Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ремонт ЗУ , Порядок проведения

Олег Зорин
сообщение 4.3.2013, 15:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Здравствуйте, подскажите все обыскал, есть ли ТТК или что-то подобное на ремонт контура заземления ОРУ 110 кВ? Больше всего волнует вывод электроустановки в ремонт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.3.2013, 19:50
Сообщение #2





Гости






Цитата(Олег Зорин @ 4.3.2013, 15:52) *
Здравствуйте, подскажите все обыскал, есть ли ТТК или что-то подобное на ремонт контура заземления ОРУ 110 кВ? Больше всего волнует вывод электроустановки в ремонт?

А чем вызвана необходимость ремонта ЗУ? Как Вы определили, что ЗУ нуждается в ремонте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 11.3.2013, 11:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Необходимость вызвана отчетом ЭТЛ о непригодности существующего ЗУ. Оно сороковых годов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
фёдорович
сообщение 14.3.2013, 22:17
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 20.11.2011
Из: СССР Москва
Пользователь №: 25072



Цитата(Олег Зорин @ 11.3.2013, 11:14) *
Необходимость вызвана отчетом ЭТЛ о непригодности существующего ЗУ. Оно сороковых годов.

ИМХО в этом случае надо не ремонтировать, а монтировать новое ЗУ, потому как от старого мало что осталось
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.3.2013, 14:34
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Олег Зорин @ 4.3.2013, 16:52) *
Здравствуйте, подскажите все обыскал, есть ли ТТК или что-то подобное на ремонт контура заземления ОРУ 110 кВ? Больше всего волнует вывод электроустановки в ремонт?

Если монтировать новое без демонтажа старого, то и в ремонт выводить ничего не надо. Смонтировали поверх и провели испытания, ввели. Если демонтировать старое, то эл утановку полностью в ремонт(всё ОРУ110).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.3.2013, 18:16
Сообщение #6





Гости






Согласен, технологию вижу примерно так: откопали участок существующего ЗУ, рядом вбили новые электроды, соединили их между собой и существующим ЗУ и т.д...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 15.3.2013, 20:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Но получается что для соединения контуров нового и старого ЗУ между собой все равно необходимо отключение, т.к. на них разный потенциал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.3.2013, 7:45
Сообщение #8





Гости






Цитата(Олег Зорин @ 15.3.2013, 20:44) *
Но получается что для соединения контуров нового и старого ЗУ между собой все равно необходимо отключение, т.к. на них разный потенциал?

Вы думаете разница потенциалов будет так высока, что невозможно работать без отключения ОРУ? Таки нет, работайте спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 16.3.2013, 12:34
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Что то в голове говорит, что разница потенциалов будет очень высока!!!???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 16.3.2013, 18:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Олег Зорин @ 15.3.2013, 21:44) *
Но получается что для соединения контуров нового и старого ЗУ между собой все равно необходимо отключение, т.к. на них разный потенциал?
Земля, вообщето, тоже проводник. Разница потенциалов врядли будет, выкак контура собираетесь соединять? В скольких точках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олег Зорин
сообщение 17.3.2013, 10:17
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Регистрация: 23.8.2011
Пользователь №: 24018



Цитата(Сергей ДД @ 16.3.2013, 18:46) *
Земля, вообщето, тоже проводник. Разница потенциалов врядли будет, выкак контура собираетесь соединять? В скольких точках?


По пальцам не посчитать более 20 мест соединения.

Меня более интересует, как с точки зрения нормативных документов это делается, не могу найти где сказано, что данные работы можно проводить без вывода в ремонт (отключения) или же наоборот. Ведь не дай бог во время присоединения старого контура к новому комутац. перенапряжение или еще что.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2013, 15:30
Сообщение #12





Гости






Не парьтесь. Работы оформляются только в действующих электроустановках. Земля таковой не является. Можете выполнять даже силами неэлектротехнического персонала (в т.ч. казосварщик), с возможным привлечением электротехнологиечского персонала (электросварщик).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2013, 16:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



т.е. "земля" не входит в состав электроустановки? что же это тогда?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2013, 16:55
Сообщение #14





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.3.2013, 16:19) *
т.е. "земля" не входит в состав электроустановки? что же это тогда?

земля может быть на территории электроустановки, в остальном это просто земля (участок, территория, планета)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2013, 17:10
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



вообще то речь идёт об заземлении, а не о планете и т.п.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2013, 17:28
Сообщение #16





Гости






о заземляющем устройстве, если быть точнее. А заземляющее устройство может быть очень даже разнообразным и простираться на значительные расстояния. ли при выполнении работ возможно приближение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, то необходимо принимать и соответствующие мероприятия (организационные и технические), см. гл.13 ПОТРМ-016-2001. Ежели вбивание дополнительных электродов в землю и присоединение с существующему заземляющему устройству не связано с такой опасностью, то оформление может быть совсем иное
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2013, 17:38
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а разве в вопросе ТС речь идёт о пероснале СМО? т.е ПОТРМ-016-2001 распространяется лишь на работы при приближении к ТВЧ под напряжением? и что за иное?
имхо ТС не напрасно парится - для примера - при присоединении к сущ. ЗУ - молния или пробой на землю - тогда что?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2013, 17:55
Сообщение #18





Гости






ПОТРМ
1.1.1. Настоящие Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [Далее - Правила] распространяются на работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

Если я, находясь за пределами территории ОРУ или выгороженной зоне на территории ОРУ где исключена возможность приближения к ТВЧ забью железяку в землю и приварюсь к рядом расположенной железяке, что за опасность возникнет?

Если ЗУ у ОРУ настолько плохо, что требуется его капитальный ремонт, то без отключения ОРУ никак не обойтись ибо будет связано с отсоединением заземляющих проводников от электрооборудования. Полную картину состояния ЗУ можно получить, если сделать его полное вскрытие. Локальная забивка электродов не спасет и не будет являтся ремонтом ЗУ.

А если человек босиком в грозу приблизился к металлическому забору ОРУ и коснулся его -существует опасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.3.2013, 18:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не понял - это к чему всё было?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.3.2013, 18:52
Сообщение #20





Гости






Что не поняли? О чем спрашивали?
Вернуться в начало страницы