#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Откуда 40А? От автора... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт. Я ему могу подарить вставки ПН-2 на 100А. Если он их поставит, значит, тогда вообще 65 кВт можно будет потреблять? И провод соответствующий на 100А подбирать... Да и потом, я уже заострял внимание: сначала подключили бытового потребителя, потом дали ещё ТУ на котёл. Так что, ещё не понятно (мне, по крайней мере), куда эти 6 кВт идут - только на бойлерную, или на всё хозяйство. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
По описанию ТС (опять же сообщение #12) я понял, что ему все опломбировали. Так что теперь автомат на 40А стоит официально и от него и стоит плясать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
В №12 я не нашёл утверждения. Есть упоминание о знакомом электрике, который согласен "проверить и опломбировать". А опломбировать АВ он может как ВН. По блату, так сказать. РЖД - государство в государстве, у них там свои законы)
Ну, а если и вправду усё опломбировано - пусть СИП тянет) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 18.3.2013, 10:06 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
В принципе ему и 32 А на входе с головой, но вопрос в другом, счетчика электроэнергии Echelon ЕМ-1023 (забил в поисковик), нашел пункт с "Отключение нагрузки при превышении допус-тимой мощности", возник вопрос нет ли программного ограничения на 6 кВт, а то споры об входном автомате и проводе безпочвенны.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
возник вопрос нет ли программного ограничения на 6 кВт Это и есть лимитёр, о котором я в посте №11 уже предположил. Посему, никакой возможности потреблять 25 кВт у него нет. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Ага понял
Цитата Это и есть лимитёр, о котором я в посте №11 уже предположил. Посему, никакой возможности потреблять 25 кВт у него нет. Тогда у него это должно быть протокольно на бумаге. Было б неплохо отсканировать и збросить. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
ТС написал, что на вводе от опоры у него автомат на 40А (сообщение #12). Так что теперь у него возможность потреблять все 25 кВт. Главное оплачивать вовремя))). Плюс газа нет, плюс станок, плюс бытовые нагрузки. 4х6 совсем мало. Бросить от столба СИП-2А 4х16 и дело в шляпе. Ну и до групповых линий кабель заменить. Спасибо мужики за разъяснения, понял,что у меня с вводом есть проблемы! Хотя могу спросить и дома в ЭЧ, но на всякий случай у вас - независымых специалистов: чтобы сменить кабель на вводе надо-ли опять как-то оформлять это? Ещё раз спасибо всем! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Для 6 кВт по трём фазам АВВГ 4*6 потянет. Если делать внутри строения щиток со своим вводным, то автомат 32А на столбе будет только лишь выполнять функции рубильника - для обесточивания счётчика.
Короче, я бы закрыл глаза, что 4*6 стоит под АВ 32А. Ток по вводному будет ограничен нижестоящим автоматом. Ежели, будут проблемы с самим проводом (коротнёт) - 32А автомата будет достаточно, чтоб сработать. Провод, надо полагать, подключён к счётчику напрямую, т.е. один из его концов уже (?) ополомбирован. Для замены придётся вновь электрика вызывать. А так, смотреть ТУ. Если там указана марка провода ответвления - следовать согласно условиям. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 11:16 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
...Провод, надо полагать, подключён к счётчику напрямую, т.е. один из его концов уже (?) ополомбирован. ... Да, вводной кабель без разрывов с опоры идёт по подвесу (на проволоке) к дому, а потом в трубе 3/4" до вводного автомата 40А - он опломбирован, далее счётчик. На опоре кабель привязан к линии напрямую, без автомата, т.е. на опоре никакого щитка нет. У меня теперь опять мучает вопрос (к форуму это не относится - чисто мои переживания) трубу под кабель уже не заменить, а она имеет два изгиба на 90гр с радиусом около 40см, да и вообще войдёт - ли в неё кабель 4Х16. Вот блин ситуация! Сообщение отредактировал Никол@ - 19.3.2013, 11:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
После счётчика ставьте ещё один автомат С10 или С16, и не парьтесь.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
После счётчика ставьте ещё один автомат С10 или С16, и не парьтесь. Так ведь в том и вопрос моей темы, что в отопительный сезон у меня в доме будет постоянно включен эл.котёл на 6квт, а это как я понял уже предел для моего ввода! Забыв про котёл (привыкли, как будьто его и нет), я могу у себя в подвале включить ток.станок - движок 4.5квт. Вот что меня беспокоит! Я перед тем как создать эту тему, сам думал так: поставлю после счётчика пакетный переключатель для преключением на два 3-фазных выхода - если нужен станок, я пакетником переключаюсь на его линию и проблема решилась. Сообщение отредактировал Никол@ - 19.3.2013, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата После счётчика ставьте ещё один автомат С10 или С16, и не парьтесь. В принципе да, для большей подстраховки можно на домовом щитке после счетчика влепить 32 А (защита кабеля для перегруза), но у нас 6 кВт (9,13 А) ограничение программное в счетчике или 40 А (26,3 кВт) ограничение по в водному автомату. или где, или как, или что ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Протянут и уже опломбирован АВВГ 4*6. При чём тут 32А после счётчика?
Выше (пост №29) я маленько перепутал, и указывал 32А вместо реального 40А. Автоматический выключатель не может применяться в качестве ограничителя нагрузки. Счётчик, как уже было указано, имеет лимитёр. Осталось только понять, прошили ли ПО, или нет. эл.котёл на 6квт, а это как я понял уже предел для моего ввода Какое расстояние (примерно, с корректировкой в большую сторону) от счётчика до опоры? Протяжённость вводного провода? ток.станок - движок 4.5квт ОГО!!! ![]() ![]() ![]() Это у Вас карусельный? Или, Вы калымите переточкой скатов вагонникам? )) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.3.2013, 12:09 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
... Какое расстояние (примерно, с корректировкой в большую сторону) от счётчика до опоры? Протяжённость вводного провода? длина кабеля от опоры до счётчика 18м ...ОГО!!! да нет конечно! у станка 1а616 это штатный мотор! А вообще железо - это моё хобби самоделкина - никаким бизнесом я не занимаюсь!![]() ![]() ![]() Это у Вас карусельный? Или, Вы калымите переточкой скатов вагонникам? )) А по теме: я перед тем как создать эту тему, сам думал так: поставлю после счётчика пакетный переключатель для преключением на два 3-фазных выхода - если нужен станок, я пакетником переключаюсь на его линию и проблема решилась. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Берём 20 метров. 2 кВт на фазу. Для 6 квадратов, даже по алюминию, выше крыши!
Что касается станка: 4,5 кВт - это паспортное потребление, когда станок используется по максимуму. Т.е., когда поставите в патрон 100 кг бандуру, и будете резцом и суппортом крутить, как заводской токарь в соцсоревновании. Ежели просто - болт М10 выточить, то никаких 4.5 кВт движок потреблять не будет. Поменьше подачу и съем металла - вот и усё! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
1. Котел запитываете через УЗО
2. При подаче питания на станок ... доп-контакт замыкает N и PE ... УЗО вырубает котел. 3. После окончания работы на станке включаете УЗО -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
3. После окончания работы на станке включаете УЗО Забыл включить котёл. Через пару часов вместе с женой укатил в гости к родне на пару дней. По приезду - замороженная система. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 15.3.2013 Из: Свердловская обл, юг Пользователь №: 31588 ![]() |
Берём 20 метров. 2 кВт на фазу. Для 6 квадратов, даже по алюминию, выше крыши! Что касается станка: 4,5 кВт - это паспортное потребление, когда станок используется по максимуму. Т.е., когда поставите в патрон 100 кг бандуру, и будете резцом и суппортом крутить, как заводской токарь в соцсоревновании. Ежели просто - болт М10 выточить, то никаких 4.5 кВт движок потреблять не будет. Поменьше подачу и съем металла - вот и усё! Спасибо вам уважаемый (как-то не поворачивается писать зелёный желторотик)! Научите как как вам поднять рейтинг - не нашёл. А по станкам - я с ними с 1964 года: токарь-универсал, расточник, шлифовка коленвалов и т.д. Поэтому и домой в чермете купил и восстановил. К стати, по электрике станка тоже есть вопрос, но это наверное надо в другую тему. 1. Котел запитываете через УЗО 2. При подаче питания на станок ... доп-контакт замыкает N и PE ... УЗО вырубает котел. 3. После окончания работы на станке включаете УЗО извиняюсь, но по УЗО я пока ничего не знаю, у меня оно не стоит, хотя наверное надо Проблема с моим вводным кабелем меня зацепила, отсюда вопрос: можно ли в трубе до счётчика ввод проложить отдельными проводами нужного сечения? (медный многожильный 16квадратов) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |