Гильза из пвх ТРУБЫ , Нужно ли?

voronin
сообщение 22.3.2013, 5:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.3.2013
Пользователь №: 31768



Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.3.2013, 6:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Нет смысла, это через "деревяшку" нужно.. но и там.. не ПВХ требуется.. а сталь.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 22.3.2013, 7:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



в ПУЭ написано - стальная труба.
инспектора против ПВХ не выступают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 22.3.2013, 10:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



через капстены обязательно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.3.2013, 12:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Обязательно в трубе. И через гипсокартонные перегородки в жесткой ПВХ трубе делаем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.3.2013, 12:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Простите, а в каком месте НТД и в каком контексте речь идёт про сталь?
Проход через стену может быть выполнен или через трубу (её материал не должен ухудшать огнестойкость строительной конструкции) или вообще без труб в специально выполненных отверстиях (жаль не пояснили, какие ещё бывают...)...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 22.3.2013, 18:36
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.3.2013, 17:27
Сообщение #8





Гости






Цитата(Диманыч @ 22.3.2013, 18:36) *
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

Эта ссылка прописана в разделе ПУЭ "Открытые электропроводки внутри помещений", у топик-стартера речь идёт о скрытой проводке.

Цитата(voronin @ 22.3.2013, 5:38) *
Здравствуйте! Прокладываем кабель по кирпичу, скрыто под штукатурку, уже пол года прокладываем. На днях пришел куратор и потребовал, чтоб в местах перехода кабеля через перегородку (толщина 10-20см), стояла ПВХ трубка. Нужно ли при скрытой проводке это делать? В ПУЭ, СНИП найти к сожалению не смог. Спасибо.

Здесь, скорее всего, Ваш куратор исходит из требований НТД о сменяемости проводки, где прописано это требование, к сожалению не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.3.2013, 15:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



СП 31-110-2003