сообщение 13.3.2013, 22:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Доброго времени суток уважаемые форумчане, такой вопрос, ковыряюсь (пытаюсь разобраться) в схеме КТП, и вот на вводе стоит разъединитель, я понимаю что он устанавливается на опоре перед ТП, на схеме к нему подходит три фазы, но справа как бы пунктиром (механическая связь, как я понимаю) все три фазы, при включении РЛНД (вроде как оба "трехполюсника"разомкнуты, а значит при включении оба замкнутся ) по схеме создается впечатление что отри фазы замкнутся на землю, я понимаю что это глупость, и соответственно не до конца могу понять именно этот участок (выделенн красным).
Так же не совсем ясно пришло три фазы а схема соединения обмоток ВН звезда, откуда ноль? Или он и берется с той земли ?

Сори за глупые вопросы)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1920 x 1080 (385.2 килобайт)


Сообщение отредактировал overlord1781 - 13.3.2013, 22:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.3.2013, 22:34
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Я так понимаю, что это имеются ввиду привод для ручного включения заземляющих ножей. В рабочем режиме ничего на землю не замкнется.
Какой ноль на высокой стороне? Вы о чем? Он там и не нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 13.3.2013, 22:41
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



да, я прекрасно понимаю, что на высокой стороне ноль не нужен, но в идеале разве схема соединения обмоток трансформатора на высокой стороне не должна быть треугольник? а на схеме что на высокой что на низской стороне, звезда.
и подходит три фазы, нуля на схеме по высокой стороне нет, но почему то обмотки сойденены звездой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.3.2013, 22:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Просто выбрали такой транс. Обычно используется треугольник/звезда, потому что ток КЗ при таком срединении обмоток получается выше, что лучше для срабатывания релейной защиты. А тут выбрали звезда/звезда. Из средней точки звезды можно ноль не выводить, вот Вам и изолированная нейтраль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 13.3.2013, 22:58
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Большое спасибо, тоесть в общем плане это просто так нарисована схема и не чего на землю не замыкается, просто как бы думал, что есть логика в замыкании на землю тех ножей, когда фазные ("магистральные" ножи на вводе) отключенны, тоесть как бы заземлить высокую сторону обмотки трансформатора, мол наверняка, но опять же рисунок ключей сделан попарно, тоесть либо оба замкнуты, либо разомкнуты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.3.2013, 23:16
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может криво объясню:
показана так сказать механическая связь - при включении силовых ножей раздела земляные не включить и наоборот


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Venik
сообщение 13.3.2013, 23:35
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 13.3.2013
Пользователь №: 31539



Цитата(с2н5он @ 14.3.2013, 0:16) *
может криво объясню:
показана так сказать механическая связь - при включении силовых ножей раздела земляные не включить и наоборот

Здравствуйте.Получается что заземляется отключиная линия для рем работ - для страховки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_12
сообщение 13.3.2013, 23:46
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 138
Регистрация: 21.12.2012
Пользователь №: 29801



Скорее землю не включиш, пока включена линия, и наоборот.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.3.2013, 0:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Venik @ 14.3.2013, 0:35) *
Получается что заземляется отключиная линия для рем работ - для страховки?

Получается заземление в сторону подстанции


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.3.2013, 9:39
Сообщение #10





Гости






Блокировка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:10
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены