електроный счетчик стоит на ктп , подключен через трансформаторы тока , при отключении автоматами нагрузки светодиод потребления дает 2 импульса в менуту
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А сколько у него импульсов на киловатт?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос в чём?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_леха_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
800 импульсов kw\h . вопрос втом что после замены енергонадзором ел счетчика 3й месяц в обществе недостача около 4000 kw в месяц . импульсы видел и считал сам отключив при етом все автоматы . енергонадзор по данному вопросу прислал председателю служебную записку к ел счетчику что ето его нормальная работа сам не читал не видел
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
А как счётчик то называется?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ето его нормальная работа 100 квтч в месяц на "самоходе" - нормальная работа ? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_леха_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
счетчик Дельта-8010-11 МГИС.411152.006МПИ по моим подсчетам 2импульса в менуту 120в час =120делим на 800=0.15kw/h 0.15*24часа=3.6kw сутки 3.6*30дней=108kw месяц иумножаем на коефициент трансформации(трансформаторы тока 200\5 коефициент 40) итого 108*40=4320kw\h вмесяц . если неправельно исправте .
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Посчитано правильно; правда, непонятно, почему применён счетчик прямого включения.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
На тему пострадавших от Дельта-8010-11 ссылка.
Кстати да. Почему счётчик прямого включения подключен через ТТ? Может мигает тот самый светодиод с символом "!"? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |