вакуум в Вакуумном выключателе

в.в.испытатель
сообщение 20.3.2013, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.3.2013
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731



Коллеги подскажите: как проверить наличие вакуума в выключателе при монтажных работах? Высоковольтные испытания смогут ли указать на потерю оного? (выключатели BB\TEL 6кВ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 13:45
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Можно определить состояние вакуума высоковольтными испытаниями. Более того, только таким образом и можно. Подключаете установку в разрыв вакуумной камеры и потихохоньку поднимаете напряжение до нормируемого. Во время подъема напряжения могут быть самовосстанавливающиеся пробои в камере, не отключаемые установкой. При пробоях сделать небольшую паузу и снова продолжить подъем. Бывает, что пробои установка отключает. В таком случае повторить попытку снова, и так образом до 7 попыток. Вроде так производитель рекомендует. Если все попытки оказались неудачными, то скорее всего проблема с "натеканием" камеры, то бишь, потерей вакуума.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.3.2013, 15:22
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 17:04
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Roman D @ 20.3.2013, 14:22) *
Узнаете, когда вакуумник попытается отключить короткое. %)

Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.3.2013, 19:20
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(се-ренький @ 20.3.2013, 16:04) *
Не обязательно. Разрыв между контактами отключенного выключателя порядка 5-6 мм, что для 6/10 кВ с "натекшей" камерой не есть преграда, так что и в нормальном режиме при отключенном выключателе можно определить.

Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют.
У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 20.3.2013, 20:03
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Roman D @ 20.3.2013, 18:20) *
Таврида позиционирует 4 мм, а если пробивное напряжение воздуха примерно киловольт на миллиметр, то высоковольтные испытания всё откроют.
У нас смешнее. Внутри прозрачного стакана ВВ может образовываться конденсат, который на работу ВВ не влияет.

Да, я тоже с таким сталкивался, но, как правило, при хранении выключателей (шкафов КРУ) под открытым небом. Влага по подшинку затекает в опорный изолятор выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 21.3.2013, 12:12
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза.

Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.3.2013, 15:37
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(dimone493 @ 21.3.2013, 12:12) *
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза.

Высоковольтные испытаия для того и предназначены дабы выявить дефекты изоляции в том числе и контактного промежутка. Без наличии вакуума или элегаза защита испытательной установки дает поднять максимум 12-16 кВ - это из практики так сказать, а иногда и 6-10 кВ

Димоне493 прав. При отсутствие вакуума пробой происходит при низких напряжениях. при исправном вакуумнике от "долгого стояния -бездействия могут быть кратковременные щелчки).при вв испытаниях промчастотой.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.3.2013, 16:10
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(dimone493 @ 21.3.2013, 11:12) *
А разве выкатные элементы и вообще ячейка с вак выкл не комплектуется с датчиком каким нибудь?
На элегазовых вроде есть такие датчики которые говорят об отсутствии элегаза.

Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.3.2013, 17:52
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10645
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 21.3.2013, 20:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 17:52) *
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.

и тюбик с герметиком icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 21.3.2013, 21:23
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 17:52) *
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.

Нет Роман, таврида вакуум обменяет только на газ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2013, 13:15
Сообщение #13





Гости






Цитата(се-ренький @ 21.3.2013, 16:10) *
Для вакуумников пока не придумали устройство контроля состояния вакуума. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что пока только испытания.

А почему бы не разработать такое устройство на принципе измерения угла преломления светового луча? Идея моя заключается в следующем: через прозрачную вакуумную камеру пропускаем тонкий луч света и измеряем угол преломления, при наличии воздуха он будет отличаться от вакуума. Это первй вариант, второй - акустический, здесь несколько сложнее, но вполне возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 23.3.2013, 20:01
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Roman D @ 21.3.2013, 16:52) *
Заказываем у тавриды баллон с вакуумом и закачиваем в ВВ новый.

у нас подшучивали над новенькими: "Возьми ведро. Сходи в вакуум-насосную и набери вакуума" )))


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.3.2013, 20:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2013, 14:15) *
второй - акустический

ну это ежли головой постучаться


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2013, 22:20
Сообщение #16





Гости






Цитата(с2н5он @ 23.3.2013, 20:06) *
ну это ежли головой постучаться

Пардон, несколько неправильно выразился, следовало во втором случае написать оптико-акустический.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
в.в.испытатель
сообщение 26.3.2013, 10:21
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 20.3.2013
Из: Мурманская область
Пользователь №: 31731



спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 26.3.2013, 10:33
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(в.в.испытатель @ 26.3.2013, 9:21) *
спасибо за ответы! На засыпку в продолжение этой темы: при в\в испытаниях этого самого промежутка стоит ли опасаться Рентгеновского излучения?

Да, стОит! Но именно при тестовых напряжениях 32-42 кВ и особенно при "тренировке" вакуумных камер, то есть когда камера испытывается после ея изготовления и происходят многочисленные самовосстанавливающиеся пробои, после которых качество вакуумного промежутка улучшается. Проведение в/в испытаний оборудования с вакуумными выключателями при приемо-сдаточных испытаниях проходит в закрытом и обшитом металлом боксе. А испытателю выдают свинцовые трусы. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.3.2013, 13:09
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.3.2013, 19:22
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Работник @ 26.3.2013, 14:09) *
Была тема про защитные экраны применяемые при испытаниях. За ними скрывается оператор установки, при испытании ячеек установленых в РУ,

Это ранее когда вместо высоковольтных диодов использовали кенатрон тогда и трусы прилагали. Сейчас не дают icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы