vasich
сообщение 21.3.2013, 1:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 31751



Доброго времени суток! Подскажите как переключить оборудование станка на 380в.
Станок заводской 220в. Стоит Автомат, куча конденсаторов, переключатель-реверс, аварийный стоп,
двигатель АИР3 1.5Квт 3000об.
После 15 минут работы сильно нагревается двигатель. Может конденсаторы, может сам двигатель.
Есть сеть 380в. Можно переключить, и как это сделать

Сообщение отредактировал vasich - 21.3.2013, 1:47
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 21.3.2013, 8:56
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(vasich @ 21.3.2013, 1:45) *
Станок заводской 220в. ... двигатель АИР3 1.5Квт 3000об.
После 15 минут работы сильно нагревается двигатель. Может конденсаторы, может сам двигатель.
...
Нагрев может быть и по причине механической нагрузки (отсутствие смазки, большой износ деталей, слишком большая нагрузка).
Конденсатор можно только заменить - ремонту не подлежит. Емкость ни в большую ни в меньшую сторону не изменять.
Если в двигателе межвитковое замыкание - дешевле купить новый ... имхо.
Цитата(vasich @ 21.3.2013, 1:45) *
... Подскажите как переключить оборудование станка на 380в.

Для переключения на 380В - однозначно
... покупаете трехфазный электродвигатель с параметрами по мощности и оборотам старому (1,5-2кВТ и 3000 об/мин.)
... покупаете контактор типа ПМЛ (самый маленький)
... собираете по схеме например ... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=276423


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasich
сообщение 21.3.2013, 14:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.3.2013
Пользователь №: 31751



Цитата(Topmo3 @ 21.3.2013, 8:56) *
Нагрев может быть и по причине механической нагрузки (отсутствие смазки, большой износ деталей, слишком большая нагрузка).
Конденсатор можно только заменить - ремонту не подлежит. Емкость ни в большую ни в меньшую сторону не изменять.
Если в двигателе межвитковое замыкание - дешевле купить новый ... имхо.

Для переключения на 380В - однозначно
... покупаете трехфазный электродвигатель с параметрами по мощности и оборотам старому (1,5-2кВТ и 3000 об/мин.)
... покупаете контактор типа ПМЛ (самый маленький)
... собираете по схеме например ... http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=276423


Спасибо! Совет и Схема помогли! Работает на 380в., не греется.
Вернуться в начало страницы