Есть проточный водонагреватель.Есть интерес "чайника", узнать что будет в случае пробива фазы на воду.В качестве эксперемента придумал вот что: установить нагреватель, подключить к водоснабжению.К заземляющему контакту подключить фазу.Все остальные контакты не подключать.Подать питание и воду и (разумеется аккуратно) макнуть пробник в струю воды из нагревателя.Или даже проверить "напряжение" между струй воды и нейтралью в розетке с помощью мультиметра.Хочу узнать, пробьет ли фаза воду и если да, то как сильно.Можно такое сделать? Сантехника в доме либо пластиковая, либо покрашена.Полы тоже не проводят ток, так что за себя не опасаюсь.Ну разве что вода так хорошо проводит ток, что аж до соседей достанет...но это врятли))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Полы ток не проводят? Ну тогда сразу пальцем до фазного дотроньтесь - хоть соседей убережёте.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Фазу уже трогал.Слегка щипнула и всё.Потому что ламинат, на котором резиновый коврик, ток точно не проводит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ТС какие успехи в исследовательской работе?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Что значит ТС ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ТС - топик стартер/автор темы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Хоть настроение поднял)) От безделья не знают чем заняться.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
ламинат, на котором резиновый коврик, ток точно не проводит. А соседи снизу, когда посуду моют / зубы чистят / моются, тоже встают на резиновый коврик, уложенный на ламинат? Дистилированная вода - ток не проводит. Та жидкость, которая течёт из крана, нахваталась и железа, и минералов, и ещё, до кучи, всякой фигни. Ток проводит ещё как. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Если трубы пластик то сама водопроводная вода примерно через 1.5 метра,точно не помню, считается уже не под напряжением.Если трубы от вашего места где вы опыты проводите, до соседского крана в ванной метал,то пойдите гляньте они там все живые.Читаешь про такие опыты и думаешь, а ведь как мне повезло что я не ваш сосед.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
практикантам показывал наглядно опыты про заземление,на примере трехфазного электронагревателя.каждый электрик- испытатель,я думаю.наши руки не для скуки.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
ТС кого то "замочить" надумал, тёсчюююю наверное, идеальное убийство с помощью водонагревателя. А если серьёзно , то такие эксперементы могут превратиться в экскременты в штанах))), и вообще стать летальными. Такое делают в лабораториях и не на себе , а просто снимают показания приборов, не лезут в общую сеть , а используют мегоомметор , прожиг и т.д. Если по соседству с вами проживают дети, то их родители , узнав про ваши эксперементы , прибьют вас ещё до электричества .
Сообщение отредактировал drmorgan - 24.3.2013, 21:02 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Если трубы пластик то сама водопроводная вода примерно через 1.5 метра,точно не помню, считается уже не под напряжением.Если трубы от вашего места где вы опыты проводите, до соседского крана в ванной метал,то пойдите гляньте они там все живые.Читаешь про такие опыты и думаешь, а ведь как мне повезло что я не ваш сосед. Там от водонагревателя только до общего стояка минимум 2 метра пластиковых труб.Эксперемент планируется на глубокую ночь так что за соседей вы зря беспокоетесь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Дистилированная вода - ток не проводит. Брехня!Если трубы пластик то сама водопроводная вода примерно через 1.5 метра,точно не помню, считается уже не под напряжением. Вероятно это предположение основано на большом сопротивлении трубы с водой "средней" проводимости. Но в любой трубе накапливается налет и осадок, может быть и металл. осадок. И как тогда рассчитать проводимость? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Впрочем, я тут ждал одобрения перед тем как пробовать.Но похоже, что придется забыть об этом. Эксперименты, это конечно очень хорошо. Возможно вы и правы, пока эксперимент не проведёте не узнаете прав вы или нет, поэтому предлагаю вам провести эксперимент где то на даче, налейте в резиновый шланг воду, с одной стороны заземлите лучше нейтралью. И проверяйте сколько угодно проводимость воды. Как говорится и "волки сыты и овцы целы". -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Брехня! Дистиллированная вода относится к изоляторам, хотя и с худшими показателями по электропроводности... Ток она безусловно проводит, но какой?... если её удельное сопротивление на 10 порядков выше чугуна, и на 12 - меди и алюминия... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Есть проточный водонагреватель.Есть интерес "чайника", узнать что будет в случае пробива фазы на воду.В качестве эксперемента придумал вот что: установить нагреватель, подключить к водоснабжению.К заземляющему контакту подключить фазу.Все остальные контакты не подключать.Подать питание и воду и (разумеется аккуратно) макнуть пробник в струю воды из нагревателя.Или даже проверить "напряжение" между струй воды и нейтралью в розетке с помощью мультиметра.Хочу узнать, пробьет ли фаза воду и если да, то как сильно.Можно такое сделать? Сантехника в доме либо пластиковая, либо покрашена.Полы тоже не проводят ток, так что за себя не опасаюсь.Ну разве что вода так хорошо проводит ток, что аж до соседей достанет...но это врятли)) ........ слов просто нет относительно Вашего легкомыслия. В любого рода экспериментах, учёные не могут предсказать сам ход эксперимента, хотя учитывают меры безопасности с многократным запасом. Всегда может пойти что-то не так. Мой совет - не делайте этого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Цитата Вероятно это предположение основано на большом сопротивлении трубы с водой "средней" проводимости. Но в любой трубе накапливается налет и осадок, может быть и металл. осадок. И как тогда рассчитать проводимость? это не мое где то прочитал типа информация вроде как научная.А всякая научная информация обычно всегда исходит из самых тяжелых условий.Вот только я не помню откуда у меня эта информация в голове,может по пьяне приснилось, тогда звиняйте.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Вам как всегда смешно, а мне не очень. Была у меня на обслуживании сеть аптек, с одной постоянно звонили и жаловались, что вода с крана бьется. На эту аптеку как назло попадал без инструмента (снять показания счетчика, завезти документы). В один прекрасный день навернулась внешняя реклама, встал вопрос об ремонте, реклама на гарантии, но надо было проверить приход к ней электричества, иначе штрафные санкции. Набрал инструмента. Девчонки опят жаловались на воду, хотя при них мыл руки и нечо. Не выдержал нашел ближайшую розетку, взял от неё землю на щуп тестера и к воде, и сразу перестал вякать. 1. Между землей и водой – 220, 2. 1. Между «0» и водой – 220, 3. 1. Между фазой и водой – 380. Пошей к заведующей та отморозилась. Я обиделся и позвонил в центральный офис, попросили подождать. Не прошло и полу часа приехала целая толпа начальства и взяла за жопу заведующую.
На мойке стоял проточник 15 кВт, 3-х ф. Старый сгорел. Заведующая решила сэкономить и заставила завхоза заняться вопросом. Завхоз купил новый подключил одну из фаз на землю местного типа щитка, а она с краном как СУП, трубы пластиковые, хорошей утечки чтоб выбило нет (отдельная линия 4х2,5 с дифом), вот и веселуха – я так руки сполоснул, мне ничего, девки с жидким мылом – им АФИГЕННО. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |