22.3.2013, 5:38
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.3.2013 Пользователь №: 31768 |
Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо.
|
|
|
voronin Гильза из пвх ТРУБЫ 22.3.2013, 5:38
haramamburu Нет смысла, это через "деревяшку" нужно.... 22.3.2013, 6:56
Sinus в ПУЭ написано - стальная труба.
инспектора против... 22.3.2013, 7:01
ez81 через капстены обязательно. 22.3.2013, 10:04
Работник Обязательно в трубе. И через гипсокартонные перего... 22.3.2013, 12:07
savelij® Простите, а в каком месте НТД и в каком контексте ... 22.3.2013, 12:55
Диманыч 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через ... 22.3.2013, 18:36
Гость сочувствующий Цитата(Диманыч @ 22.3.2013, 18:36) 2.1.58... 23.3.2013, 17:27
Sinus СП 31-110-2003 24.3.2013, 15:31![]() ![]() ![]() |
|