Ув.Админ,не закрывайте тему.Нужно же что то сделать.Помогите,то уже нервов не хватает с работой наших организаций.
Ситуация такая 5-ти этажный кирпичный дом,1967 года.На этаже 5 пробок,4 на квартиры и 1 на лампочку на этаже.От этой пробки идет 2-жильный алюминевый провод к счетчику(счетчик в квартире) на нем 2 пробки(фаза и ноль).От счетчика такой же провод на розетки.Проблема:когда включается холодильник,лампочки в комнатах горятнемного слабее,и выключается клавиатура и мышка на компе на 5-6 секунд(они подключены USB).Уже в компе перепаял конденсаторы(понадувались),и телевизор был в ремонте(сказали испорчены детали от перепада напряжения).И еще:когда соседи на нашем этаже звонят в свои звонки,у меня реагирует телевизор(быстрая горизонтальная полоска,когда жму на звонок). Пришел электрик с ЖЕКа,почистил контакты и в розетках и где пробки и поподтягивал.Ничего не изменилось.А еще,когда холодильник выключается,то тоже выбивает клавиатуру и мышку и лампрочки моргнут быстро. На квартиру(в договоре написано) 1,5 Киловатта.Потому,что проводка 1989 года(В Жеке сказали. Может,такие проблемы из-за того,что жильцы из соседней квартиры подключили индивидуальный электрокотел(у них свои батареи и подогрев пола) и кондиционер.И на верхних этажах тоже поставили кондиционеры и стиральные машины(немного но есть).Может на мою фазу подключили? Приходится согласится,что мы "хохлянское быдло",потому,что жильцам трудно написать заявление и подписи собрать и отнести в ЖЕК,что бы поменяли проводку(бесплатно),ну некогда им,надо же водку пить по вечерам.Говорят:мы платим,пусть делают.Вот и все. Да,еще:дал заявку в ЖЕК,что бы МОЩНОСТЬ померяли,ну Вы писали,что есть спец приборы.Вечером звонят из ЖЕКА,говорят "заявка выполнена,померяли,у Вас все в порядке 220 Вольт". И закрыли заявку.А с электрикой все по-старому. В облэнерго сказали: "Мы отвечаем только за счетчик".В ЖЕКЕ-" Все в порядке" Может Вы поможете,как быть,что делать?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Что та у вас космической явлений... поменяйте провод на вводе квартиры заодно проверте контактный соединение в коробах
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
........и поставьте стабилизатор.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Полоска на телевизоре появляется когда на оплетке антенного кабеля напруга есть. Вывод - оплетка соединена с корпусом щитка (или с нулем, причем может не только на этаже, а и в другом месте) и налицо т.н. гуляние нулика. По простому где то в подъезде хреновенький ноль, а току куды то течь нужно вот он по оплетке и бежит. Найти в каком месте достаточно сложно. Из опыта плавились кабеля на 9 этаже где было соединение 2х подъездов, ну эт отдельная тема. Второй момент при включении холодильника - пусковой ток который раз в 5 превышает нормальный, из-за чего происходит кратковременное падение напряжения как на вводном проводе так и на проводах по квартире. Вывод- нужна замена вводного провода от подъезда до квартиры. Предполагаю что там люминий максимум 2,5мм2. Поменяйте хотя бы на медь такого же сечения. Как это все увидеть - пригласить товарисча со стрелочной Цешкой воткнуть ее в любую розетку и наблюдать при включении чего нибудь. Если хорошее падение отклонится вольт на 10-15, если ноль гуляет и того больше. Провести такой же эксперимент на пробке в подъезде. Если проблема в Вашем проводе в подъезде отклонение стрелки будет меньше, а если в нуле то картина не изменится. И просмотрите нули по всему подъезду и у себя и на соседних этажах, явно где то подгорают. Проводка на такие нагрузки не расчитана, да если они еще и на одной фазе сидят то по нулю не слабый ток бегает.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Пришел опять электрик с ЖЕКа.Холодильник старенький "Днепр",прибор вставили в другую розетку,возле розетки,показывает 214 Вольт.Ждем.Включился холодильник и прибор показал,только быстро 450 Вольт,при повторном включении холодильника прибор показывал то 700 Вольт,то 350 (индикатор цифровой),только столько Вольт показывает бысто,в момент запуска холодильника.Даже когда приставили контакты прибора на счетчике где пробки и включился холодильник,то тоже подскакивает напряжение 370,450 Вольт(в момент запуска).
И еще когда отверткой-индикатором дотронутся до железа холодильника(там где краска стерлась),то горит индикатор,а если штекер холодильника в розетке перевернуть,то индикатор не горит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Электрик из ЖЭКа наверное, не знает, что цифровые мультяшки в момент скачка напряжения могут показать что угодно. Такие замеры я бы даже стрелочным тестером не стал бы делать: электромагнитные головки оперативнее реагируют, но их стрелка "проезжает" нужную "остановку". Время ей надо, чтоб успокоиться. А магнитоэлектрические приборы (Цешки) - у них стрелка более инерционная. Тут осциллограф нужен. В ЖЭКе таких штуковин не ищите.
Непонятна и проблема с конденсаторами: вздуваются они при повышенном напряжении. С Вашим лимитом в 1,5 кВт и энергопрожорливыми теплолюбивыми соседями ни о каком повышении речи быть не может - только просадка. Пока нуль в подвале не отгорит. Электрику, кстати, посоветуйте его проверить. Ну а холодильник - выбросьте его, нафиг. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Симптомы такие , будто где - то нолик отгорает по тихому. В худшем случае придет в гости в квартиры 380В вместо 220. Явление конечно неприятное, но симптомы таковы. Электрика однозначно, пусть нули проверяет вплоть до щитовой подъезда. Только долго как-то отгорает. Обычно такие явления приходят практически без предпосылок.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 14.3.2013, 16:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Александер_*_*) Нужно же что то сделать.Помогите,то уже нервов не хватает с работой наших организацийю А как Вам можно помочь отсюда, если самим жильцам этого дома ничего не нужно?....жильцам трудно написать заявление и подписи собрать и отнести в ЖЕК,что бы поменяли проводку(бесплатно),ну некогда им,надо же водку пить по вечерам.Говорят:мы платим,пусть делают.Вот и все. А если не нужно, тогда ЖЭК и не будет ничего предпринимать в этом случае.... Для начала, как-минимум поменять вводной провод (кабель), который заходит в квартиру. Но опять же.... с такимм отношением вряд ли стоит это ожидать. Или Вы думаете, что отсюда можно заставить работников ЖЭКа заменить вводную проводку или разобраться (проверить) с сетью дома в целом?.... Сообщение отредактировал Rezo - 14.3.2013, 16:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() У этих парней даже мегаомметра не бывает) Но всё равно, пытаются китайскими мультяшками (кто посолиднее - Цешкой с кл. точности 4,0) контролировать качество ЭЭ. Или, сами понимают, что это - бред, но всё равно меряют. Чтоб отвязаться. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
В щитке на этаже нули с 4-х квартир скручены вместе и потом ноль идет на электро щитовую.Это правильно так? Если не правильно,то какие могут быть последствия? Хотя электрик,тот,что приходил,сказал,что так и должно быть....??
И еще: взял лампочку и один провод от лампочки в розетку в ноль,другой к телевизионному кабелю-лампочка не горит. А если один провод от лампочки в разетку в фазу,а другой к телевизионному кабелю-то лампочка горит очень хорошо.Это так и должно быть? Спасибо Вам за помощь !!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
По поводу нулей: ну, то, что скручены - не хорошо, но, в принципе, схема не нарушена: ноль от стояка, с него раздаются четыре нуля - по одному на квартиру.
Что касается лампочки и коаксиалки - см. пост №4. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Подскажите,пожалуйста,а почему когда включается холодильник,напряжение повышается,то 360,то 450 и в другой комнате тоже подскакивает,когда включается холодильник? Оно же должно падать,холодильник в момент запуска всю мощность забирает.....?? А почему подымается??
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Либо измерения проводились супер-навороченным прибором (который не каждый местный РЭС может себе позволить - имхо), либо Вы упорно не хотите читать. Своё мнение я уже высказал. Пост №6, абзац 1.
Купите дешёвый стрелочный китайский тестер за 150-200 рублей, и повторите опыт. Если стрелка отклонится вправо - тогда мы уже репу и будем чесать. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата а почему когда включается холодильник,напряжение повышается,то 360,то 450 Чем и где намерили?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Полоска на телевизоре появляется когда на оплетке антенного кабеля напруга есть. Вывод - оплетка соединена с корпусом щитка (или с нулем, причем может не только на этаже, а и в другом месте) и налицо т.н. гуляние нулика. По простому где то в подъезде хреновенький ноль, а току куды то течь нужно вот он по оплетке и бежит. Вот совершенно верно! Когда антенный кабель отгорит (а он, похоже, единственное замещение отгоревшего нуля, что ещё спасает дом от полного кризиса), сгорит вся бытовая аппаратура. Так что готовьтесь купить новые компы, телевизоры, холодильники. Пожарчик в догонку тоже может случиться... Всё потому, что вместо нулевого рабочего проводника (которого уже нет) ток идёт где попало: по трубам, кабелям, арматуре, соединительным шлангам и т.д. Электропроводка в аварийном состоянии. Больше: пушистая полярная лиса на пороге! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Чем и где намерили? А то Вы и не догадываетесь! Мультяшка с примитивным АЦП серии "Чё хочу, то и покажу!". У меня тоже такой брат-акробат: Да ещё и неправильную полярность включения мне показывает... Пришел опять электрик с ЖЕКа ... (индикатор цифровой)
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 14.3.2013, 20:37 -------------------- |
|
![]() |
||
Гость_Гость_Александер_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Электрик сказал,что ток в телевизионном кабеле от того,что на чердаке дома стоит усилитель(телесигнала) .Т.е.усилитель и дает этот ток.
Может такое быть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Как то я привык, что для питания усилителя применяют понижающие трансформаторы. Транс даёт гальваническую развязку с сетью - поэтому, слова электрика заставляют меня усомниться в его адекватности. Ну, или просто задолбали Вы его, вот он и ляпнул, чтоб отвязаться.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Электрик сказал,что ток в телевизионном кабеле от того,что на чердаке дома стоит усилитель(телесигнала) .Т.е.усилитель и дает этот ток. Чушь свинячья. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |