![]() Разъединитель , Не до конца понимаю схему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Разъединитель , Не до конца понимаю схему |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, ковыряюсь (пытаюсь разобраться) в схеме КТП, и вот на вводе стоит разъединитель, я понимаю что он устанавливается на опоре перед ТП, на схеме к нему подходит три фазы, но справа как бы пунктиром (механическая связь, как я понимаю) все три фазы, при включении РЛНД (вроде как оба "трехполюсника"разомкнуты, а значит при включении оба замкнутся ) по схеме создается впечатление что отри фазы замкнутся на землю, я понимаю что это глупость, и соответственно не до конца могу понять именно этот участок (выделенн красным).
Так же не совсем ясно пришло три фазы а схема соединения обмоток ВН звезда, откуда ноль? Или он и берется с той земли ? Сори за глупые вопросы) Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.3.2013, 22:07 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Я так понимаю, что это имеются ввиду привод для ручного включения заземляющих ножей. В рабочем режиме ничего на землю не замкнется.
Какой ноль на высокой стороне? Вы о чем? Он там и не нужен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
да, я прекрасно понимаю, что на высокой стороне ноль не нужен, но в идеале разве схема соединения обмоток трансформатора на высокой стороне не должна быть треугольник? а на схеме что на высокой что на низской стороне, звезда.
и подходит три фазы, нуля на схеме по высокой стороне нет, но почему то обмотки сойденены звездой |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Просто выбрали такой транс. Обычно используется треугольник/звезда, потому что ток КЗ при таком срединении обмоток получается выше, что лучше для срабатывания релейной защиты. А тут выбрали звезда/звезда. Из средней точки звезды можно ноль не выводить, вот Вам и изолированная нейтраль.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 31.5.2012 Из: Армавир Пользователь №: 27757 ![]() |
Большое спасибо, тоесть в общем плане это просто так нарисована схема и не чего на землю не замыкается, просто как бы думал, что есть логика в замыкании на землю тех ножей, когда фазные ("магистральные" ножи на вводе) отключенны, тоесть как бы заземлить высокую сторону обмотки трансформатора, мол наверняка, но опять же рисунок ключей сделан попарно, тоесть либо оба замкнуты, либо разомкнуты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
может криво объясню:
показана так сказать механическая связь - при включении силовых ножей раздела земляные не включить и наоборот -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.3.2013 Пользователь №: 31539 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Скорее землю не включиш, пока включена линия, и наоборот.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23108 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Получается что заземляется отключиная линия для рем работ - для страховки? Получается заземление в сторону подстанции -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Блокировка.
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 19:10 |
|
![]() |