Если завтра автор не отпишется, значит ноль всетаки отгорел и компа у него больше нет))
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
А я предупреждал что найти откуда напруга на оплетке не так то просто. Ноль хреновый однозначно! Вплоть до того что нет контакта на шпильке трансфртматора на ТП (было и такое). Нужно локализовать участок (опрос жильцов всего дома у кого наблюдаются подобные симптомы) Если скажем в соседнем подъезде все нормально, а жалуются только в вашем, то где искать понятно. Можно предположить что где то медь с алюминием под одной шайбой. Внешне вообще не земетно, а разбираешь, полный абзац. Так что жалобу в УК и пусть ищут, или по крайней мере перебирают все нули, хуже не будет. А причина - ваши соседи с хорошим аппетитом. Самовольное увеличение мощности (в разы) без замены общих сетей. Короче долбите УК и документируйте все неполадки. В итоге либо устранят неисправность, либо произойдет авария, тогда хоть будет с чем в суд идти (из опыта, стараются до этого не доводить).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
1. Прозвучала фраза «хохляцкие» - значит действия происходит на Украине, а на ней чуть другие заморочки чем в РФ по законодательству. Сам работал в Киеве, под Москвой, в Нижневартовске.
2. Нужна консультация с представителем Энергонадзора (или похожего), люди если вы есть на сайте отстучитесь. 3. Не ну понятно в водной кабель на квартиру надо менять на медь, чисто из эксплуатационных характеристик, и реле напряжения ставить на входе. 4. Если стояк перегружен еще на 3 этаже, то болт, а не 220 на 5, а за 9 этаж я молчу. 5. Спросите любого проектанта – он вам подтвердит, что в зависимости от года постройки типу по СНиПу на квартиру идет 1,5 – 3 кВт иногда 8 (эл плиты). Да щас считают от 6 кВт (12 кВт с эл плитами). Поэтому для хрущевки 70 г 1,5кВ на 1 комнатную квартиру по тем стандартам нормально, поэтому и стояк АП (АПВ) 10. Поменять стояк без документов, неверю. 6. Скрутку «0» надо однозначно разносить по клемниках и не только у вас, но и по всем этажам. 7. Надо проверить «наличие металлических связей», у меня в хозяйстве этот спасло один подъезд. 8. Электрик будет ходить с нормальным инструментом, трезвый и не полный «0», только тогда у него будет нормальная зарплата и он будет держатся за свое место. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Все соединеия нуля по квартире подчистили,подтянули.Все равно проблема осталась.Смотрите: все нули на этаже скручены вместе и ноль пошел на щитовую,там мне показали все прикручено и чисто.У соседей спросил,все четко работает(их нули скручены с моим).Может просто старая проводка(ну что то,типа "усталость металла"),прооводка 1967 года.И холодильник старый.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Сергей Г) Прозвучала фраза «хохляцкие» - значит действия происходит на Украине, а на ней чуть другие заморочки чем в РФ по законодательству. Там вообще с соблюдением какой-либо законности почти проблема, а уж о ЖКХ и говорить даже не стоит - везде кум, сват, брат!...Цитата Если стояк перегружен еще на 3 этаже, то болт, а не 220 на 5, а за 9 этаж я молчу. Там всего 3 этажа.Цитата Скрутку «0» надо однозначно разносить по клемниках и не только у вас, но и по всем этажам. Это со слов автора, а на самом деле ещё неизвестно относительно скруток и о каких скрутках речь. Цитата Нужна консультация с представителем Энергонадзора (или похожего).... А какой смысл и зачем, если: Цитата(Гость_Гость_Александер_*_*) ....жильцам трудно написать заявление и подписи собрать и отнести в ЖЕК,что бы поменяли проводку(бесплатно),ну некогда им,надо же водку пить по вечерам.Говорят:мы платим,пусть делают.Вот и все. Сначала провести полную ревизию квартирной проводки и её соответствие с действующими нагрузками. Может всего-то контакты на скрутках в РК слабые, а тем более если протечка когда-то была.Отсюда проблему не исправи, а по месту пригласить нормального толкокого спеца для диагностики. В противном случае этот разговор будет дорлгим и ни о чём.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Т.е. Вы вскрывали все распределительные коробки в квартире и проверяли контакты? И проблемы все равно остались? С холодильником, конечно, пора расстаться, но вся проблема явно не в нем. Про "усталость металла", надеюсь Вам не электрик рассказывал.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Все соединеия нуля по квартире подчистили,подтянули.Все равно проблема осталась.Смотрите: все нули на этаже скручены вместе и ноль пошел на щитовую,там мне показали все прикручено и чисто.У соседей спросил,все четко работает(их нули скручены с моим).Может просто старая проводка(ну что то,типа "усталость металла"),прооводка 1967 года.И холодильник старый. Если Вы сидите с соседом на одной фазе, то включите свой холодильник. Если напряжение сильно "просядет" и у Вас и у соседа, то искать проблему нужно не в своей квартире, а по "стояку". и т.д ищите по участкам. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Dimka1) Если напряжение сильно "просядет" и у Вас и у соседа, то искать проблему нужно не в своей квартире, а по "стояку" Цитата(Гость_Гость_Александер_*_*) У соседей спросил, все четко работает(их нули скручены с моим). Значит проблема в квартире (если полностью доверяться всем словам и описаниям автора)?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну тогда нужно напряжение на входе в квартиру мерить по нагрузкой и без (в установившемся режиме). Если подл нагрузкой проседает, то дело не в квартире.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#30
|
Гости ![]() |
Сказали,что стабилизаторы релейные,они плохие,потому,что ток падает ( к примеру) на 12 вольт,а стабилизатор добавит 25 вольт.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Кто сказал? Авторитетный электрик из ЖЭК? Ну правильно: ему, как эксплуатационщику, такие приборы не нужны. И я его, в принципе, понимаю.
Стабилизатор "вытягивает" "лишние" Амперы из сети, в которую подключён, чтобы обеспечить на выходе 220В. В целом, стабилизатор - это борьба со следствием, а не с причиной. Как временное средство для обхождения "малой кровью" - допустимо. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
Подключил холодильник к клемам на счетчике,там где пробки и проблема исчезла,комп работает четко.
Теперь нужно проверить респределительные коробки.И,наверно,поменять пусковое реле и провод 220 в холодильнике.Потом напишу. А по поводу УК ,ой,товарищи ппц,и писать стыдно: Договор с обл.энерго.Там написано,короче,если че,акт-притензию к ним.Ну пришел к ним.Они сказали,мы можем дать и больше киловатт,но у вас старая проводка,идите в ЖЕК.Вызывал электриков с ЖЕКА,так они пришли показали где пробка в эл.щитке,пошли показали эл.щитовую и сказали:вот видите,все прикручено,все хорошо,это у вас в квартире проводка старая и старый холодильник и все и ушли. Ну ниче,как говорил Батька Махно:"не було ще такого,шоб казаки спасувалы" Будем дальше искать. Просто у нас,как бы,таким не занимаются,что то искать,гдето подчистить.Плати бабло,придет фирма,все провода поменят на новые и все бует четко.А если хочеш чего то попросить,даже то,что в договоре,то или сам или задолбаешся оббивать пороги управляющего хозяйства и то ,они отговорятся,перекрутят и дурочком сделают.Если пенсионер или инвалид,то ваще сиди слушай радио. -------------------------- Только,вот когда то и мы станем пенсионерами,больными,а молодежь с пивом и магарычами в завединие,придет на работу...... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Просто у нас,как бы,таким не занимаются,что то искать,гдето подчистить. Типовой договор социального найма жилого помещения (утв. постановлением Правительства РФ 21 мая 2005 г. N 315) Цитата ... К текущему ремонту занимаемого жилого помещения, выполняемому Нанимателем за свой счет, относятся следующие работы: побелка, окраска и оклейка стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов с внутренней стороны, радиаторов, а также замена оконных и дверных приборов, ремонт внутриквартирного инженерного оборудования (электропроводки, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения) ... Про приватизированное жильё - вообще молчу. Иначе, будем звать электрика лампочку в бра поменять, сантехника - воду в унитазе слить. А от ДПСников на дороге - требовать, чтоб сход-развал отрегулировали. Общество потребителей. Что уж тут говорить... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.3.2013, 0:28 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.2.2008 Пользователь №: 10562 ![]() |
Поставте после счётчика реле напряжения, которое защитит электроприборы в квартире от бросков напряжения,а заодно всегда будет видно на дисплее какое напряжение в сети. http://www.digitop.com.ua/?q=ru/node/21
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(mawoda) Поставте после счётчика реле напряжения, которое защитит электроприборы в квартире от бросков напряжения, Это не тот случай....
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#36
|
Гости ![]() |
Товарищи,вот,что получается: купил кабель медный и подключил сразу где пробки.Теперь,если к этому кабелю подключить и холодильник и комп,то опять комп выбивает,а если комп в старую розетку,а холодильник к новому кабелю,то все хорошо.... ??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
А сколько пробок?И какую выбивает фазную или нулевую?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
И где они подключены - выше счетчика или ниже?
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
У вас комп наверное ровесник телевизору? Попробуйте заменить в нем блок питания.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Александер_*_*) если к этому кабелю подключить и холодильник и комп,то опять комп выбивает,а если комп в старую розетку,а холодильник к новому кабелю,то все хорошо. Комп не нужно подключать в одну розетку с холодильником, даже через удлинитель.Комп должен быть подключен к отдельной розетке и чтобы розетки компа и холодильника были разнесены как можно дальше друг от друга. Ну и ко всему прочему, комп очень желательно подключать через сетевой фильтр (типа "Pilot" и подобные). Цитата(uvk2) У вас комп наверное ровесник телевизору? Попробуйте заменить в нем блок питания. Человеку это будет не под силу, да и..... неужели у него такая "просадка" сети, что импульснику не хватает?Если правда БП маломощный и на пределе работает (или электрлиты "ку-ку"), тогда возможно такое действительно. А вообще-то.... информация со стороны автора какая-то.... не полная и частично не до конца понятная по причине как раз истинного положения дел. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |