Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение нескольких потребителей от одного ввода

elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:05
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Можно ли Подключить на частном участке от одного счетчика, находящегося на столбе , несколько построек, отдельными воздушными, или подземными линиями? Например до дома своя линия от столба, до бани своя линия. Если возможно, то каким числом ограничено количество таких потребителей? Или хоть сотню линий кидай от одного счетчика на столбе на все постройки на участке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.3.2013, 10:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Или хоть сотню линий кидай от одного счетчика на столбе на все постройки на участке?
А что мешает или запрещает кинуть две сотни линий?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:29
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Да мне хоть три сотни. Интересует не запрещено ли это чем нибудь. Может самолетам будет мешать, или в пуэ мелким шрифтом написано- низя...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.3.2013, 10:30
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Если каждая линия под защитой, то количество не ограничено.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:34
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



То есть на каждую линию просто необходим свой защитный автомат? Нельзя сделать ответвление на верху столба, от кабеля защищенного единственным вводным автоматом? Нельзя сделать так: Однофазный опуск по столбу от ВЛ, щит, в нем автомат, подъем кабелем вверх, и на нем уже четыре сотни ответвлений? А если ставить свой автомат на каждую линию, то и от каждого автомата и свой кабельный подъем должен быть на линию отходящую к потребителю по воздуху?

Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 10:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.3.2013, 10:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(elelektrik5544)
Нельзя сделать ответвление на верху столба, от кабеля защищенного единственным вводным автоматом?
Нельзя!
Цитата(elelektrik5544)
То есть на каждую линию просто необходим свой защитный автомат?
Именно так!
Это может быть как один ящик, так и несколько, но все (каждая) отходящие линии должны быть защищены своим автономным автоматом!
Вот это требование есть, а на общее кол-во линий не лимитируется....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 10:59
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Большое спасибо!!
Вы заполнили огромный пробел в моих скромных знаниях...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 19.3.2013, 11:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(elelektrik5544 @ 19.3.2013, 11:59) *
Большое спасибо!!
Вы заполнили огромный пробел в моих скромных знаниях...
Да подожди ты! Не уходи. Спроси еще чего-нить? Сам же видишь, глушняк на форуме. Длина линий не интересует? Сечения проводников, класс изоляции, номиналы автоматов и т.д.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 11:23
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



Я тут в паре тем написал, для оживления. Форум считаю очень хорошим, всегда нахожу ответ на нужный вопрос, причем весьма дружелюбно...
Дружище, с этими линиями я уж разберусь сам...А все что я мог бы спросить уже касается не электричества, а сугубо бытовые вопросы..
Хотя..Допустимая длина воздушной линии без промежуточной опоры- не более 30м?

Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 19.3.2013, 12:06
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(elelektrik5544 @ 19.3.2013, 12:23) *
Хотя..Допустимая длина воздушной линии без промежуточной опоры- не более 30м?
Если интересует, как я думаю, то да!;)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 12:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ставите на опоре шкаф с автоматами, шкаф запитываете с линии, с автоматов на постройки, мы при реконструкции линий, а также при борьбе с воровством постоянно так делаем, препятствий не вижу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Topmo3
сообщение 19.3.2013, 14:20
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 18.9.2012
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450



Цитата(Rezo @ 19.3.2013, 10:56) *
... а на общее кол-во линий не лимитируется....
Да ... еще не забудьте пронумеровать их или обозвать "хорошим" словом, чтоб не тока Вы знали, что куда. icon_smile.gif


--------------------
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 17:04
Сообщение #13





Гости






Цитата(с2н5он @ 19.3.2013, 12:46) *
ставите на опоре шкаф с автоматами, шкаф запитываете с линии, с автоматов на постройки, мы при реконструкции линий, а также при борьбе с воровством постоянно так делаем, препятствий не вижу

Вы путаете СО и абонента.Кто его пустит на опору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 17:11
Сообщение #14





Гости






Цитата(Rezo @ 19.3.2013, 10:10) *
А что мешает или запрещает кинуть две сотни линий?

ТУ выданные при заключении договора с СО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 19.3.2013, 18:15
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Опят вопрос завязан с энергосбытом.
1. На чём балансе столб.
2. У нас счетчик с водным автоматом ставят в пластиковом боксе и пломбируют сам бокс.
3. Подняться х.. тучей по столбу можно, но где расчет допустимых нагрузок (проект).
4. «Хотя..Допустимая длина воздушной линии без промежуточной опоры- не более 30м?» - согласно типу кабеля (Сип, сапт, асхн), таблица производителя (паспортные данные).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.3.2013, 18:27
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23149
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_123_* @ 19.3.2013, 18:04) *
Вы путаете СО и абонента.Кто его пустит на опору?

а счетчик, который "на столбе" чей? да в принципе бог с ним, не хотите на столбе, ставьте ящик на стену дома и оттуда раскидывайте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 18:46
Сообщение #17





Гости






Цитата(с2н5он @ 19.3.2013, 18:27) *
а счетчик, который "на столбе" чей? да в принципе бог с ним, не хотите на столбе, ставьте ящик на стену дома и оттуда раскидывайте

У нас счетчик принадлежит СО.А он почемуто хочет с опоры...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
elelektrik5544
сообщение 19.3.2013, 19:11
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 295
Регистрация: 18.10.2010
Из: Подольск
Пользователь №: 19889



А все же, существует ли ограничение длины пролета от столба до дома, или эта длина зависит от характеристик кабеля?
И количество воздушных линий к потребителю должно быть указано в техусловиях?
И еще хотел бы уточнить действия обывателя, желающего подключить свой дом. Как я понимаю они таковы:
1.Подать заявление в ближайшую сетевую организацию.
2.Получение техусловий.
3.Выполнение техусловий.
4.Проверка правильности выполнения техусловий сетевой организацией и фактическое присоединение к ВЛ.
Но при этом человеку не нужно рисовать никаких заумных проектов, делать заземление около дома, молниезащиту дома, готовить исполнительную документацию, отчитываться достаточно ли квалифицированный специалист выполнял ему техусловия и т.д?

Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 19.3.2013, 19:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 19:36
Сообщение #19





Гости






Цитата(elelektrik5544 @ 19.3.2013, 19:11) *
А все же, существует ли ограничение длины пролета от столба до дома, или эта длина зависит от характеристик кабеля?
И количество воздушных линий к потребителю должно быть указано в техусловиях?

Эта длина зависит от характеристик кабеля.В договоре указываются точка подключения(опора) и объект подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 19.3.2013, 19:48
Сообщение #20





Гости






1.Подать заявление в сетевую организацию обслуживающую НП
2.Получение техусловий.
3.Выполнение техусловий.(у нас они сводятся к СИПу и УЗО)
4.Проверка правильности выполнения техусловий сетевой организацией и фактическое присоединение к ВЛ.
5.Оформление у ГП.
Вернуться в начало страницы