выбивает узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
выбивает узо |
29.6.2011, 14:32
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Меня человек спросил, не знаю что ответить.... Может кто сможет растолковать..
К двум параллельным розеткам поделючено 4 устройства. Три из них - с импульсными БП (компьютеры), 4-е - инверторный кондиционер. Пусть это будет P1, P2, P3 и C1. В любой комбинации, когда эти устройства включены в розетку, например P1+P2+C1, или P1+P3+C1, или P2+C1, в общем в любой - всё нормально. Но как только я включаю их одновременно, выбивает УЗО. Причём, срабатывание происходит либо сразу при включении вилки в розетку, либо через несколько секунд. В общем, я голову сломал, чтобы вычислить только эту зависимость, от чего у меня выбивает УЗО. Теперь сижу ломаю голову над вопросом, как это вылечить. Варианты - подключить розетки к разным УЗО рассматриваю в последнюю очередь. Есть вариант отрезать жилу заземления, но как-то это неправильно. Может быть, какой-то суммарный ток утечки? [color="#006400"][/color] Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 14:33 |
|
|
|
29.6.2011, 14:54
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
В некоторых БП в схеме стоит большой конденсатор (фильтр) и включен он между схемой и корпусом. Видать, когда всё включено, ток утечки заставляет УЗО работать. Может поменять УЗО на более грубое, например на 100 мА?
|
|
|
29.6.2011, 16:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Может поменять УЗО на более грубое, например на 100 мА? На розетках должна быть дифзащита не более 30 мА. elelektrik5544, кроме перечисления оборудования, можно озвучить тип, номинал УЗО. Тогда и с версиями вернее будет... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.6.2011, 18:14
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Узо на ток утечки 100ма, номинал не знаю, но выбивает по утечке.
|
|
|
|
29.6.2011, 18:18
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ну на 100 мА набрать утечку четырьмя исправными приборами сложновато... Значит надо проверять приборы, линию и собственно само УЗО.
ЗЫ. нолик в номинале не лишний на розеточной группе-то?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.6.2011, 19:22
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 |
Я специально переспрашивал, говорит сотня. Просто он довольно внятно изложил. Три прибора держит в любой последовательности, с четвертым выбивает.
Говорит еще что землю убрал, перестало выбивать. Просто может быть какие-то особенности нагрузки? Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 29.6.2011, 19:23 |
|
|
29.6.2011, 20:07
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Значит остаётся в силе...
Цитата ...надо проверять приборы, линию и собственно само УЗО.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
5.2.2012, 12:32
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 |
[quote name='savelij®' date='30.6.2011, 0:14' post='191006']
На розетках должна быть дифзащита А почему собственно? Разве всегда "должна быть"? И на ВСЕХ розетках? Думаю на компах и на кондишене не обязательно. Это моё скромное мнение. |
|
|
5.2.2012, 14:02
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Во всех блоках питания установлены сетевые фильтры, а это два конденсатора включенных в LиN ,а общая точка сидит на защитном проводнике нужно изолировать среднюю точку либо демонтировать данный фильтр толку с него мало.
-------------------- |
|
|
18.4.2012, 23:50
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
1.7.176. Для всех групповых цепей, питающих штепсельные розетки, должна быть дополнительная защита от прямого прикосновения при помощи УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
|
|
|
|
19.4.2012, 0:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
1.7.176. А ничего, что этот пункт касается свинарников, коровников и прочее?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.4.2012, 19:34
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Ещё можно использовать узо на 30 мА с задержкой на срабатывание (грозовое, селективное)
на 100 мА узо противопожарное |
|
|
19.4.2012, 21:29
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
elelektrik5544 не уточнял сарай или котедж, а я поспешил в поиске, но помоему при любых ситуациях должно быть узо там, где имеется штепсельный разъем.
|
|
|
21.3.2013, 19:34
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
не понятно каким образом сработало УЗО, ведь утечки как токовой нет, бутылка то пластиковая?
http://www.youtube.com/watch?v=ufybrvIHxus -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.3.2013, 20:13
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А то что речь не об УЗО, а о дифавтомате ничего не меняет?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
21.3.2013, 20:24
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А то что речь не об УЗО, а о дифавтомате ничего не меняет?... возможно меняет, только не понятно, за счёт чего происходит срабатывание автомата. Неужели ток настолько увеличивается, что выбивает автомат, тем более мгновенно. Не думаю что через воду которая закоротила фазу и ноль идут сверхтоки. Вобщем может кто ещё выскажет свое мнение. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.3.2013, 20:33
Сообщение
#17
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
коза обныкнавенная.
-------------------- |
|
|
21.3.2013, 20:44
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
коза обныкнавенная. КЗ так КЗ, просто я не думал, что через воду идут сверх токи. Тогда и простой автомат сработает, для чего в эксперементе взяли именно диф автомат. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
21.3.2013, 20:47
Сообщение
#19
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата для чего в эксперементе взяли именно диф автомат. Это же реклама. А диф - дороже Цитата через воду идут сверх токи. там расстояние между нулем и фазой маненькое. И площадь контактов тоже. Вот если два лезвия для бритья спичками разделить и прицепить по проводочку к каждому лезвию, то получится нехреновый кипятильник. Но там - площадь больше
-------------------- |
|
|
21.3.2013, 20:56
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это же реклама. А диф - дороже 1)Вот если два лезвия для бритья спичками разделить и прицепить по проводочку к каждому лезвию, то получится нехреновый кипятильник. 2)Но там - площадь больше 1)Кстати в студенческие годы тоже делали кипитильник из лезвий, быстро вода закипала. 2)Вот именно, поэтому и ток больше, а в фене растояние м/у фазой и нулём больше, да и площадь поверхности меньше вроде как и ток должен пойти меньше. Чёто я думаю, что если этот опыт с простым автоматом С16, то он не сработает. Может попробую, чёто интересно стало. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|