![]() Проверка трансформаторов тока по номиналу , Проверка трансформаторов тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проверка трансформаторов тока по номиналу , Проверка трансформаторов тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
Как проверить установленный трансформатор тока на стороне 10 кВ, не завышен ли по номиналу, и показать это на графике
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
... не завышен ли по номиналу, и показать это на графике По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
или просто померять
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
Нужно проверить, а для этого нужно построить график нагрузки.Только как это сделать не пойму.
По какому номиналу? Вы имеете ввиду коэффициент трансформации? А что это за график? Да это коэффициент трансформации, а график нагрузки.Вот это все добро нужно связать, чтобы было видно завышен или нет коф.трансформации. Посчитать ток на стороне 10кВ в зависимости от мощности трансформатора. Далее сравнить полученный результат с номиналом трансформатора тока. а в график как это затолкать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать.
Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ. Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
Как я это вижу. Мое ИМХО, так сказать. Строится график суточной токовой нагрузки. Номинальное значение ТТ также отображается на этом графике. Так и будет видно - недогружен или перегружен ТТ. Но не стоит забывать, что ток напрямую зависит от загрузки трансформатора. Если транс загружен несильно, то и ток будет меньше. А следовательно может показаться, что номинал ТТ завышен. Номинал ТТ выбирается из условия полной загрузки силового трансформатора. Трансформатор загружен на 65 %, схематично можно изобразить, пожалуйста, очень нужно. Извените, Вам для себя любимого или энергосбыта. Если сбыта – должны выдать стандартную форму. Мне пришлось мудохатся в сумме 1,5 месятся за полгода. Ой, да какой энергосбыт мне для диплома нужно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем
![]() Вот, что нашел в сети http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
Пишу с телефона, поэтому рисовать не на чем ![]() Вот, что нашел в сети http://www.ogbus.ru/authors/Shklyarskii/Shklyarskii_1.pdf На 3 странице приведен график токовой нагрузки. У Вас должно быть что-то в этом роде. Спасибо большое,но извините за назойливость, а как на этом графике видно недогружен или перегружен ТТ и как найти тангенс угла наклона Сообщение отредактировал Galina1981 - 12.3.2013, 16:46 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
График, где синим нарисовано. Ось ординат - ток в процентах от номинального тока ТТ, ось абсцисс - время. Перегрузки ТТ нет. Полная загрузка ТТ в 20 часов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Это какие графики???
Номинальный ток трансформатора тока выбирается по номинальному току нагрузки либо по току кз защищаемой линии. И вот ещё, возможно по твоей теме. ПУЭ 7 изд. 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока сзавышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической итермической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузкеприсоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять неменее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - неменее 5%. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации.
Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
Конечно первичной.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
Какая разница. Там же график в процентах. Вспомните про коэффициент трансформации. Дипломный руководитель Вам отказался помогать что ли? Он-то лучше должен знать, что должно в итоге на бумаге быть. Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь" Все равно я не поняла, как в проценты перевести.А дипломный руководитель сказал: " разбирайтесь" У меня есть данные по контрольным замерам, где отражены показания амперметра по каждому фидеру 10 кВ, время замеров. Объясните мне тупоголовому человеку как это в график затолкать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией.
Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.3.2013 Пользователь №: 31506 ![]() |
[quote name='shpinel' date='13.3.2013, 18:00' post='274917']
За 100% берете номинальный ток ТТ. Дальше отмечаете на графике точками Ваши замеренные токи в процентах от номинального значения в соответствии со временной шкалой. Соединяете точки линией. Извините, но как-то странно такие вещи дипломнику-технарю объяснять. Это же школьный курс. Извиняю ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
1. ТТ на стороне 10кВ обычно выбирается исходя из номинальной мощности трансформатора 10/0,4кВ. Берется номинальная мощность транса, высчитывается ток, по нему выбирается ТТ.
2. Ваш транс 10/0,4кВ загружен, как Вы написали, на 65% => и ТТ не может быть полностью загружен. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 10:52 |
|
![]() |