Утечка энернии? , Выключается УЗО не пойму почему...

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:04
Сообщение #1





Гости






При ремонте новой квартиры 3 года назад заложена новая медная проводка, с сечением с запасом по мощности. Электрика в ванной и туалете выведены на отдельное УЗО. Года два назад начались отключения УЗО. Начал искать причину, вначале казалось что на отключение влияет водонагреватель накопительного типа. Выключал его и включал УЗО и всё работало. Потом как-то вырубился свет при выключеном нагревателе. Выключил из розетки стиралку. Заработало. Включил нагреватель - не вырубается свет. Включил стиралку - выбило. Стирали с той поры выключив остальную нагрузку. После стирки выключал стиралку от розетки. Но недавно только включил свет в ванной и УЗО отключился, причем и стиралка и нагреватель были отключены из розеток. Спросил у электрика на работе, тот предположил что это утечка энергии, но как ее найти не знает.
Прошу помочь найти причину и способ лечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:06
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Вопрос: на ванную кабель идёт с РЕ-жилой?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:22
Сообщение #3





Гости






Не знаю что это за жила, но проводка с массой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:24
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



В смысле 3жильный кабель? и розетки и свет в ванной запитаны от одного УЗО?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:33
Сообщение #5





Гости






Да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диманыч
сообщение 8.3.2013, 20:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 179
Регистрация: 5.3.2013
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351



Я так предполагаю, что у Вас просто отсырела проводка и где-то идёт небольшая утечка на землю.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:43
Сообщение #7





Гости






Не знаю как насчет отсырела... Не сказать что в ванной влажность большая. Вытяжка есть да и дверь в ванную часто приоткрыта. Проводка в стене да еще и под плиткой. Соседи не заливали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 8.3.2013, 20:57
Сообщение #8





Гости






Еcли не сырость то возможно при монтаже ноль и землю скрутили до кучи .Эффект примерно соответствует описанному.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.3.2013, 21:00
Сообщение #9





Гости






А где у Вас распредкоробка установлена, непосредственно в ванной или вне её?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 21:16
Сообщение #10





Гости






Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный, его никто не подгонял. Может дефект какой проводки?

Распредкоробка уже точно не помню где. кажется на внешней стене со стороны корридора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 8.3.2013, 21:44
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Что там на узо написано? Утечка в стиралке и в нагревателе может проявляться не всегда. Возможно попадание влаги на контакты. Вам поможет вызов электрика. Может и с проводкой накосячили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_123_*_*
сообщение 8.3.2013, 21:45
Сообщение #12





Гости







Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный, его никто не подгонял.

Дело не в гонках ине в серьезности а в том что не ошибается только тот кто ничего не делает.Хотя я бы на месте этого серьезного всетаки косяк поискал.Хотябы из любопытства не говоря уж про репутацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.3.2013, 21:59
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Как вариант.
Дефектное УЗО. Проверяется заменой на другое УЗО, аналогичное по параметром, можно из недорогих и небрендовых, но не откровенно отстойных... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 22:00
Сообщение #14





Гости






Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500. Я уже думал вызвать электрика, но что б в холостую не получилось хочу поточней сформулировать ему задачу. Для чего здесь и задаю вопрос. а то халявщиков полно - придет а сам ничего сделать не сможет. только время свое и мое потратим зря.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 8.3.2013, 22:20
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2013, 22:00) *
Вроде если правильно считать то у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500. Я уже думал вызвать электрика, но что б в холостую не получилось хочу поточней сформулировать ему задачу. Для чего здесь и задаю вопрос. а то халявщиков полно - придет а сам ничего сделать не сможет. только время свое и мое потратим зря.

Если время потратите зря, то тогда придётся другого вызывать и так до тех пор, пока не отремонтируете. У вас нет другого выхода, в данной ситуации через интернет выявить проблему крайне затруднительно, хотя... может вам повезёт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 22:23
Сообщение #16





Гости






А как проверить исправен или нет автомат? Менять местами с другим не хочется. Есть другие варианты?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.3.2013, 22:39
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_123_* @ 8.3.2013, 20:45) *
Не знаю как там ноль и земля скручены, но делал проводку парень серьезный

Любую проводку самого серьёзного парня вырубит соединённая с нулём земля.
Если точнее, то соединение нулевого и защитного проводника приведет к отключению дифференциальной защиты.

Цитата
у меня не УЗО а дифавтомат "DEKraft". Написано на нем С25, 230 вольт и в рамке еще 4500

А ещё должен быть написан дифференциальный ток отключения (ток утечки).

Цитата
Есть другие варианты?

Соединить ноль и землю при наличии нагрузки или нажать кнопку "тест" (что и полагается делать регулярно). Это для "диф" части. Устроить короткое замыкание (для электромагнитного расцепителя). Подключть нагрузку в 30 А (для теплового расцепителя).
В этой коробочке три защиты.

Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2013, 22:45


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 8.3.2013, 22:42
Сообщение #18





Гости






странно, боитесь потратить время, вызвав электрика, а сейчас, если вам не смогут помочь на этом форуме, то разве вы не потратите зря своё время??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 8.3.2013, 23:01
Сообщение #19





Гости






соединение нулевого и защитного проводника приведет к отключению дифференциальной защиты.
Роман, в этом случае отключение постоянное? У меня отключение происходит время от времени.


странно, боитесь потратить время, вызвав электрика, а сейчас, если вам не смогут помочь на этом форуме, то разве вы не потратите зря своё время??

Сейчас я не теряю время. Я кроме этого сайта еще читаю другую информацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 8.3.2013, 23:24
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.3.2013, 22:01) *
Роман, в этом случае отключение постоянное? У меня отключение происходит время от времени.

Нет, при отсутствии рабочего тока не отключается. По мере его роста дифференциальный ток растёт и в определённый момент происходит срабатывание дифзащиты.
Пока что мы не знаем порога срабатывания.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения