Проверка трансформаторов тока по номиналу , Проверка трансформаторов тока

Galina1981
сообщение 12.3.2013, 8:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Как проверить установленный трансформатор тока на стороне 10 кВ, не завышен ли по номиналу, и показать это на графике
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.3.2013, 8:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1556
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Galina1981 @ 12.3.2013, 7:37) *
... не завышен ли по номиналу, и показать это на графике

По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2013, 10:44
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.3.2013, 10:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или просто померять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 12.3.2013, 11:22
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Нужно проверить, а для этого нужно построить график нагрузки.Только как это сделать не пойму.


Цитата(mic61 @ 12.3.2013, 9:44) *
По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график?

Да это коэффициент трансформации, а график нагрузки.Вот это все добро нужно связать, чтобы было видно завышен или нет коф.трансформации.


Цитата(shpinel @ 12.3.2013, 11:44) *
Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока.

а в график как это затолкать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2013, 12:11
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать.
Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ.

Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 12.3.2013, 13:34
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 12.3.2013, 13:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Цитата(shpinel @ 12.3.2013, 13:11) *
Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать.
Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ.

Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора.

Трансформатор загружен на 65 %, схематично можно изобразить, пожалуйста, очень нужно.

Цитата(Сергей Г @ 12.3.2013, 14:34) *
Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода.

Ой, да какой энергосбыт мне для диплома нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2013, 14:48
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем icon_biggrin.gif
Вот, что нашел в сети
http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf

На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 12.3.2013, 16:05
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Цитата(shpinel @ 12.3.2013, 15:48) *
Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем icon_biggrin.gif
Вот, что нашел в сети
http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf

На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде.

Спасибо большое,но извините за назойливость, а как на этом графике видно недогружен или перегружен ТТ и как найти тангенс угла наклона

Сообщение отредактировал Galina1981 - 12.3.2013, 16:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2013, 16:25
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



График, где синим нарисовано. Ось ординат - ток в процентах от номинального тока ТТ, ось абсцисс - время. Перегрузки ТТ нет. Полная загрузка ТТ в 20 часов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 12.3.2013, 16:38
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Это какие графики???

Номинальный ток трансформатора тока выбирается по номинальному току нагрузки либо по току кз защищаемой линии.



И вот ещё, возможно по твоей теме.

ПУЭ 7 изд.

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока сзавышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической итермической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузкеприсоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять неменее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - неменее 5%.





--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 12.3.2013, 17:32
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Цитата(shpinel @ 12.3.2013, 17:25) *
График, где синим нарисовано. Ось ординат - ток в процентах от номинального тока ТТ, ось абсцисс - время. Перегрузки ТТ нет. Полная загрузка ТТ в 20 часов.

Номинальный ток первичной обмотки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.3.2013, 18:16
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации.
Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 12.3.2013, 18:27
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Конечно первичной.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 13.3.2013, 16:12
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



Цитата(shpinel @ 12.3.2013, 19:16) *
Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации.
Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть.

Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь"

Цитата(Galina1981 @ 13.3.2013, 17:06) *
Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь"

У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне тупоголовому человеку как это в график затолкать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.3.2013, 17:00
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией.
Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Galina1981
сообщение 13.3.2013, 17:06
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 12.3.2013
Пользователь №: 31506



[quote name='shpinel' date='13.3.2013, 18:00' post='274917']
За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией.
Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс.

Извиняю icon_smile.gif, вот так нас учат заушно, если брать в процентах от номинального получаются маленький ток в процентах, и как тут понять , когда будет загружен тт на 100 %
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 13.3.2013, 20:44
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



1. ТТ на стороне 10кВ обычно выбирается исходя из номинальной мощности трансформатора 10/0,4кВ. Берется номинальная мощность транса, высчитывается ток, по нему выбирается ТТ.
2. Ваш транс 10/0,4кВ загружен, как Вы написали, на 65% => и ТТ не может быть полностью загружен.