Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

7 страниц V   1 2 3 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 9:22
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте Уважаемые. Как Вы учились оформалять наряды-допуски? С чего начинали? Какие изучали документы? Поделитесь, пожалуйста, опытом и знаниями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 19.3.2013, 9:49
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Почитай МПОТ.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 9:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вопрос слишком обширен, задавайте конкретнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 19.3.2013, 10:45
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Хорошо)) когда не назначается, что пишем в строке "наблюдающему"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 13:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так и пишем, для примера п.8 указаний по заполнению ПОТРМ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.3.2013, 16:14
Сообщение #6





Гости






Кто нибудь скинул бы сюда образцы заполненных наряд -допусков, на заводах ,в больших предприятиях это хорошо знают.т.к часто работают по наряду и все отработано , в небольших- мало кто знает как правильно заполнить наряд-допуск
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.3.2013, 19:03
Сообщение #7





Гости






А какой смысл? Все заполняют бланки по-своему (со своими ляпами и наработками). Лучше выполните пяток любых работ (замена лампочки, предохранителя, очистка от ..и т.п.) с оформлением наряда. Появится свои навыки и опыт. а не чужие. Успеха!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 20.3.2013, 20:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например надо или нет писать группу по ЭБ в графах инструктажа, что надо и не надо писать в отдельные указания, т.е то что не регламентируют МПОТ) зависит от "бзиков" местных инспектирующих лиц по ОТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 7:09
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сунцов Денис @ 20.3.2013, 21:43) *
В МПОТ все достаточно описано, а мелочи (например надо или нет писать группу по ЭБ в графах инструктажа, что надо и не надо писать в отдельные указания, т.е то что не регламентируют МПОТ) зависит от "бзиков" местных инспектирующих лиц по ОТ.

Если выводить в ремонт оборудование на ПС 110/6 кВ, например, выключатель ф. 6 кВ. В какой последовательности делают отключения и установку (включение) заземления (заземляющих ножей)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.3.2013, 7:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зависит от схемы ПС и решения выдающего наряд


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 10:31
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Очередность операций в наряде для подготовки РМ не регламентируется (для этого существует бланк переключений), но здравый смысл не помешает:

1. отключить коммутационные аппараты, которые можно отключать под нагрузкой (МВ, ВВ, ВН, АВ...)
2. отключить коммутационные аппараты, которые нельзя отключать под нагрузкой (разъединители, снятие предохр. выкатить тележку и т.п)
3. включить ЗН/ наложить ПЗ

Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 21.3.2013, 10:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 12:45
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Вот схема и форма наряда-допуска для примера. Нам необходимо произвести поверку ТТ 10 кВ ф. 1021. Допускает оперативный персонал. Как необходимо заполнить наряд-допуск?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1874 x 1298 (208.45 килобайт)
 

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.zip ( 12.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 13:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Линия кабельная? тогда вот нарядПрикрепленный файл  _______.zip ( 9.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 911
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 13:29
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 14:14) *
Линия кабельная? тогда вот нарядПрикрепленный файл  _______.zip ( 9.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 911

Да. Спасибо))) как с ориентироваться: что значит включить ЗН в сторону КЛ (ВЛ); включить ЗН в сторону Ск.Ш.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 21.3.2013, 14:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022"
если включить ЗН в сторону секции будет большой бабах

на Вашей схеме не совсем корректно нарисованы ТТ - так рисуются ТТ-бублики для КЛ, что ввело меня в заблуждение. Если линия воздушная, то последняя строка будет:
Наложить ПЗ на спуски ВЛ-10 кВ "ф.№1021"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 21.3.2013, 14:54
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сунцов Денис @ 21.3.2013, 15:26) *
на схеме эти ЗН обозначены "ЗН ВЛ ф.1022"
если включить ЗН в сторону секции будет большой бабах

на Вашей схеме не совсем корректно нарисованы ТТ - так рисуются ТТ-бублики для КЛ, что ввело меня в заблуждение. Если линия воздушная, то последняя строка будет:
Наложить ПЗ на спуски ВЛ-10 кВ "ф.№1021"

У нас такие оперативные схемы.ТТбублики - это так обозначаются ТТ для контроля изоляции, которые установлены на вводе кабеля в ячейку? В отдельных указаниях не нужно указывать, что именно производителю работ разрешается снятие ПЗ для измерений?

Сообщение отредактировал Misha_32 - 21.3.2013, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 8:12
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Misha_32 @ 21.3.2013, 12:45) *
схема и форма наряда-допуска для примера. Нам необходимо произвести поверку ТТ 10 кВ ф. 1021. Допускает оперативный персонал. Как необходимо заполнить наряд-допуск?

Схема была ранее выложена. Если необходимо произвести поверку ТН 10 кВ 1 СкШ, то как правильно заполнить "поручается", "Меры по подготовке рабочих мест", "отдельные указания"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.3.2013, 8:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная тележка ТН-10 кВ 1 СкШ, поверка ТН-10 кВ 1 СкШ
Меры: Выкатить тележку ТН-10 кВ 1 СкШ в ремонтое положение
отд.ук. - нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_32
сообщение 27.3.2013, 9:14
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Цитата(Сунцов Денис @ 27.3.2013, 8:44) *
поручается: ПС ххххх 110/10 кВ КРУ 10 кВ выкатная тележка ТН-10 кВ 1 СкШ, поверка ТН-10 кВ 1 СкШ
Меры: Выкатить тележку ТН-10 кВ 1 СкШ в ремонтое положение
отд.ук. - нет

нужно ли писать: Отключить АВ 0,1 кВ ТН-10 кВ 1 СкШ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джоуль
сообщение 27.3.2013, 10:12
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 406
Регистрация: 7.11.2009
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115



Цитата(Misha_32 @ 27.3.2013, 12:14) *
нужно ли писать: Отключить АВ 0,1 кВ ТН-10 кВ 1 СкШ?


Нет.


--------------------
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник