сечение жил кабеля, номинальные токи и классы автоматов. Но все равно остались вопросы по конкретной ситуации. Буду тянуть новую проводку в квартире. Дом - старая хрущевка, поэтому на вводе в подъезде на каждую квартиру идет автомат на 20А (ABB класса C). В основном вся проводка будет в штробах. Для розеток пал выбор на плоский кабель с медными жилами 3х1.5мм в двойной изоляции. На сколько понял, для этого кабеля максимальный ток где-то 18А, но учитывая разные погрешности и.т.д. для безопасного использования эта цифра спускается где-то до 15-16А. Правильно? При таком токе мощность где-то 3.3кВт - более чем достаточно в моей ситуации. Очень мощных потребителей нет и вряд ли будет. Остальное все стандартное - стиральная машина, духовка, чайник, электрообогреватель, пылесос - каждый примерно по 2кВт. На кухню пойдут отдельные контуры для стиральной машины, духовки, холодильника и микроволновки (+ вытяжка). Еще один отдельный контур будет обслуживать прочие розетки на кухне (чайник, блендер и.т.д.). Естественно, на каждом контуре будет свой автомат.
Присмотрел серию GE G100 - цена не плохая и отзывы ничего плохого не говорят. Есть некие догадки по номиналам и классам, но лучше поправьте, если что не так. Для духовки хватит автомата класса B на 10А? У стиральной машины есть электродвигатель - значит будет высокий пусковой ток - cтавить 10А класса C? Микроволновка (где-то 800Вт) и вытяжка (до 200Вт) - 6А класса C? Розетки для чайника и прочего - 13А B? В зале и спальне тоже будут отдельные контуры для розеток - на каждый контур 13А класс B?


ЗЫ Мнение кулибиных без разряда электрика не интересует. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 26.3.2013, 14:08
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Вообще то рекомендуют на розетки прокладывать не менее 2,5 мм. На освещение можно и 1,5 мм.

Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.3.2013, 14:09


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 26.3.2013, 14:12
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
но учитывая разные погрешности и.т.д. для безопасного использования эта цифра спускается где-то до 15-16А. Правильно?
Вернее и надёжнее поставить АВ 10-13А, что вполне достаточно на самостоятельные линии под СМ, чайник (до 2,2 кВт), пылесос, обогреватель... и возможно, на духовой шкаф.
Если планируется несколько мощных потребителей на одной линии, то АВ 16А и кабель 3*2,5.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.3.2013, 14:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Для линий освещения 3 х 1,5 под автоматом на 10 А х-ка В или С
Для всех остальных линий при нагрузке до 3,5 кВт кабель 3 х 2,5 под автоматом на 16 А х-ки С. Это будут линии розеток.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 26.3.2013, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tintix
сообщение 26.3.2013, 15:41
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 31888



Цитата(Shturman1 @ 26.3.2013, 13:33) *
Для линий освещения 3 х 1,5 под автоматом на 10 А х-ка В или С

Объясни чайнику - это такой стандарт или как? У меня на каждом светильнике при энергосберегающих лампочках потребляемая мощность в среднем выходит около 60Вт. На всю квартиру в сумме где-то 300Вт. Даже полтора ампера не выходит, а тут 3х1.5. icon_smile.gif Когда перейду на светодиодное освещение, суммарное потребление сократится даже до 150Вт.
Цитата(Shturman1 @ 26.3.2013, 13:33) *
Для всех остальных линий при нагрузке до 3,5 кВт кабель 3 х 2,5 под автоматом на 16 А х-ки С. Это будут линии розеток.

Плоский 3х1.5 никак? Он как раз уложится, если перфом сделать штробу в не толстом слое старой штукатурки. Под 3х2.5 придется делать более глубокую штробу, а там глубже кирпич. Штробореза нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 26.3.2013, 16:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Минимально допустимое сечение для линий освещения 1,5 мм2 и не важно что нагрузка будет меньше. А автомат под такое сечение как раз 10 А проходит.
Цитата
Плоский 3х1.5 никак?

Я бы не советовал. розетки как правила делают 2,5 мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 16:52
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



1. В нормативке жестко сказано, что 3х1,5 – это минимум, даже не по электрике, а по механическим характеристикам.
2. Если 3х1,5, то ток допустимо длительный = 21 А, в принципе на розетки хватит и автомат советовал бы 20 А (по защите провода), счас вы ничего дополнительного не планируете, а потом начнется +++++, и опять меняй автомат на более высокий, а качественные автоматы стоят не совсем дешево.
3. 3х2,5 на розеточную группу в нормативке носит рекомендательный характер.
4. «В» или «С» на свет не критично, но «В» - дешевле.
5. «С» на розетки - рекомендательный характер.
6. Рекомендательный характер: реле напряжения на вводе (хрушовка); УЗО на вод или розеточную группу (нормативно).
ПС: просмотрите на этом форуме (Прошу помощи Требутся оценить мою примитивную схему)

Сообщение отредактировал Сергей Г - 26.3.2013, 16:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tintix
сообщение 26.3.2013, 18:47
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 26.3.2013
Пользователь №: 31888



Ладно, предположим, что я разсмотрю все варианты положить 3х2.5

Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 15:52) *
5. «С» на розетки - рекомендательный характер.

А почему именно «С»? Они же медленней выключаются.
Но теперь задам вопрос с другой стороны - если на выделенном контуре только один прибор, например, духовой шкаф или стиральная машина и я хочу обеспечить максимальную безопасность. Например, частично поплавился ТЭН и прибор начал кушать больше тока - вместо 10 А стал есть 15 А. Но у нас автомат соответствует проводке 2.5мм и без проблем держит такой ток. Неисправный прибор продолжает работать и даже может загореться. А я хочу, чтобы при такой ситуации автомат срабатывал. Значит нужен автомат на меньший ток. Правильно?
Духовому шкафу и стиральной машине (каждый примерно по 2 КВт) хватит автоматов на 10 А? «B» или «С»?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 18:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 19:52) *
1. В нормативке жестко сказано, что 3х1,5 – это минимум, даже не по электрике, а по механическим характеристикам.

Правильно
Цитата(Сергей Г @ 26.3.2013, 19:52) *
2. Если 3х1,5, то ток допустимо длительный = 21 А, в принципе на розетки хватит и автомат советовал бы 20 А (по защите провода), счас вы ничего дополнительного не планируете, а потом начнется +++++, и опять меняй автомат на более высокий, а качественные автоматы стоят не совсем дешево.

А вот это чушь собачья. Самое слабое звено в цепи - розетка на 16 А, поэтому, автомат только на 16


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 26.3.2013, 19:09
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Если Вы действительно хотите «перестрахерится», ну по другому тут не скажешь, то используйте принцип промышленной электрики: ведете магистраль (3х1,5/3х2,5), ставьте автомат защиты магистрали (20/25 А); на каждую отходящую линию (от коробки к розетке) ставьте автомат согласно номинала вашего прибора (в продаже есть даже под дин рейку автоматы, с плавной регулировкой тока кз и теплового). Люди у кого есть в электронном виде каталог, скиньте вид пжлста.
Цитата
А вот это чушь собачья. Самое слабое звено в цепи - розетка на 16 А, поэтому, автомат только на 16

Возьмите типовой проект, там на р/г с 3х2,5 будет стоять 25 А, по допустимому для провода, а не для розетки или прибора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 19:30
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Покажите тот проект

А я вам покажу 33 РАБОЧИХ, т.е. подписанных в монтаж проекта, где на р/г АВ 16 А при 2,5 кв

ПЫ СЫ Проектов, прошедших гос экспертизу


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.3.2013, 19:41
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Розетки под АВ 16А. Это нормативное требование. На освещение я бы поставил защиту класс С, 6 или 10А. А провода на розетки естественно 2,5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 26.3.2013, 20:29
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Интересно а если провод,2.5мм2 и две розетки шлейфом,тогда какой автомат ставить,по сечению провода или по номинальному току одной розетки.Это не ради потрепаться ,действительно хотелось бы знать что народ думает.А то заговорил на эту тему с коллегами и консенсуса не достигли.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.3.2013, 20:37
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Хоть 100 розеток-16 А. Для того и существует несколько розеточных групп, если мощность выше, чем при 16 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 20:37
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



По току розетки. Где то уже писал, да ладно, повторюсь, я сегодня чего то добрый. Основная ошибка начинающих электриков в том, что они думают, что если автомат на 16 А, то при токе 16,1 А он мгновенно отключается. Совсем наоборот.. При токе 1,13 Iном автомат еще не отключается СОВСЕМ. При токе 2Iном он держит примерно 30 мин. (могу ошибаться, но порядок примерно такой) При токе 3 Iном - 10 мин. И это полностью соответствует перегрузочной способности всех элементов в сети. Поэтому, сколько бы не было розеток под автоматом, автомат должен быть 16А


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 26.3.2013, 20:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ылектрик)
Интересно а если провод,2.5мм2 и две розетки шлейфом,тогда какой автомат ставить,по сечению провода или по номинальному току одной розетки.Это не ради потрепаться ,действительно хотелось бы знать что народ думает.
АВ защищает отходящий кабель, а всё остальное - локально!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.3.2013, 20:52
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2013, 21:37) *
По току розетки. Где то уже писал, да ладно, повторюсь, я сегодня чего то добрый. Основная ошибка начинающих электриков в том, что они думают, что если автомат на 16 А, то при токе 16,1 А он мгновенно отключается. Совсем наоборот.. При токе 1,13 Iном автомат еще не отключается СОВСЕМ. При токе 2Iном он держит примерно 30 мин. (могу ошибаться, но порядок примерно такой) При токе 3 Iном - 10 мин.
Ни фига сибе! Это что за автомат такой? 3 номинала-это электромагнитный расцепитель для В, какие там 10 мин. Для тепловых максимум 1,5 номинала.

Сообщение отредактировал protector - 26.3.2013, 20:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 20:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Характеристика С - срабатывание ЭМР от 5 до 10 Iном. Берите ВТХ автомата ЛЮБОГО производителя и проверяйте

Проверяйте
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 26.3.2013, 21:03
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



При чем тут ЭМР, если у Вас 3 ном. 10 минут. срабатывание? Это что ЭМР так срабатывает? Мне проверять нечего. В-3-5, С-5- 10, D-10-50. Это и "начинающим" известно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 26.3.2013, 21:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9253
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Я же сказал:
Цитата(Костян челябинский @ 26.3.2013, 22:37) *
(могу ошибаться, но порядок примерно такой) При токе 3 Iном - 10 мин.

Да, косякнул, при 3х номиналах - 5 сек, но в данном контексте это не так важно, ибо смысл высказывания в том, что ВТХ соответствует перегрузочной способности элементов защищаемой сети, а не в описании самой ВТХ. И еще в том, что многие боятся под автомат С16 ставить больше 3 кВт установленной мощности, т.к. якобы будет его выбивать. Нифига. Т.к. мощные нагрузки часто имеют повторно-кратковременный режим работы (утюг, чайник, нагреватели в ПМ и СМ), то жизнь показывает, что этот самый С16 неплохо держит до 6-7 кВт установленной суммарной мощности приборов, каждый из которых не более 2х кВт

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 26.3.2013, 21:11


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2025, 1:33
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены