Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление нейтрали трансформатора , какие можно использовать проводники для заземления нейтрали

Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 20.3.2013, 22:23
Сообщение #1





Гости






Какими проводниками можно заземлять нейтраль силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью 6/0,4, только шинами, или можно гибким медным проводниками, или медным изолированным?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Константин_*   Заземление нейтрали трансформатора   20.3.2013, 22:23
- - KVA   Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22...   21.3.2013, 9:31
- - shpinel   К вышесказанному добавлю, что в проектах видел заз...   21.3.2013, 16:42
|- - Degtyarev.S   Цитата(shpinel @ 21.3.2013, 19:42) К выше...   1.4.2013, 6:32
- - Диманыч   4.2.25. Ошиновку РУ и ПС, как правило, следует вып...   21.3.2013, 18:05
|- - protector   Цитата(Диманыч @ 21.3.2013, 19:05) 4.2.25...   21.3.2013, 19:09
- - Диманыч   Да бог его знает...)))   22.3.2013, 15:38
|- - Sist   от РЕ шины медным изолированным по подстанции око...   22.3.2013, 16:59
- - Вистр   Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22...   23.3.2013, 13:11
- - Диманыч   Вывод n вторичной обмотки...   23.3.2013, 16:58
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Константин_* @ 20.3.2013, 22...   23.3.2013, 17:59
|- - Sist   Цитата(Гость сочувствующий @ 23.3.2013, 17...   24.3.2013, 11:46
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Sist @ 24.3.2013, 11:46) но не сле...   24.3.2013, 15:24
- - Вистр   С комментарием №10 согласен полностью. Особенно с ...   26.3.2013, 22:37
- - Гость   Цитата(Вистр @ 26.3.2013, 22:37) Корпуса ...   27.3.2013, 5:11


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 10:24