Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора?
|
|
|
|
|
9.3.2013, 19:10
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Перевернуть статор другой стороной, если конструкция позволит.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
9.3.2013, 19:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора? Вскрывать надо, смотреть, думать.. может что и получится. Фото схемы на форум. Удачи -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
9.3.2013, 19:40
Сообщение
#4
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора? Примените принцип реверса, применяемое в дрелях, шуруповертах.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
|
|
9.3.2013, 20:18
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.2.2013 Пользователь №: 31224 |
Схема нужна
-------------------- www.electrik-v-rostove.ru
|
|
|
9.3.2013, 22:56
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Примените принцип реверса, применяемое в дрелях, шуруповертах. В дрелях и шуруповёртах - коллекторные двигатели, в вентиляторах - асинхронные. Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти. К тому же винт рассчитан на вращение в определённую сторону, и при обратном вращении будет больше шуметь. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
9.3.2013, 23:10
Сообщение
#7
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... при обратном вращении будет больше шуметь. ... или сорвавшись ... улететь ... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
|
|
9.3.2013, 23:17
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Засунули вентилятор в канал другой стороной. Уже полгода как объект был сдан. Обнаружено владельцем. "Позор джунглям!". |
|
|
10.3.2013, 1:12
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 |
...Здесь, скорее всего, надо перекинуть концы той обмотки,что включена через конденсатор. Если удастся их (концов) найти. ... Эти двигатели без конденсаторов, у них кроме основной обмотки есть вспомогательная - короткозамкнутый виток на каждом полюсе. Двигатели являются не реверсивными. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
10.3.2013, 9:12
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Нужен совет-консультация. Есть канальный вентилятор "Домовент 100 СВ". Вентилятор переменного тока. Как можно изменить направление вращения двигателя вентилятора? А чем вызвана такая необходимость? Если он рассчитан для установки в вентиляционный канал квартиры, то у него уже должно быть правильное направление вращения. А если хотите приспособить в другое место, то может проще изменить способ установки? |
|
|
|
|
10.3.2013, 12:02
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Эти двигатели без конденсаторов, у них кроме основной обмотки есть вспомогательная - короткозамкнутый виток на каждом полюсе. Двигатели являются не реверсивными. Не прислушались так-таки. Цитата Перевернуть статор другой стороной, если конструкция позволит. А я так делал.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
10.3.2013, 12:09
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.3.2013 Пользователь №: 31432 |
Спасибо всем за дельные и конструктивные советы и рзъяснения. Уже принял решение "изменить способ установки"...А вызвана эта проблема как раз тем, что был удобен стандартный способ установки вентилятора (без доработок панели с сеткой).Еще раз всем спасибо!
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|