Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
В связи с чем такая необходимость? Сварочник далеко от щита, жил мало? Ноль плохой? В принципе можно через дифзащиту и если хорошо заземлить и соединить с другими металлическими частями, что рядом с аппаратом.
Сообщение отредактировал protector - 25.3.2013, 10:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31864 ![]() |
Говорят мало жил, но их интересует техника безопасности, что она говорит по этому поводу - можно или нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
А ноль на сварочнике есть? Небольшие сварочники питаются от 380 В, подключаются на линейное напряжение 2 проводами, третий "земля". То есть как такого зануления нет( ПУЭ 1.7.9), нет у них нейтрали, только заземление.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата А ноль на сварочнике есть? Небольшие сварочники питаются от 380 В, подключаются на линейное напряжение 2 проводами, третий "земля". То есть как такого зануления нет( ПУЭ 1.7.9), нет у них нейтрали, только заземление. Во-во тип сварочника, инвектор или железо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Автор имеет ввиду зануление ОПЧ, а не ноль рабочий. Я так понял.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31864 ![]() |
Сварочник трехфазный. Вопрос больше теоретический, требуются ссылки или нормативы, на которые можно ссылаться в этом случае, с точки зрения техники безопасности.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Сварочник трехфазный. Вопрос больше теоретический, требуются ссылки или нормативы, на которые можно ссылаться в этом случае, с точки зрения техники безопасности. Зависит от класса защиты сварочника, если корпу железный, то ПУЭ п1.7.6; п 1.7.7; п 1.7.8; п 1.7.9; п 1.7.95 -97 С точки зрения техники безопасности п 1.7.7. Защитное заземление, без него нельзя. Если корпус пластик(или двойная изоляция), то можно и без. Сообщение отредактировал Сергей ДД - 25.3.2013, 13:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.3.2013 Пользователь №: 31864 ![]() |
Сергей ДД, спасибо за детальный ответ! Вроде это то что им нужно
![]() Сообщение отредактировал Jeka57 - 25.3.2013, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
А если пробой изоляции будет между обмоткой ВН на обмотку НН? Получим опасное напряжение на НН. На мой взгляд нельзя без земли/защитного нуля.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Так ведь заземляется не НН, а корпус. Цепь дуги, насколько мне известно преднамеренно заземлять не рекомендуется. А вот экранная обмотка должна в идеале присутствовать и соединятся с корпусом и землей. Вот на нее то и произойдет пробой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?" 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: Rа Iа≤ 50 В Из этого следует, да можно, но только обязательно применяй УЗО. Без УЗО нельзя. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Что-то всё перемешалось...
Корпус заземляется всегда! А вот всё остальное, касающееся этого, уже должен знать электрик. Не просто так, сварочник должен подключать электрик (или некто имеющий не ниже 3-й группы). И вот этот электрик "решает" подключить напрямую через АВ или в случае системы ТТ, через ещё и через УЗО. Цитата(protector) Цепь дуги, насколько мне известно преднамеренно заземлять не рекомендуется. Разве?... Что-то мне подсказывает, что это не совсем так и даже где-то схемы подключения видел говорящие об обратном. Вроде как стол (металлический) заземлятся....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Здравствуйте! Попросили задать вопрос на форуме, содержание примерно такое: "можно ли подключать сварочный аппарат к трёхвазному питанию без зануления, но с заземлением?" Ну если простыми словами,можно только в том случае если этот сварочный аппарат под контролем УЗО. Если УЗО нет ,заземлять без зануления НИЗЯ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ылектрик) Если УЗО нет ,заземлять без зануления НИЗЯ. Это действительно так, если исходить из правильного понимания терминологии "заземлить".Но общий смысл не меняется в том, что корпус в любом случае заземляется (зануляется). Сообщение отредактировал Rezo - 26.3.2013, 10:07 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |