Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 14.3.2013, 6:33
Сообщение #1





Гости






Из щитка в подьезде проведена отдельная линия 3х4мм2 для питания водонагревателя.В щитке земля подключена к общему нулю.А на фазу установили автомат.
Сейчас подумываю установить УЗО, но только в квартире.Пусть даже временно без монтажа на рейку.Хочу отрезать кабель водогрея и врезать туда УЗО.Это рабочее решение? А землю в таком случае лучше убрать как ненужную или оставить пусть себе зануляется в подьезде? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.3.2013, 7:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



УЗО так же можно в щите поставить, будет защищать всю линию и водогрей. Кстати за частую производитель предусматривает узо в проводе водогрея, нет у вас случайно? Если найдете такоеже, лучше всего. И при условии что водогрей не на гарантии, иначе при повреждении провода водонагревателя потеряете ее. Если будете ставить обычное УЗО , предназначенное для установки в щит, тогда его нужно разместить в боксе пластиковом хотя бы. Иначе будут доступные к прикосновению токоведущие части.
Защитный нуль (зазмеление) оставте на месте. Точно не помешает. Но нужно чтобы этот провод был отдельно подключен от рабочего нуля, под свой зажим, болт. Лучше всего от своего зажима от нулевого провода стояка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 14.3.2013, 8:00
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Лучше ставить УЗО прямо в подъездном щитке. А у Вас ноль на нулевую шинку приходит какого сечения? Просто, если меньше 10мм по меди или 16мм по алюминию, то так РЕN разделять не следует.

Сообщение отредактировал shpinel - 14.3.2013, 8:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.3.2013, 8:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



землю не можно, а НУЖНО оставить, причем идти должна с подъезда без разрыва
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 14.3.2013, 9:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



'Гость_Дмитрий_*'

Хочу отрезать кабель водогрея и врезать туда УЗО.Это рабочее решение?

Да.

А землю в таком случае лучше убрать как ненужную или оставить пусть себе зануляется в подьезде?

Оставить.

Про красоту и дизайн данного решения Вам решать. Хотя на вкус и цвет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 14.3.2013, 11:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



А лучше не париться и купить готовое узо типа вилка втыкается в розетку а в этой вилке еще розетка в нее уже водогрей. Есть решение даже у ИЕКа стоит порядка 900-1100руб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2013, 19:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(push @ 14.3.2013, 8:25) *
землю не можно, а НУЖНО оставить, причем идти должна с подъезда без разрыва
Нужно то нужно, но вдруг гдето дальше ноль отгорит.Неприятно будет.И УЗО не поможет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2013, 19:23
Сообщение #8





Гости






Цитата(Из России @ 14.3.2013, 9:24) *
'Гость_Дмитрий_*'

Хочу отрезать кабель водогрея и врезать туда УЗО.Это рабочее решение?

Да.

А землю в таком случае лучше убрать как ненужную или оставить пусть себе зануляется в подьезде?

Оставить.

Про красоту и дизайн данного решения Вам решать. Хотя на вкус и цвет...
Никакой красоты и дизайна.Решение на время сезонного отключения воды.Даже голые части УЗО не страшны.Живу один, хожу аккуратно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2013, 19:28
Сообщение #9





Гости






Цитата(push @ 14.3.2013, 11:10) *
А лучше не париться и купить готовое узо типа вилка втыкается в розетку а в этой вилке еще розетка в нее уже водогрей. Есть решение даже у ИЕКа стоит порядка 900-1100руб
Есть такое решение на 25А ? Если да, то буду смотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 14.3.2013, 19:36
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Гость @ 14.3.2013, 20:28) *
Есть такое решение на 25А ? Если да, то буду смотреть.

"Евро" вилки, как и "евро"розетки (стандарт штепселя F) по паспорту не выше 16А. У Вас водонагреватель сколько потребляет?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2013, 19:51
Сообщение #11





Гости






Как несложно догадаться-потребляет 25А.Поэтому обойдусь без лишних вилок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 15.3.2013, 4:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(Гость @ 14.3.2013, 23:21) *
Нужно то нужно, но вдруг гдето дальше ноль отгорит.Неприятно будет.И УЗО не поможет.


Чет не понял, это сейчас о чем? А если ядрена бомба упадет? Мож вообще не стоит заморачиваться? Можно даже и не изолировать, две бритвочки в ванну и хай греет icon_smile.gif



Цитата(Гость @ 14.3.2013, 23:51) *
Как несложно догадаться-потребляет 25А.Поэтому обойдусь без лишних вилок.


Я так понимаю нагреватель проточного типа? Тогда сразу в корзину все рассуждения, отдельный провод от щитка с землей на клеммы нагревателя (ну или через силовой разъем типа как на плите), в щите УЗО (обязательно для ванных комнат!), систему уравнивания потенциалов в ванной или заменить все оборудование на деревянное icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.3.2013, 5:38
Сообщение #13





Гости






Ты может и за галимое зануление даже когда есть УЗО, а другие спецы против.И я на их стороне.Считаю, что вероятность пробоя ТЭНА вкупе с отказом УЗО-меньше вероятности того, что ниже по стояку отгорит ноль.
А так УЗО будет в квартире и никакое "оборудование" я из-за двух недель менять не собираюсь.Путсь хоть бомбы падают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.3.2013, 9:28
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Это какие такие СПЕЦы против? Любой мал-мал грамотный СПЕЦ даже слушать не будет бредни насчет против. Корпус любого оборудования должен быть заземлен (можете употребить занулен.) И УЗО срабатывает от утечки тока на корпус. Если корпус изолирован от земли, УЗО утечку не обнаружит и на корпусе будет присутствовать потенциал (в технике посерьезней на входе фильтры установлены, и даже при исправном оборудовании присутствует 110 вольт). Хозяин конечно барин, пусть падают, только зачем тогда вопрос было задавать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения