![]() Прошу помощи , Требутся оценить мою примитивную схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прошу помощи , Требутся оценить мою примитивную схему |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
Какова целесообразность моей схемы,и насколько грамотно распределил потребителей
Критику воспринимаю любую , буду постоянно корректировать рисунок. Специально пока не выставлял параметры приборов ,пока не сведу схему к оптимальному количеств автоматов и всякого разного вида приборов, Сам не электрик, но весьма заинтересован, и быстро учусь есть ли смысл в таком количестве УЗО, есть ли возможность исключить некоторые из них, и правильно ли я совместил потребителей Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 12:56
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Да, количество УЗО действительно впечатляет!
1. на свет узо не обязательно. 2. там где используется УЗО с одним автоматом целесообразнее вместо них использовать дифавтомат. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
в том то всё и дело, хотелось бы свести к минимальному колличеству УЗО. Сейчас раставлю приблизительные параметры узо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Я бы на вашем месте поставил только два УЗО, одно объеденил бы на цепь освещения , розеточную цепь и цепь электроплиты, а другое на тёплые полы стиралку и посудомоечную машину.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
номиналами в 60А ?
Рисунок изменил Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 12:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Все кабели с индексом нг-LS, а посему NYM можете исключить... ибо труднодоставаем. ИМХО: - на плиту 3*6 - розетки кухни и ванной на разные группы - розетки СМ и ПММ могут быть под одним УЗО, если они в одном помещении, причём 40/0,03 - УЗО розеток спальни и прочего... где 3 АВ тоже 40/0,03, если вводной не более 40А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
Вот,несколько изменил схемку, и номиналы УЗО
прошу прощения ,не допонял вашей фразы "Все кабели с индексом нг-LS, а посему NYM можете исключить... ибо труднодоставаем." там кабель идущий на плиту(штатный) 3х4 не NYM , поэтому я решил удлинить его до положенного места розетки ПММ и СМ в разных санузлах, в квартире их 2
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
,не допонял вашей фразы "Все кабели с индексом нг-LS, а посему NYM можете исключить... ибо труднодоставаем." Поясняю. Кабель в жилых помещения должен использоваться с индексом нг-LS, например NYM-нг-LS, или ВВГ-нг-LS, или....Цитата там кабель идущий на плиту(штатный) 3х4 не NYM , поэтому я решил удлинить его до положенного места В соответствии с НТД на однофазную плиту должна быть проложена отдельная линии сечением не менее 3*6.Цитата розетки ПММ и СМ в разных санузлах, в квартире их 2 Тогда лучше, если это будут самостоятельные группы.Хотя никто не запретит поставить вообще всего одно УЗО на всю квартиру... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
ну.... новая проводка проводилась кабелем NYM по потолку, в гофре, соединяемая к монтажной ленте стяжками, в штробах гофры нет, эта вся информация которую могу сообщить,насколько позволяют мне мои знания в электрике
"В соответствии с НТД на однофазную плиту должна быть проложена отдельная линии сечением не менее 3*6." ну то что линия отдельная до самого щита-это точно, но точно такой же кабель не знаю где достать , чтобы удлинить, посему воспользуюсь скорее всего тем что доступно, и последую вашему совету, скорее всего, сделаю это сечением 3х6 вводной диф сейчас стоит 60A 300мА,а на плиту узо 40А 30мА ну а по поводу посадить всё на 1 узо-мне кажется не очень удобно, при какой либо неисправности будет вырубать всю квартиру махом, да и расширит поиск неисправности |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
вероятно, вводной 63/0,3, а если диф, то С63/0,3
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
спасибо что подкоректировали-я просто округлил
![]() что я должен обозначить на схеме для полной оценки всего плана? разводку шин 0 и земли? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. А есть ли смысл на воде ставить диф когда их итак хватает. Если я не забыл нормативку на воде диф обязателен в 300 мА только в деревянных домах (пожарники).
2. В первом рисунке видел диф на 10 мА, я б его оставил на мокруху (ванную, душ и т. д.) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Вводное селективное УЗО рекомендуется ставить в любом случае вне зависимости от материала стен... например в ЩЭ.
2. УЗО 10 мА рекомендуется на обособенную "мокрую" зону. Если на УЗО повешено несколько АВ, то 30 мА. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
вот ещё доработал
а вводной для тех потребителей, у которых не стоит узо, думаю ещё исключить узо для розеток 3,6 кВт на кухне и пустить их прямо на ввод,это правильное решение или пофиг? Сообщение отредактировал stasian - 26.3.2013, 14:06
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата думаю ещё исключить узо для розеток 3,6 кВт на кухне не правильно думаете
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
скажите а если в какой либо группе узо ( точнее все группы подключенные к 1 узо) включить одновременно, не вырубится ли узо? Хватит ли номинала, насколько я посчитал, вроде должно хватить ,и даже более
Цитата думаю ещё исключить узо для розеток 3,6 кВт на кухне не правильно думаете есть какое то обьяснение этому? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Все розетки помещений рекомендуется ставить под дифзащиту защиту с током не более 30мА.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 26.3.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 31892 ![]() |
в таком случае мне и освещение требуется ставить на диф или узо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
скажите а если в какой либо группе узо ( точнее все группы подключенные к 1 узо) включить одновременно, не вырубится ли узо? Хватит ли номинала, насколько я посчитал, вроде должно хватить ,и даже более Ваш вопрос, выдает, что Вы не представляете, для чего служит УЗО.УЗО отключается не от величины и количества нагрузок, а от наличия тока утечки, (при возможном ... когда нибудь ...) которое возникает при замыкании любого ("фаза" или "нуль"), провода на корпус аппаратуры. Т.е. при исправных электроприборах, УЗО ни какого влияния не производит ... он ждет ... караулит ... вдруг, когда нибудь и где то ... дай бог ему терпения и долгожительства... ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 26.3.2013, 14:24 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |